Подскажите пожалуйста, есть ли нормы или методические указания по установке взрывных предохранительных клапанов?
Butcher_project
 
Регистрация: 26.11.2018
Сообщений: 8

В федеральных нормах 116...все перерыл, ничего не нашел, кроме как - "установка взрывных предохранительных клапанов предусматривается проектной организацией".
А как определить необходимость не нашел((
Просмотров: 6621
 
Непрочитано 28.06.2019, 08:49
1 | #2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Где-нибудь существуют указания по проектированию котельных установок с подобными требованиями, что-то типа СН 350-66 Указания по проектированию котельных установок
Походу даже на предприятиях используют методику "мы всегда так делали". Не стесняясь пишут на главной странице сайта:
Цитата:
Практический опыт показывает что площадь сечения взрывного клапана берется из расчета 0,05м2 на 1м3 газохода: Sкл=0,05м2 х Vгазохода.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 10:42
#3
Butcher_project


 
Регистрация: 26.11.2018
Сообщений: 8


СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 свеженький док))
Нашел в этом документе:
"8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов сразу за котлом."
А выбор полагаю по ОСТ 108.812.03-82
Butcher_project вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 10:48
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Где-нибудь существуют указания по проектированию котельных установок с подобными требованиями, что-то типа СН 350-66 Указания по проектированию котельных установок
Походу даже на предприятиях используют методику "мы всегда так делали". Не стесняясь пишут на главной странице сайта:
Указания по выбору клапанов были в старых правилах котлонадзора и справочниках по охране труда. Исходными были материалы ЦКТИ еще на синьках.

Но все это "сожжено на площадях", как "наследие". В действующих Правилах - принимать по проекту котла.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Butcher_project Посмотреть сообщение
А выбор полагаю по ОСТ 108.812.03-82
Сначала откройте ОСТ. Там нет подбора, есть только конструкции и размеры клапанов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 11:09
#5
Butcher_project


 
Регистрация: 26.11.2018
Сообщений: 8


Открывал, поглядел)
Так сначала определяем площадь сечения взрывного клапана из расчета 0,05м2 на 1м3 газохода: Sкл=0,05м2 х Vгазохода.
Далее в зависимости от площади выбираем ОСТовский клапан...
В чем проблема?)
Butcher_project вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 12:01
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Butcher_project Посмотреть сообщение
Открывал, поглядел)
Так сначала определяем площадь сечения взрывного клапана из расчета 0,05м2 на 1м3 газохода: Sкл=0,05м2 х Vгазохода.
Далее в зависимости от площади выбираем ОСТовский клапан...
В чем проблема?)
0.05 м2 это частный случай для котлов на газе.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 13:05
#7
Taurustau

инженер-технолог
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73


Разговор именно о котельных? Или котельные всплыли случайно и изначально отрасль другая? Для растительного сырья есть такая норма, с описанием взрыворязрядителей: "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"
Taurustau вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 14:21
#8
Butcher_project


 
Регистрация: 26.11.2018
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Taurustau Посмотреть сообщение
Разговор именно о котельных? Или котельные всплыли случайно и изначально отрасль другая? Для растительного сырья есть такая норма, с описанием взрыворязрядителей: "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"
В моем случае - так называемый "генератор газа". В генераторе происходит сжигание природного газа, и эти дымовые газы используем далее, как сырье. Вот после генератора и тыкаю этот взрывной клапан.)
Butcher_project вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2019, 00:49
#9
Taurustau

инженер-технолог
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73


Какая это отрасль я так и не понял. Но нечто подобное встречал в нормах проектирования ОПО хим. промышленности. Документ точно не помню, думаю можно найти на сайте ростехнадзора, полный перечень документов для проектирования хим. производств, ну или просто погуглить.
Taurustau вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Подскажите пожалуйста, есть ли нормы или методические указания по установке взрывных предохранительных клапанов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какие есть нормы по проектированию жд эстакад для кислот? evgivanov23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 10.11.2021 15:04
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Отходит блок секция, хочу судиться с застройщиком, подскажите нормы anatolik33 Обследование зданий и сооружений 37 06.02.2016 16:52
Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field Igrok AutoCAD 3 09.02.2012 21:58