Сообщение к файлу утверждает, что методика от Еврософта, а я вот только хотел задать риторический вопрос "считают ли широко известные прикладные программки от известных производителей по отдельным точкам?". Стало быть есть вероятность, что считают. Цитата:
Собственно проверка нескольких точек в целом не кажется противоречащей СП, за исключением следующего момента. Возьмем нашу сопроматовскую формулу и вычислим по ней условные напряжения в характерных точках, и допустим, что в какой-то точке 1 получены наибольшие положительные напряжения, а в точке 2 получились напряжения со знаком минус. Рассмотрим внимательней точку 2: знак минус нам говорит о том, что в этой точке продавливание происходит не снизу вверх (речь о колонне и перекрытии), а как бы сверху вниз. И если такое рассуждение верно, всплывает вопрос как к этому относиться? Можно ли применять методику СП, с его ограничениями на те или иные величины, к такому продавливанию? (Не говоря уже о том, что не следует ли для такого случая учитывать рабочую высоту сечения плиты от верхней грани до нижней арматуры?) |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
объясните, причем тут сопроматовская аналогия со знаками? Напряжения рассматриваются касательные, а для них какая разница, в какую сторону они направлены?
Знак учитывается при наличии/учете эксцентриситета силы и присутствии момента, т.е. если от N создается момент, то его нужно сложить или вычесть с соответствующим моментом в рассматриваемой плоскости, в проверочных же условиях рассматриваются несвязанные площадки (при расчете в 2х плоскостях), поэтому используется сумма по модулю. Сколько рассматриваемых контуров может быть? Максимум, 2 - замкнутый и не замкнутый, на каждый контур ищется минимальный момент сопротивления в каждом направлении, в итоге для каждого контура по одному проверочному условию с минимальными характеристиками сопротивления, из двух условий берем, где получен максимум, проверяем не превышение 1-цы. Прошу прощенья, если влез не в тему. |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
Мое ИМХО: формулой КИ = (|F|/A+|Mx|/Wx,min/h0+|My|/Wy,min/h0)/Rbt <= 1.5|F|/A/Rbt, следующей из буквального прочтения СП, пользоваться в случае асимметричных контуров теоретически безграмотно. Цитата:
|
|||
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Цитата:
Цитата:
Возможно я копаю не там где следует, и такое "обратное продавливание" не сможет реализоваться даже теоретически, надо об этом подумать... |
|||
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
ander
Поскольку рассматривается случай "колонна на углу" — мне казалось, что объяснение того, где у перекрытия угол излишни — он в точке пересечения наружных граней перекрытия. Точка для которой оба момента сопротивления минимальны находится в этом самом углу, и она не лежит на контуре продавливания. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
картинку приложите, а то не доходит до меня. По моей картинке угол перекрытия не является расчетной точкой, потому как не лежит на контуре продавливания (выделен голубым цветом, ц.т. - красным, расчетные точки - черным, жирные черные линии - свободные грани перекрытия, образующие угол).
|
|||
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
ander
В картинке нет необходимости — вашей более чем достаточно. Точка (угол) о которой идет речь действительно не лежит на контуре продавливания и не является расчетной, я вам об этом уже два раза написал. Тут мы друг другу не противоречим. Проблема в том, что если использовать в расчете минимальные моменты сопротивления по двум осям, то это будет значить, что мы выполняем расчет для угловой точки, которая, как мы помним не лежит на контуре и не подлежит расчету. Выход из ситуации, который предложил коллега Инженер-96, заключается в том, что бы, во-первых, использовать моменты сопротивления для конкретных расчетных точек на контуре, а во-вторых, смотреть как действуют моменты в каждой из точек т.е. учитывать их с соответствующим знаком. Подобно тому как это делается в сопроматовской аналогии с внецентренным сжатием (растяжением). В общем я попробую все это обыграть у себя в расчете, как буду готов — отпишусь. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
посмотрел пример 41 в пособии к СП, действительно, рассматриваемая точка для незамкнутого контура не попадает на контур перекрытия. Но знаки учитываются только для одной плоскости (т.е. складываются части момента со своими знаками) - момент, создаваемый эксцентриситетом силы и собственно момент, знаки моментов в разных моментах не учитываются. Последний раз редактировалось ander, 14.10.2015 в 05:41. |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
ander, раз уж я эту кашу заварил, попробую объяснить я.
Мы с AY говорим о случае, когда расчетный контур состоит из двух участков (синий цвет на рисунке). Например, в случае угловой колонны. В этом случае контуру принадлежат точки 1, 2 и 3. А точка 4 контуру не принадлежит и, по теории, не должна попадать в расчет. Моменты сопротивления контура для всех точек (обозначения I и W как в СП вдоль осей, а не как в механике относительно осей): Wx1=Ix/Xmax, Wy1=Iy/Ymin Wx2=Ix/Xmin, Wy2=Iy/Ymin Wx3=Ix/Xmin, Wy3=Iy/Ymax Wx4=Ix/Xmax, Wy4=Iy/Ymax Очевидно, что оба минимальных значения W достигаются в точке 4, а она-то не расчетная! Но в СП сказано, что надо брать оба минимальные W. Что противоречит теории и здравому смыслу. А в примере 41 пособия к СП 52 все правильно (за исключением того, что почему-то не учтено ограничение на вклад момента). И такой проблемы тут не возникает, поскольку рассматривается не угловая, а крайняя колонна, при которой разомкнутый контур состоит из 3 участков и все 4 точки принадлежат контуру. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083
|
минимальные W нужно находить для точек, принадлежащих контуру, а не для каких захочется точек (именно к "каким захочется" и относится точка 4)
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
какая разница? Если минимум, даже в примере, принадлежит точкам у края плиты, а по примеру взят, по сути, максимальный момент сопротивления.
|
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
Смысл фразы я не понял . Последний раз редактировалось Инженер-96, 14.10.2015 в 15:02. |
|||
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Я подготовил демонстрационный немного искусственный пример (см. прикрепленный файл). К оформлению пока сильно не придирайтесь это сугубо рабочий вариант для обкатки идеи, который будет впоследствии "причесан". На сайте этого ничего нет, пока все только у меня на машине, если будет нужно выложу на сайт.
Стало быть, если заглянуть внутрь примера, можно увидеть, что наиболее напряженная точка там 7 и финальная проверка делается для этой точки. Но с теоретической точки зрения меня беспокоит точка 5 для которой получилось отрицательное значение "напряжений" (я еще называл это "обратным продавливанием"). Т.е. если использовать подход при котором проверять все точки расчетного контура подряд, то возникает известное (я его уже упоминал) опасение о том можно ли использовать обычный порядок проверки (с ограничениями для соотношения моментов) для этой точки (5). Какие есть соображения, товарищи? :) |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
в примере 41, в рассматриваемом направлении расчетная точка (точнее все точки короткой прямой, параллельной свободному краю плиты) контура имеет наименьшее значение Ymin.
Также как и в угловой колонне есть только один участок, параллельный свободному краю. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
Т.е. вы считаете, что от знаки моментов (даже если не рассматривать эксцентриситет N) будут меняться напряжения? И где же здесь аналогия с сопроматом? Или у вас есть данные о работе контура на растягивающие/сжимающие напряжения? Только давайте не забывать, что здесь, все-таки, касательные напряжения, а не нормальные. ----- добавлено через ~33 мин. ----- для меня пока остается загадкой обоснование в примере 41: Цитата:
|
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
По числам, если я ничего не проглядел, все верно. Размерности I и W, как заметил ander, надо поправить (они рассчитываются не для площади, а для линий). Только вот пример выбран не совсем удачный - при таких больших расстояниях от нагрузки до краев плиты несущая способность по замкнутому контуру будет меньше, чем по разомкнутому (КИ=0.252 вместо 0.233). Да и из-за ограничения моментов результат получается такой же, если бы использовали оба минимальные момента сопротивления (в т. 8).
Ну, а чтоб не было отрицательных напряжений, лучше уже при их расчете применить ограничение на влияние моментов. Но я бы, чтоб не было лишних вопросов, вообще бы не выводил в отчет расчет напряжений. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
|
|||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Цитата:
Ошибки в единицах поправлю, они у меня, наверное, во всех расчетах продавливания с моментами. Мне ошибочно вооражалось, что речь не о линии, а об условной полосе шириной 1, в общем был не прав, к счастью на результат это не влияет. Сигма тут в некоторой степени условно, это могло бы быть и тау и что-то еще. Останется ли это место в окончательном расчете (и если останется какая будет буква) еще предстоит определиться. В данный момент это место нужно для разбора ситуации. Да, считаю что напряжения в разных точках будут меняться от знака момента. Аналогия с сопроматом полная, собственно это не аналогия даже, а сам сопромат. Про то, что напряжения касательные никто не забывает. Цитата:
Цитата:
Цитата:
С тем, что напряжения можно не показывать согласен, но это вопросы оформления, с ними предлагаю разобраться после принятия окончательной методы. Ограничение момента до определения напряжений идея интересная, но тогда может оказаться, что во всех точках напряжения равны и не понятно в каком месте проверять. То есть, даже понимая, что результат будет одинаковый хотелось бы проверять именно самую напряженную точку, что бы не было лишних сомнений. И кроме того, не очень понимаю как именно вы предлагаете ограничивать моменты т.е. как это записать. Если найдете возможность показать это на примере можете воспользоваться вородовским файлом из прикрепления 2015-10-14_dwgru.docx. Если же мы считаем, что ограничения моментов до расчета напряжений поможет избавиться от отрицательных напряжений, то не лучше ли их попросту игнорировать? Добавлю еще один искусственный пример, где отрицательные напряжения получаются выше положительных (по модулю) 2015-10-15_dwgru_Primer2.pdf. Нет цели сравнивать, есть цель найти наиболее опасную точку, что бы знать какие моменты сопротивления вводить в расчет и с какими знаками принимать моменты. |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
в чем это, по-вашему, выражается. Вот смотрю я на картинку, там 2 стрелки моментов, и какая разница в какую сторону они вращают, даже если рассматривать не 2 момента, а все-таки среднее их значение? В противоположную сторону кручу, что меняется? Если бы мы говорили о верхней части плиты или нижней, понятно, но здесь контур. Как тогда быть с замкнутым симметричным контуром? С одной стороны в проверочном условии нужно будет складывать, а для противоположной вычитать? Как-то неубедительно, по-моему, это "ляп" (фраза из пособия), как и то, что в примере 40 направление F изменено. С тем, что нужно проверять "все" точки контура согласен, но критерий вряд ли будет напряжения, потому как знаки моментов, по-прежнему считаю, вы зря учитываете в итоговом проверочном условии на продавливание. Знаки учитываются только на стадии складывания эксцентриситета и соответствующего момента. Ну и, напоследок, и в СП 52-101-2003 после формулы 6.122 и в СП 63.13330.2012 после формулы 8.99 есть четкое указание: Цитата:
Последний раз редактировалось ander, 16.10.2015 в 05:32. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 | chaiv | Железобетонные конструкции | 1 | 21.05.2013 15:00 |
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? | Динар1987 | Расчетные программы | 3 | 08.06.2012 17:22 |