| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.02.2007, 14:29 | #1 | |
Естественная вентиляция
инженер-конструктор, обследователь
Полоцк
Регистрация: 25.01.2007
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 7542
|
|
||||
инженер-конструктор, обследователь Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Сообщений: 40
|
Там деревянные стеклопакеты. Говорит, что дырок хватает. Я ему посоветовал проверить с открытыми форточками и дверями. Говорит, что эффект обратки только увеличивается. Я в шоке :shock: - это абсолютно не вяжется с моими представлениями о вентиляции. А флюгорков нет. Я видел похожие здания у нас. Так тав ветканалы выведены на 1-1.5м и на всех стоят флюгарки.
Кстати проект экспертизу прошел :shock: |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Да правильно, тяга сильнее из помещений, их вентканалы выходят выше чем каналы газовых колонок (1-1.2 м) и сечения большие. Вентканалы из помещений постоянно греются воздухом из помещений, а канал газовой колонки периодически, там наверно еще и заслонка стоит на выходе, так что его температура ниже, чем у каналов из помещений . Притока в помещения нет и начинает тянуть через все доступные отверстия. И в первую очередь через холодный канал газовой колонки. Выход: приточные отверстия в комнатах, вывод каналов от газовых колонок выше каналов из помещений,держать постоянно открытым канал газовой колонки(правда вентиляция будет еще та при его сечении), регулирующие заслонки на вентиляции в помещениях.
С уважением. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2005
Сообщений: 23
|
У нас был аналогичный случай. Зимой была обратная тяга из воздуховода. Из подземного гаража под коттеджем. Вызывали проектировщиков, но они так и не дали вразумительного ответа. Данный эффект проявляется в сильные морозы. Район Поволжье.
Так что это ОГУРЕЦ не надо «усратьса», а надо жить. Жизнь преподносит много неизвестного. |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Эффект обратной тяги я наблюдал на даче при топке печи. Наступал он всегда из-за ветра и носил кратковременный характер: максимум полминуты-минуту дымина мог идти в дом. И понятно, такое на холодной печи происходило. Раскаленная печь не более чем "чихала". Даже как-то приятно так =) дымком =)
А у вас прямо полтергейст какой-то. Я слышал ещё совершенно необъяснимое явление тяги бывает в глубоких подземельях, где тяге вообще неоткуда браться, физически. Но на всём этом сильный налёт мистики такой. :roll: |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
[quote="Неопытный"]
>Вот цитата его вопроса: "Система вентиляции канальная в кирпичной стене. Что такое "канальная" ? Откуда термин? Естественая наверно. >Горячая вода в квартире от газовых котлов. На каждый газовый >котёл своя отдельная вентиляционная шахта (вывод >угарного газа) >по всей длине с выходом на верх. Черт побери, все попутали, "на котеле вентиляционная шахта". Что имеется ввиду? Вывод угарного газа - дымоход, к вентиляции отношения не имеет. >При сильных морозах обратка. Сильнее мороз-лучше тяга, как там пьяный печник все построил надо смотреть. >Вентиляция из помещений: отверстия одно под одним в разрезе. отдельный канал с каждой квартиры с присоединеним в один сборный в уровне открывания вентиляционного канала выше лежащего помещения. Если бы по русски написать, а так без бутылки не понятно. >Так вот почему обратка, и почему именно зимой. Я предположил, что такой эффект возможен при недостаточной приточке (мол на зиму окна двери законопатили и в квартире разрежение водуха происходит) или это происходит от завихрений воздуха (кровля скатная)? Ветром запросто может задувать. Выше надо выводить дымоходы. |
|||