Подбор толщины опорной плиты баз колонн
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286
|
||
Просмотров: 9486
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нигде.
- кроме прочего нужна сама жёсткоткость узла, у Вас есть оценка величины этой жёсткости при тонкой плите? Она достаточна? ----- добавлено через ~7 мин. ----- - прогибами, величиной Мю, устойчивостью колонны. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
Можно применять и тонкую плиту, обеспечив прочность бетона на смятие. Не стоит забывать о периоде монтажа, когда колонна стоит на выверочных гайках. Кабы плиту не погнуло от случайных и монтажных нагрузок. Бывали случаи, когда подливку выполняли после монтажа покрытия и ж. б. плит перекрытия. Плита должна обеспечивать защемление в фундаменте за счет своей жесткости (касается в основном "отрываемой" части. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Цитата:
Сечение колонны с жесткой базой 502х300, полки по 10, стенка 5 Вот вопрос как раз в этом, как оценить жесткость? чем ограничить?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
В ЦНИИПСК кто то по моему писал научную работу на тему деформативности и жесткости базовых плит колонны. Попробуйте не задавать бетонную опору, а использовать фундаментные болты как точки опирания, и смотреть на деформации в габаритах колонны. Если база плиты деформируется таким образом, что допускается поворот нижнего узла колонны то я бы сказал что это не жесткий а шарнирный узел, и наоборот если деформация плиты базы не допускает поворота колонны, то это жесткий узел. Но это как идея. Это как с толщиной фланцев в фланцевых стыках идея та же.
Точно вспомнил, посмотрите журнал ПГС №9 за 2015 год
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 25.10.2019 в 21:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Дает, строит график по еврокоду - зависимость момента от угла поворота.
Угол поворота при расчетном моменте 9 т - 1 мрад Что дальше? По еврокоду классифицирует узел как полужесткий
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
В расчетную схему ввести опору с определенной жесткостью и посмотреть прогиб колонны? А расчетную длину расчетом на устойчивость вычислить?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
ТС, про прочность подливки тоже не забывай. Сомнительная экономия - сделать фундаменты, например, из В40 вместо В15 (с соответствующим увеличением класса бетона подливки) и сэкономить 10мм толщины опорной плиты, увеличив при этом деформативность каркаса. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.10.2019 в 15:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно сделать подливку В40, а фундамент не трогать. Но в том то и дело, что деформативность при этом не увеличится. За счет чего?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
|
Ищите в Еврокоде 1993-1-8 определение для жесткого узла (помню, что шарнирный это когда до 25% момента несет, а вот про жесткий границ не помню), при каком значении момента относительно несущей способности колонны он считается уже чисто жестким. Либо в свой МКЭ расчет вводите податливость вашего узла по результатам расчета.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Вопрос: Огнезащита опорной стальной плиты стоек | Archigeo | Пожарная безопасность | 5 | 26.05.2015 14:43 |
Установка выпусков для колонн из фундаментной плиты | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.05.2014 20:26 |
Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента? | korkibuchek | Железобетонные конструкции | 1 | 19.02.2013 13:39 |
Выбор толщины фундаментной плиты. | Stap | Основания и фундаменты | 33 | 07.07.2008 18:01 |