Господа. Друг работает на севере России (ямало-ненецкий авт. округ). Недавно задал мне вопрос, на который я затрудняюсь ответить. Может ваш опыт поможет разобраться?
Вот цитата его вопроса: "Система вентиляции канальная в кирпичной стене. Горячая вода в квартире от газовых котлов. На каждый газовый котёл своя отдельная вентиляционная шахта (вывод угарного газа) по всей длине с выходом на верх. От газовой колонки до вентиляционного отверстия в стене гофрированная труба д.200 мм. Под вентиляционым отверстием, куда вставляется труба дымохода, отверстие для прочистки закрывается как крышка на штоке с резьбой. В некоторых квартирах в случайном порядке по всему дому наблюдается эфект обратной тяги в холодное врямя года. Следовательно колонки тухнут и размараживаются. Летом проверяли вентиляцию работала исправно. При сильных морозах обратка.
Вентиляция из помещений: отверстия одно под одним в разрезе. отдельный канал с каждой квартиры с присоединеним в один сборный в уровне открывания вентиляционного канала выше лежащего помещения. На четвёртом этаже сборный канал уширяется. с пятого этажа вытяжка отдельная.
На чердаке канал утеплён (чердак холодный). Над кровлей вентканалы выходят на разной высоте 2 -мя ,3- мя ступенями. Самая высокая средняя выше конька где то около метра.
Самые низкие крайние приблизительно в районе уровня конька плюс минус 10-20 см.
Вкрайних как правило газовые колонки и кухни."

Так вот почему обратка, и почему именно зимой. Я предположил, что такой эффект возможен при недостаточной приточке (мол на зиму окна двери законопатили и в квартире разрежение водуха происходит) или это происходит от завихрений воздуха (кровля скатная)?
Помогите пожалуйста разобраться.
Просмотров: 7542
 
Непрочитано 22.02.2007, 15:26
#2
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Евроокна?
Флюгарки (зонты на выходе вентканалов) стоят?
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2007, 15:40
#3
Неопытный

инженер-конструктор, обследователь
 
Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Сообщений: 40


Там деревянные стеклопакеты. Говорит, что дырок хватает. Я ему посоветовал проверить с открытыми форточками и дверями. Говорит, что эффект обратки только увеличивается. Я в шоке :shock: - это абсолютно не вяжется с моими представлениями о вентиляции. А флюгорков нет. Я видел похожие здания у нас. Так тав ветканалы выведены на 1-1.5м и на всех стоят флюгарки.
Кстати проект экспертизу прошел :shock:
Неопытный вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2007, 15:42
#4
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Это не вяжется с моими представлениями о вентиляции тоже. Ерунда какая-то.
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2007, 15:50
#5
Неопытный

инженер-конструктор, обследователь
 
Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Сообщений: 40


А может как нибудь сильные морозы влияют на вентиляцию? Или все-таки завихрение воздушных потоков на кровле. Ведь нижние стояки выше конька всего на 10-20см.
Неопытный вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2007, 16:08
#6
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Неопытный
А может как нибудь сильные морозы влияют на вентиляцию? Или все-таки завихрение воздушных потоков на кровле. Ведь нижние стояки выше конька всего на 10-20см.
Этого более чем достаточно!
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2007, 16:16
#7
Неопытный

инженер-конструктор, обследователь
 
Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Сообщений: 40


А морозы?
Неопытный вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2007, 17:01
#8
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Чем сильнее мороз, тем сильнее естественная тяга. Нас разыгрывают. Почитайте Василия Шукшина.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2007, 19:11
#9
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Да правильно, тяга сильнее из помещений, их вентканалы выходят выше чем каналы газовых колонок (1-1.2 м) и сечения большие. Вентканалы из помещений постоянно греются воздухом из помещений, а канал газовой колонки периодически, там наверно еще и заслонка стоит на выходе, так что его температура ниже, чем у каналов из помещений . Притока в помещения нет и начинает тянуть через все доступные отверстия. И в первую очередь через холодный канал газовой колонки. Выход: приточные отверстия в комнатах, вывод каналов от газовых колонок выше каналов из помещений,держать постоянно открытым канал газовой колонки(правда вентиляция будет еще та при его сечении), регулирующие заслонки на вентиляции в помещениях.

С уважением.
guran вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2007, 19:32
#10
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от guran
заслонка стоит на выходе
Это у дымохода от газовой колонки? Усраться и не жить...
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2007, 19:40
#11
Неопытный

инженер-конструктор, обследователь
 
Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Сообщений: 40


Спасибо всем. В целом ситуация прояснилась.
Неопытный вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 04:30
#12
w41


 
Регистрация: 28.04.2005
Сообщений: 23


У нас был аналогичный случай. Зимой была обратная тяга из воздуховода. Из подземного гаража под коттеджем. Вызывали проектировщиков, но они так и не дали вразумительного ответа. Данный эффект проявляется в сильные морозы. Район Поволжье.

Так что это ОГУРЕЦ не надо «усратьса», а надо жить. Жизнь преподносит много неизвестного.
w41 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 10:57
#13
sheinik

проектант
 
Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Сообщений: 152


Вопросик, внутренние стены в, которых проходят вентканалы, выложены из пустотелого керамического кирпича? Это допускается, или обязательно полнотелый?. Дайте ссылочку если можно на нормативный документ.
sheinik вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 12:46
#14
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Эффект обратной тяги я наблюдал на даче при топке печи. Наступал он всегда из-за ветра и носил кратковременный характер: максимум полминуты-минуту дымина мог идти в дом. И понятно, такое на холодной печи происходило. Раскаленная печь не более чем "чихала". Даже как-то приятно так =) дымком =)

А у вас прямо полтергейст какой-то. Я слышал ещё совершенно необъяснимое явление тяги бывает в глубоких подземельях, где тяге вообще неоткуда браться, физически. Но на всём этом сильный налёт мистики такой. :roll:
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 12:47
#15
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


sheinik>>
полнотелый исключительно. ссылку влом
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2007, 09:01 Re: Естественная вентиляция
#16
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


[quote="Неопытный"]
>Вот цитата его вопроса: "Система вентиляции канальная в кирпичной стене.
Что такое "канальная" ? Откуда термин? Естественая наверно.
>Горячая вода в квартире от газовых котлов. На каждый газовый >котёл своя отдельная вентиляционная шахта (вывод >угарного газа) >по всей длине с выходом на верх.
Черт побери, все попутали, "на котеле вентиляционная шахта". Что имеется ввиду? Вывод угарного газа - дымоход, к вентиляции отношения не имеет.

>При сильных морозах обратка.

Сильнее мороз-лучше тяга, как там пьяный печник все построил надо смотреть.

>Вентиляция из помещений: отверстия одно под одним в разрезе. отдельный канал с каждой квартиры с присоединеним в один сборный в уровне открывания вентиляционного канала выше лежащего помещения.

Если бы по русски написать, а так без бутылки не понятно.

>Так вот почему обратка, и почему именно зимой. Я предположил, что такой эффект возможен при недостаточной приточке (мол на зиму окна двери законопатили и в квартире разрежение водуха происходит) или это происходит от завихрений воздуха (кровля скатная)?

Ветром запросто может задувать. Выше надо выводить дымоходы.