Добрый день! Тема заезженная, но все же требует обсуждения. Подбор толщины опорной плиты осуществляется расчетом на изгиб на нагрузку отпора фундамента равномерно распределенной по все площади расчетного участка. Но классическая методика дает завышенные результаты. При расчете численными методами в программных комплексах получаются совершенно другие результаты.
Например в IDEA StatiCa отпор учитывается как реакция упругого основания опорной пластины. Согласно МКЭ расчёту, распределение напряжений существенно отличается от теоретического, используемого в ручном расчёте (равномерного по всей площади опорной плиты – по прямоугольнику), что более соответствует реальной картине.
Все это на простых примерах приводит к другим выводам.

Пример 1. (см. вложение 1)

Шарнирная база. Осевая нагрузка 60 т. Толщина опорной плиты 12 мм. Сталь С345.

При расчете в Комете-2 или при ручном расчете получается, что плита не проходит по прочности опорной плиты по нормальным напряжениям на участке опертом на три канта, причем со значительным перегрузом.
При численном моделировании в IDEA StatiCa в этой зоне напряжения в бетоне минимальны и распределены далеко не равномерно, и при анализе напряжений не возникает вопросов к ее прочности, коэффициент использования по прочности всего около 50%.
Получается такая картина. Что при более толстой плите напряжения в бетоне более равномерно распределены по ее площади и имеют меньшее значение. При более тонкой плите напряжения концентрируются под гранями колонны и повторяют ее контур, но прочность плиты при этом не исчерпывается (даже при опорной плите 3 мм).
И в итоге для шарнирной базы решающим фактором является прочность бетона под опорной плитой. И при более прочном бетоне, мы можем использовать тонкие опорные пластины (назначать чисто конструктивно) и это приведёт к существенной экономии во многих случаях.
Где я не прав?

Пример 2. (см. вложение 2)

Жесткая база. Осевая нагрузка 80т. Момент 9т. Толщина опорной плиты 24 мм. Анкера М30. Сталь С345.

Что нам необходимо для обеспечения требуемой жесткости узла? Чтобы анкера держали момент. И подобрать опорную плиту по прочности.
Такая же ситуация. Определяющим толщину плиты при ручном расчете является участок опертый на три канта (между полок колонны), но распределение напряжений под плитой концентрируется в сжатой зоне под одной из полок колонны. Опять же по прочности при численном моделировании проходит и конструктивно принятая плита t10, и ее толщина влияет только на величину напряжений в бетоне и их распределение.
И в итоге получается, что приняв более прочный бетон, мы можем уменьшить толщину плиты. Анкера держат, плита не ломается. Что еще нужно? Ограничить деформации плиты? Но нет нигде таких требований. Угол поворота сечения? Тоже чем ограничивать.
Где я не прав и какие у вас мысли по этому поводу?
Исходя из чего назначать толщину опорной плиты при шарнирной (пример 1) и жесткой базе (пример 2) при такой картине?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вложени 1.jpg
Просмотров: 757
Размер:	229.1 Кб
ID:	219365  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вложени 2.jpg
Просмотров: 659
Размер:	201.8 Кб
ID:	219366  

__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 9486
 
Непрочитано 25.10.2019, 16:32
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Где я не прав?
- нигде.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Что нам необходимо для обеспечения требуемой жесткости узла?
- кроме прочего нужна сама жёсткоткость узла, у Вас есть оценка величины этой жёсткости при тонкой плите? Она достаточна?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Тоже чем ограничивать.
- прогибами, величиной Мю, устойчивостью колонны.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2019, 17:40
| 1 #3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Пример 1. (см. вложение 1) Шарнирная база. Осевая нагрузка 60 т. Толщина опорной плиты 12 мм. Сталь С345.
Хорошо бы обозначить сечение стержня колонны
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
И в итоге для шарнирной базы решающим фактором является прочность бетона под опорной плитой.
Схемы с передачей нагрузок в виде полосы повторяющей контур стержня применялись и раньше.

Можно применять и тонкую плиту, обеспечив прочность бетона на смятие.
Не стоит забывать о периоде монтажа, когда колонна стоит на выверочных гайках. Кабы плиту не погнуло от случайных и монтажных нагрузок. Бывали случаи, когда подливку выполняли после монтажа покрытия и ж. б. плит перекрытия.

Плита должна обеспечивать защемление в фундаменте за счет своей жесткости (касается в основном "отрываемой" части.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 20:37
#4
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Хорошо бы обозначить сечение стержня колонны

Схемы с передачей нагрузок в виде полосы повторяющей контур стержня применялись и раньше.

Можно применять и тонкую плиту, обеспечив прочность бетона на смятие.
Не стоит забывать о периоде монтажа, когда колонна стоит на выверочных гайках. Кабы плиту не погнуло от случайных и монтажных нагрузок. Бывали случаи, когда подливку выполняли после монтажа покрытия и ж. б. плит перекрытия.

Плита должна обеспечивать защемление в фундаменте за счет своей жесткости (касается в основном "отрываемой" части.
Сечение колонны в шарнирной базе 306х250 толщина полок 8, толщина стенки 5

Сечение колонны с жесткой базой 502х300, полки по 10, стенка 5

Вот вопрос как раз в этом, как оценить жесткость? чем ограничить?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2019, 20:59
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
как оценить жесткость?
- а программулина не даёт угол поворота?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2019, 21:03
#6
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


В ЦНИИПСК кто то по моему писал научную работу на тему деформативности и жесткости базовых плит колонны. Попробуйте не задавать бетонную опору, а использовать фундаментные болты как точки опирания, и смотреть на деформации в габаритах колонны. Если база плиты деформируется таким образом, что допускается поворот нижнего узла колонны то я бы сказал что это не жесткий а шарнирный узел, и наоборот если деформация плиты базы не допускает поворота колонны, то это жесткий узел. Но это как идея. Это как с толщиной фланцев в фланцевых стыках идея та же.
Точно вспомнил, посмотрите журнал ПГС №9 за 2015 год
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 25.10.2019 в 21:10.
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 21:12
#7
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а программулина не даёт угол поворота?
Дает, строит график по еврокоду - зависимость момента от угла поворота.
Угол поворота при расчетном моменте 9 т - 1 мрад
Что дальше? По еврокоду классифицирует узел как полужесткий
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: График жёсткости My - ϕy, LE1.png
Просмотров: 389
Размер:	45.5 Кб
ID:	219369  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2019, 21:15
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Что дальше?
- определите насколько такая жесткость увеличивает прогибы колонны, а также увеличивает расчётную длину.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 21:17
#9
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- определите насколько такая жесткость увеличивает прогибы колонны, а также увеличивает расчётную длину.
В расчетную схему ввести опору с определенной жесткостью и посмотреть прогиб колонны? А расчетную длину расчетом на устойчивость вычислить?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2019, 21:31
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. Да.
  2. Раму с введённой упругой опорой посчитать на устойчивость.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2019, 13:48
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


rekrut222
Стоит озвучить принятый в расчётах класс бетона, его деформативные свойства.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2019, 15:13
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Бывали случаи, когда подливку выполняли после монтажа покрытия и ж. б. плит перекрытия.
Offtop: Бывали случаи, когда подливку вообще забывали сделать

ТС, про прочность подливки тоже не забывай.

Сомнительная экономия - сделать фундаменты, например, из В40 вместо В15 (с соответствующим увеличением класса бетона подливки) и сэкономить 10мм толщины опорной плиты, увеличив при этом деформативность каркаса.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.10.2019 в 15:18.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2019, 15:42
#13
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Стоит озвучить принятый в расчётах класс бетона, его деформативные свойства.
Бетон и подливка В25

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сомнительная экономия - сделать фундаменты, например, из В40 вместо В15 (с соответствующим увеличением класса бетона подливки) и сэкономить 10мм толщины опорной плиты, увеличив при этом деформативность каркаса.
Можно сделать подливку В40, а фундамент не трогать. Но в том то и дело, что деформативность при этом не увеличится. За счет чего?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2019, 17:19
#14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Бетон и подливка В25
Отвечаю на основной вопрос темы
Если в расчёте не учтены пластические и реологические свойства бетона, расчет не корректен.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2019, 17:26
#15
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


В программе используется специальная упруго-пластическая модель бетона. Конкретно на чем она построена сейчас вам не готов ответить.
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2019, 18:41
#16
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Дает, строит график по еврокоду - зависимость момента от угла поворота.
Угол поворота при расчетном моменте 9 т - 1 мрад
Что дальше? По еврокоду классифицирует узел как полужесткий
Ищите в Еврокоде 1993-1-8 определение для жесткого узла (помню, что шарнирный это когда до 25% момента несет, а вот про жесткий границ не помню), при каком значении момента относительно несущей способности колонны он считается уже чисто жестким. Либо в свой МКЭ расчет вводите податливость вашего узла по результатам расчета.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2019, 23:57
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
расчет не корректен
- это да, ЖБ каркасы линейно тоже нельзя считать.
Надо приведенную жёсткость использовать, полное усилие делить на полные деформации. Пока блох рано ловить, надо оценить влияние податливости.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор толщины опорной плиты баз колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Вопрос: Огнезащита опорной стальной плиты стоек Archigeo Пожарная безопасность 5 26.05.2015 14:43
Установка выпусков для колонн из фундаментной плиты Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 5 29.05.2014 20:26
Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента? korkibuchek Железобетонные конструкции 1 19.02.2013 13:39
Выбор толщины фундаментной плиты. Stap Основания и фундаменты 33 07.07.2008 18:01