Непрочитано 02.12.2011, 11:37 #1
Сроки службы зданий в зависимости от группы капитальности
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе (если таковой имеется) можно узнать о сроках службы зданий в зависимости от их группы капитальности. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные советы. Всем желаю удачи и успехов!!!
Просмотров: 116612
 
Непрочитано 02.12.2011, 11:48
1 | #2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе (если таковой имеется) можно узнать о сроках службы зданий в зависимости от их группы капитальности.
Вряд ли такой документ есть. Здание, независимо от его капитальности, состоит из взаимосвязанных элементов с разным сроком службы - от 3 лет до 80.
По ВСН 58-88 (р) минимальная продолжительность эксплуатации зданий (до постановки на капремонт) - от 8 до 25 лет.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 12:23 О капитальности и сроках службы зданий
#3
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Уважаемый коллега, к сожалению не знаю вашего имени, спасибо вам за ваш ответ. Хочу сказать что при поиске ответа на свой вопрос в Интернете нашел вот такой документ (см. вложение), но к сожалению нет ссылки - что это и откуда взялись таблицы? В любом случае вам спасибо. Еще раз желаю удачи и успехов!
Вложения
Тип файла: doc Группы капитальности и сроки службы.doc (179.5 Кб, 48054 просмотров)
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 13:11
1 | #4
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Похожая тема была в поиске литературы. В методике по определению физического износа гражданских зданий приложение есть с усредненными сроками
Цитата:
извлечение из «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий», утвержденного Госстроем СССР 8 сентябри 1964 г.)
Так, что все эти сроки глубокой древностью отдают.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 16:39
2 | #5
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
о сроках службы зданий в зависимости от их группы капитальности
ГОСТ 54257-2010 - вступил в действие с 01.09.2011 г. (относится к обязательным)
Цитата:
Расчетный срок службы: установленный в строительных нормах или в задании на проектирование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции.
Срок службы: продолжительность нормальной эксплуатации строительного объекта до состояния, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.
...
3.2.3. Необходимые меры по обеспечению долговечности конструкций и оснований зданий и сооружений с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов, а также расчетные сроки их службы должен определять генпроектировщик по согласованию с заказчиком. Примерные сроки службы зданий и сооружений приведены в таблице 1.
Примечание. При соответствующем обосновании сроки службы ограждающих несущих конструкций могут быть приняты отличными от сроков службы сооружения в целом.

Таблица 1

Примерные сроки службы зданий и сооружений

Наименование объектов Примерный срок
службы
Временные здания и сооружения (бытовки строительных
рабочих и вахтового персонала, временные склады, летние
павильоны и т.п.) 10 лет
Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных
сред (сосуды и резервуары, трубопроводы предприятий
нефтеперерабатывающей, газовой и химической
промышленности, сооружения в условиях морской среды
и т.п.) Не менее 25 лет
Здания и сооружения массового строительства в обычных
условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского
и производственного строительства) Не менее 50 лет
Уникальные здания и сооружения (здания основных музеев,
хранилищ национальных и культурных ценностей,
произведения монументального искусства, стадионы, театры,
здания высотой более 75 м, большепролетные сооружения
и т.п.) 100 лет и более

...

9.1. В зависимости от уровня ответственности сооружений, характеризуемой социальными, экологическими и экономическими последствиями их повреждений и разрушений, при проектировании необходимо использовать коэффициенты надежности по ответственности, минимальные значения которых приведены в таблице 2.
Примечание. Уровни ответственности 1а и 1б соответствуют "повышенному" уровню ответственности, уровни ответственности 2 и 3 - "нормальному" и "пониженному" уровням по классификации Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [1].

Таблица 2

Минимальные значения коэффициента надежности
по ответственности

Уровень ответственности Минимальные значения коэффициента
надежности по ответственности
1а 1,2
1б 1,1
2 1,0
3 0,8

Классификация сооружений по уровню ответственности:
- уровень 1а - особо высокий уровень ответственности:
объекты, перечисленные в пункте 1, подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9), 11) Градостроительного кодекса Российской Федерации [2],
сооружения с пролетами более 100 м,
объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов,
объекты гидро- и теплоэнергетики мощностью более 1000 МВт;
- уровень 1б - высокий уровень ответственности:
объекты, перечисленные в пункте 1, подпунктах 7), 8) Градостроительного кодекса Российской Федерации [2],
здания основных музеев, государственных архивов, административных органов управления,
здания хранилищ национальных и культурных ценностей,
зрелищные объекты, крупные учреждения здравоохранения и торговые предприятия с массовым нахождением людей,
сооружения с пролетом более 60 м,
жилые, общественные и административные здания высотой более 75 м,
мачты и башни сооружений связи и телерадиовещания, трубы высотой более 100 м,
тоннели, трубопроводы на дорогах высшей категории или имеющие протяженность более 500 м,
мостовые сооружения с пролетами 200 м и более,
объекты гидро- и теплоэнергетики мощностью более 150 МВт;
Примечание. Объекты с высоким уровнем ответственности, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые конструктивные решения и не прошедшие проверку в практике строительства и эксплуатации, должны быть отнесены к особо высокому уровню ответственности 1а.

- уровень 2 - нормальный уровень ответственности:
жилые здания высотой менее 75 м и другие объекты массового строительства (не вошедшие в уровни 1а, 1б и 3),
основные объекты машиностроения, перерабатывающих и других отраслей,
тоннели протяженностью менее 500 м,
мостовые сооружения с пролетами менее 200 м;
- уровень 3 - пониженный уровень ответственности:
теплицы, парники, мобильные здания (сборно-разборные и контейнерного типа), склады временного содержания,
бытовки вахтового персонала и другие подобные сооружения с ограниченными сроками службы и пребыванием в них людей.
Термин "Группа капитальности" использовался только при определении физического износа. Термин "Класс капитальности" был установлен в СНиП II-А.3.62. В настоящее время этими терминами при проектировании не пользуются. Возможно при определении физического износа БТИ их еще используют, но этого я сказать точно не могу.

Последний раз редактировалось Алексей54, 02.12.2011 в 16:49.
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 16:54
1 | #6
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
ГОСТ 54257-2010 - срок вступил в действие с 01.09.2011 г. (относится к обязательным)
А как-же он с регламентом согласуется? А никак, свое выдумали.
Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Термин "Группа капитальности" сейчас не используется
Это к ЖКХ относилось, так и осталось.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 17:18
1 | #7
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
А как-же он с регламентом согласуется?
на счет обязательности - это я погорячился, спорный вопрос. Просто как то странно у нас все в стране - этот ГОСТ вводится взамен ГОСТ 27751-88 Основные положения по расчету. А ГОСТ 27751-88 входит в перечень обязательных, утвержденных Распоряжением Правительства от 21 июня 2010 г. № 1047-р для исполнения положений Техрегламента о безопасности зданий. В то же время вводится он для применения на добровольной основе:
Цитата:
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом
регулировании" приказываю:
1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и
требования" с датой введения в действие 1 сентября 2011 г
Введен впервые.
Видимо его можно использовать в части не противоречащей ГОСТ 27751, но!
Цитата:
2. Прекратить применение на территории Российской Федерации ГОСТ 27751-88
"Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету" с 1
сентября 2011 г. в связи с утверждением и введением в действие указанного в пункте 1 стандарта.
как это понимать я не знаю, т.е. Федеральное агентство своим приказом отменяет Распоряжение Правительства
цитаты по тексту из Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2010 г. N 1059-ст
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 19:06
1 | #8
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


что-то впал в ступор,прошу просветить - "срок эксплуатации здания или сооружения и их частей" по 384-ФЗ - это требуемый срок службы (декларативный) или расчетный,поэлементный? И если в задание на проектирование срок эксплуатации не указан,надо ли его приводить в проекте?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 19:28
3 | #9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


надо. и значения не менее указанных в ГОСТ Р 54257-2010 "Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования"
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 22:33
1 | #10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
3.2.3 Необходимые меры по обеспечению долговечности конструкций и оснований зданий и сооружений с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов, а также расчетные сроки их службы должен определять генпроектировщик по согласованию с заказчиком. Примерные сроки службы зданий и сооружений приведены в таблице 1.
Цитата:
расчетный срок службы: Установленный в строительных нормах или в задании на проектирование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием.
- не очень понятно,т.к. срок до капремонта - понятно,а вот до реконструкции - это фактически другой показатель - "просто" Срок службы , который
Цитата:
срок службы: Продолжительность нормальной эксплуатации строительного объекта до состояния, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.
Расчетный срок службы - это требуемый срок до капремонта (и реконструкции?), а срок службы - обеспечиваемый проектными решениями с учетом всех капремонтов предельный срок службы,после к-го здание надо сносить ? Верно ли?
И еще - кто автор толкования этих терминов? Хочется у него уточнить.

Последний раз редактировалось grozd62, 14.11.2013 в 18:01.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:09
2 | #11
NEA

Специалист
 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 13


Методические рекомендации по организации и осуществлению контроля за обеспечением безопасной эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных металлургических и коксохимических производствах РД 11-126-96 ПРИЛ.2,3. Есть и другие условия эксплуатации, в зависимости от НАЗНАЧЕНИЯ.
NEA вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 16:48
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


там сроки - до обследования..ничего не проясняет по сроку службы и расчетному сроку службы
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 11:25
#13
lara

инженер-конструктор, инженер генплана
 
Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Сообщений: 79
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
в каком нормативном документе (если таковой имеется) можно узнать о сроках службы зданий в зависимости от их группы капитальности
есть в
ПРИКАЗ ГОССТРОЯ СССР ОТ 08.09.1964 N 147 О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (http://docs.cntd.ru/document/9010772)
Взамен принят
ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (http://docs.cntd.ru/document/9035219)
но там уже другие положения. Поэтому приказом 147 пользуются
lara вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 19:00
#14
Фёдор Шемякин

Строительная экспертиза
 
Регистрация: 11.04.2012
Тула
Сообщений: 6
Отправить сообщение для Фёдор Шемякин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе (если таковой имеется) можно узнать о сроках службы зданий в зависимости от их группы капитальности. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные советы. Всем желаю удачи и успехов!!!
В сборнике под названием "Методика расчета физического износа гражданских здания" в приложении 3 есть таблица по ориентировочному сроку эксплуатации гражданских зданий.
Фёдор Шемякин вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 20:22
#15
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


ГОСТ 27751-2014 т. 1, рекомендуемые сроки
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2019, 19:44
#16
Фёдор Шемякин

Строительная экспертиза
 
Регистрация: 11.04.2012
Тула
Сообщений: 6
Отправить сообщение для Фёдор Шемякин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе (если таковой имеется) можно узнать о сроках службы зданий в зависимости от их группы капитальности. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные советы. Всем желаю удачи и успехов!!!
http://files.stroyinf.ru/Data1/50/50432/#i224667

Приложение 3
Фёдор Шемякин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Сроки службы зданий в зависимости от группы капитальности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Литература о планировании жилых зданий для маломобильной группы населения NikitaPO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.06.2009 12:35
Группы капитальности зданий и сооружений msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.03.2008 15:36
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35