SCAD office 21.1.7.1 Как определить причину геометрической изменяемости узлов схемы в пересечении колонн с плитами перекрытия?
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1367
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Для начала разберитесь с типами конечных элементов 11, 12 (плита) и их степенями свободы (на что они работают)
----- добавлено через ~10 мин. ----- Проще говоря для моделировал перекрытий/покрытий КЭ плита не применяют. Посмотрите отличие КЭ плита от КЭ оболочка. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Fg |
|||
|
|