Непрочитано 16.12.2009, 12:18 #1
Электроснабжение и технологическое заземление серверной
al_z_48
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41

Нужно ли ставить разделительный трансформатор или можно запитать серверную на прямую с ВРУ. Как выполняется технологическое заземление серверной. Если есть примеры чертежей, то я не откажусь. Заранее спасибо.
Просмотров: 26954
 
Непрочитано 16.12.2009, 15:40
#2
Pashkevich

АСУТП
 
Регистрация: 18.04.2008
СПб
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от al_z_48 Посмотреть сообщение
Нужно ли ставить разделительный трансформатор или можно запитать серверную на прямую с ВРУ. Как выполняется технологическое заземление серверной. Если есть примеры чертежей, то я не откажусь. Заранее спасибо.
Разделительный трансформатор ни чего не решит. К электропитанию приличной серверной предъявляются жесткие требования (в том числе и к заземлению). К сожалению, сам я ни разу серверную не проектировал, но предполагаю, что для нее (если это действительно серверная, а не комната с компом, используемым как сервер) потребуется сделать быстродействующий АВР с двумя вводами (а возможно и с 3-мя, например 2 - от сети и 1 от ДГУ) и источником бесперебойного питания рассчетной мощности.
Это все - исходя из логики, что питание серверной должно быть постоянным.
Кроме того, могут потребоваться фильтры для обеспечения требуемого качества электроэнергии и защиты от помех.
Но поскольку я конкретно серверными ни когда не занимался - рекомендую задать ваш вопрос на электротехнических форумах.

Последний раз редактировалось Pashkevich, 16.12.2009 в 16:57.
Pashkevich вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 21:53
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Не рекомендую запитывать серверную на прямую с ВРУ, лучше всего поставить хороший ИБП.
Заземление требуется электрическое силовое (4 Ома), а вот на счет инструментального (1 Ом) точно сказать не могу, но скорее всего надо.
Надо смотреть технические требования к серверной.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 09:52
#4
rvm

Проектирование АСУ ТП
 
Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от al_z_48 Посмотреть сообщение
Нужно ли ставить разделительный трансформатор или можно запитать серверную на прямую с ВРУ. Как выполняется технологическое заземление серверной. Если есть примеры чертежей, то я не откажусь. Заранее спасибо.
мы для шкафов АСУ ТП с контроллером и сервером делаем так:
Питание по первой категории надежности > два независимых ввода, сами закладываем АВР, после него трансфильтр или помехозащищенную трансформаторную подстанцию, после нее ИПБ.

Заземление два > электротехническое и логическое
rvm вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 14:06
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


но эти два заземления присоединяются к одному заземляющему устройству?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 14:08
#6
rvm

Проектирование АСУ ТП
 
Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
но эти два заземления присоединяются к одному заземляющему устройству?
нет два отдельных заземляющих устройства, они не пересекаются, иначе смысла нет делить
rvm вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 17:58
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
нет два отдельных заземляющих устройства, они не пересекаются, иначе смысла нет делить
а нельзя... ПУЭ читайте
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 08:29
#8
rvm

Проектирование АСУ ТП
 
Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
а нельзя... ПУЭ читайте
ссылочку приведите, впервые слышу про это ...
ПУЭ не запрещает делать отдельное заземление на информационное оборудование по условиям помехозащищенности, там приводятся только дополнительные требования
rvm вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 10:08
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Этот вопрос плавает в воздухе уже лет 15. Посмотрите на схему.

Вы имеете 2 заземляющих устройства по 4 Ома соединенных последовательно, плюс заземляющие проводники сопротивления на контактах и пр.

При коротком замыкании на второе (сигнальное) или информационное заземление получаем ток короткого замыкания 220/8 = 27,5А. Теперь возьмите характеристику автомата защиты сети: при токе в 16А (как на примере) он будет работать бесконечно долго, Если автомат будет с характеристикой типа С от он отключится при токе 5-10In через через некоторое время, измеряемо десятками секунд. В нашем случае будет ток 1,72In и отключаться он .... ну не быстро. Та жа ситуация будет если характеристика автомата будет типа А - 3In...

Если вы выполните второе заземление с сопротивлением 1 Ом, это не спасет ситуацию 220/5=44А или 2,75In.

Таким образом электроустановка, мягко говоря не безопасна. А насчет ПУЭ - поищите сами, мне как то недосуг.

Да, УЗО ставится на переносное оборудование, а в серверной считается стационарным, и УЗО плохо работает при несинусоидальном характере тока в сети, что при использовании импульсных источников питания просто норма, поэтому УЗО на компрьютерное оборудование не любят ставить по причине неустойчивой работы и нормативно вроде не требуется.

Заземлять чувствительное оборудование следует отдельным проводником сечением 25мм2 по меди от паспортной точки заземления (от ГЗШ). Таким образом на этом проводнике не будет блуждающих токов и не будет наводок на заземляемое оборудование и вы выполните требования Правил устройства электроустановок

---------------------------------------------------------------
Так же кроме требований заземления есть еще требование уравнивания потенциалов, которое при 2 отдельных заземлителях невыполнимо. В ПУЭ смотрите про систему ТN-C или TN-C-S... Ну и вы можете быть правы если у вас система энергоснабжения и изолированной нейтралью
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж.jpg
Просмотров: 2296
Размер:	25.4 Кб
ID:	30955  

Последний раз редактировалось Vlad®, 22.12.2009 в 10:37. Причина: Дополнил про уравнивание потенциалов
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 10:57
#10
hiddenevi1

Инженерные сети
 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43


По питанию: независимые линии начиная от ВРУ - лучшее решение из всех возможных.
По заземлению: посмотрите в РД 45.155-2000 как это делается. Рабочее заземление предусматривается только если есть специальные требования в инструкциях и тех. условиях на железо. Его объединяем с защитным заземлением в одной точке на ГЗШ. Хотя, я не встречал таких требований когда занимался серверными.
__________________
Arbeit macht frei
hiddenevi1 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 21:53
#11
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Посмотрите еще ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
mak# вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 23:19
#12
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от hiddenevi1 Посмотреть сообщение
По питанию: независимые линии начиная от ВРУ - лучшее решение из всех возможных...
И всё?...
Лучшее- ИМХО- специализированный ИБП. Тут тебе и "быстродействующий АВР", и "трансфильтр" и "помехозащищённая...". Кроме того, формально выполнено требование 1-КНЭС для самого сервера, а до ИБП достаточно 2-й категории.
Насчёт заземления- делал я как-то проекты базовых станций моб.связи. Заказчику какой-то "умный" связист написал Рабочую инструкцию по проектированию заземления- там чуть-ли не к центру Земли надо было тянуть медью. (причём в мануале самой Нокии было совсем другое). Сошлись в конце концов на том, что "защитное и молниезащитное/технологическое З. объединяются ст. полосой по земле". И волки целы- то есть якобы на оборудование связи не будет наводок от сети 0.4, не из земли же потенциал полезет; и овцы сыты- всё-таки согласно ПУЭ заземление фактически одно.
Цитата:
Этот вопрос плавает в воздухе уже лет 15.
Что да, то да! Причём с каждым годом его из благих намерений всё усложняют и усложняют!
babay вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 16:26
#13
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Причём с каждым годом его из благих намерений всё усложняют и усложняют!
ага, мы помним куда благими намерениями высталана дорога
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 07:29
#14
дина1984


 
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 2


Здравствуйте! подскажите пожалуйста, нужно ли в каждом отдельно стоящем здании многофункционального комплекса устанавливать ГЗШ (для заземления серверной) и присоединять ее к отдельному контуру заземления, или можно просто установить пластины заземления в каждом здании и присоединить к общему контуру, с сопротивлением заземления не более 1 Ом? Дело в том,что у меня получается контур заземления очень большой протяженности (26 заземлителей диаметром 32мм, растояние между ними 2.5 м,) а территория не позволяет его выполнить. Можно ли его каким нибудь образом уменьшить и соблюсти нормы сопротивления? Заранее спасибо.
дина1984 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 22:15
#15
hiddenevi1

Инженерные сети
 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43


Нужно. ГЗШ выполняется для каждого ввода.
Тут я совсем не понял что вы хотите сделать, нарисуйте хотя бы схему.
Это как? Разместите ваш контур вдоль наружных стен зданий и будет вам счастье : ). Кстати, контуры заземления рядом стоящих зданий необходимо объединить.
Можно. Определитесь для чего у вас заземлитель предусмотрен и пляшите от этих норм. Еще если у вас удельное сопротивление грунта великовато, то можно увеличить требуемое сопротивление. Хотя, ИМХО, так следуем только если уд. сопротивление довольно большое.
__________________
Arbeit macht frei
hiddenevi1 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 10:09
#16
дина1984


 
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 2


Скажите пожалуйста, можно ли технологическое оборудование различного назначения (например, серверная и система телерадиовещания) заземлить на один общий контур заземления, сопротивление растеканию тока которого составляет не более 1 Ома (одинаково для 2-х видов технологического оборудования)?
дина1984 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2023, 15:21
#17
Zodthij


 
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 2


Тема хотя и древняя но до си пор актуальная. Кто может подсказать нормативку или поделиться ссылочкой про функциональное заземление серверных, в которой говорится про злополучный 1 Ом?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Где приводится это требование?
Zodthij вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2023, 17:42
#18
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Цитата:
Сообщение от Zodthij Посмотреть сообщение
Тема хотя и древняя но до си пор актуальная. Кто может подсказать нормативку или поделиться ссылочкой про функциональное заземление серверных, в которой говорится про злополучный 1 Ом?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Где приводится это требование?
Насколько я помню, в нормативке нет больше функционального заземления - все контура должны быть объединены.
Но производители оборудования иногда пишут требования по необходимости. Как тут быть - хз.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2023, 09:41
#19
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
нет больше функционального заземления
вполне себе есть, плюс ПУЭ 1.7.30:
Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Насколько я помню, FE - это когда оборудование нужно землить не из-за соображений безопасности, а для нормального функционирования оборудования. Тут нужно начинать с определения заземления оборудования согласно ПУЭ, т.к. вообще требования заземлять оборудование (т.е. присоединять непосредственно к ЗУ) это одна идея, а занулять (то есть тащить проводник от РЕ шины, которая присоединена через PEN к нулевой точке трансфоматора, которая присоединена к ЗУ, плюс сама РЕ может быть присоединена повторна к ЗУ, а может быть не присоединена) - это идея другая. В системе TN необходимо выполнять зануление оборудования.
Соответственно, схема подключения функционального оборудования в ПУЭ есть - рис. 1.7.7, проводники 6 и 7.
Если требуется прямо совсем-совсем изолированное РЕ, читаем п.1.7.55:
Цитата:
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по
условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех
оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим
током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под
опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Все вопросы по заземлению 1 Ом - в основном байка, это не вопрос норм, а требование оборудования. Например по той же причине в общественных зданиях необходимо делать повторное заземление сопротивлением 4Ом, хотя НТД не нормирует не обязательное наличие, ни величину сопротивления.
Dinoxromniy вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2023, 11:36
| 1 #20
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


вполне себе есть, плюс ПУЭ 1.7.30

ПУЭ действует в части не противоречащей гост р мэк. А там прямо сказано, что все контуры должны быть объединены.
Pavel_V на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электроснабжение и технологическое заземление серверной

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Проектирование несущих конструкций под технологическое оборудование Achill Расчетные программы 11 31.01.2017 10:21
Заземление трубы отопления в серверной dmitry_serov Отопление 2 11.04.2008 00:48
Вопрос электрикам: заземление генератора ekzersist Электроснабжение 3 25.10.2007 04:25