Необходимость/ допустимость соединение арматуры конструкций с главной заземляющей шиной.
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 2266
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Я видел на форуме тему, что если это требуется по расчету электриков, допускается заземление на каркас ЖБ изделий.
Как бы то ни было, я бы не использовал этот метод, .. очевидно что даже случайные токи малой величины мокут привести к скорой значительной коррозии арматуры. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
А если существует отдельный контур, то нужно ли на него заземлить арматуру....в этом случае, наверное, тоже возможна какая-нибудь "экзотическая коррозия" (типа электрохимической!? Опять же, при прохождение конструкций заземляющей шиной, нужна гильза или какой-нибудь подвижный узел. Кстати да! - Наверное нужна "подвижная заделка"..и желательно герметичная....Кто-нибудь делал? P.S. По запросу Rebar grounding = находится много картинок, включая зажимы для соединения арматуры и заземляющих проводников... Последний раз редактировалось Gar_, 12.06.2019 в 23:06. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Если арматура уже заземлена по факту, имеет низкое сопротивление и от заземленности невозможно избавиться, то почему это не использовать? Но это не означает, что арматуру стоит заземлять намеренно. Прежде всего потому, что заземление строительных конструкций ПОВЫШАЕТ опасность поражения электрическим током! И помещения с заземленными конструкциями прямо классифицируются как помещения с ПОВЫШЕННОЙ опасностью поражения людей электрическим током.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
А как понимать, по вашему мнению, этот пункт из И 1.03-08 (Инструкция по заземлению): Прилагаю фото. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144
|
Цитата:
Обычно арматуру стараются не использовать в качестве шин, кроме свай. Но если под зданием отдельный контур заземления, то зачем сваи? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Давайте сперва определимся с назначением здания. Практически всегда производственные и складские помещения (если в них не принято специальных мер) попадают под "помещения с повышенной опасностью" или "особо опасные помещения". В этом случае заземление конструкций и уравнивание потенциалов - это нормальная практика. Но если вы беретесь за заземление и уравнивание конструкций, то все конструкции должны соединяться с заземляющей шиной, а не касаться ее. А не так что эту конструкцию заземляем, другую не заземляем, а третья просто касается шины, заземлилась - не заземлилась - непонятно..
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Жилые дома. Ваша первая мысль была понятна - если "нет земли в конструкциях " и ходить в резиновых сапогах, на всякий случай, то "можно смело хвататься за фазу"...А вот с конструкциями и каркасами - до сих пор не ясно. К тому же, если между фазовым проводом и заземленными конструкциями "вставлен человек", то должно сработать УЗО.
Наверняка здесь "пролетал дух Tyhig'а", было бы здорово если бы он ответил - это точно все знает, даже при какой температуре и влажности лучше размножаются страусы Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2019 в 20:06. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Мне кажется или мы двинулись в другую сторону? С какой плитой? Перекрытия? Каркасы "все связаны" - плиты перекрытия имеют упругую заделку...арматурные каркасы конструкций соединены. Нужно ли их заземлить? Как я уже сообщал, по запросу "Rebar grounding" находиться много картинок, некоторые из них имеют прямое отношение к жилому домостроению.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Где найти текст ГОСТ 34278–2017 «Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций. Технические условия» | grozd62 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.10.2017 20:29 |
Необходимость разработки КМД для производства конструкций фахверка на строительной площадке | Mister_mouse | Технология и организация строительства | 2 | 06.09.2017 11:11 |
Ищу руководство по технологии предварительного напряжения стержневой арматуры железобетонных конструкций | Кононенко А.М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.10.2013 14:11 |
Необходимость поперечной арматуры колонны в месте её пересечения с ригелем | Евгений Д. | Железобетонные конструкции | 4 | 27.09.2013 07:03 |