Всем привет! Подскажите, при сборе нагрузки на перемычки следует ли полностью учитывать вес перегородки идущей вдоль плиты и не расположенной непосредственно в пределах проёма? На приложенной схеме зеленым показаны плиты

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фрагмент плана.jpg
Просмотров: 54
Размер:	68.6 Кб
ID:	218563  

Просмотров: 1749
 
Непрочитано 07.10.2019, 12:06
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


А какая высота между верхом перемычки и низом плиты?..
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 12:19
#3
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А какая высота между верхом перемычки и низом плиты?..
плита непосредственно на перемычке, расстояние 20мм
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2019, 12:25
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Если заливка швов между плитами качественная, то половину нагрузки от перегородок, если нет - то всю, считая эквивалентную нагрузку на плиту.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2019, 12:28
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
плита непосредственно на перемычке, расстояние 20мм
Расчётный пролёт перемычки больше, чем проём...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2019, 12:35
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Наверное имелось ввиду "Всем привет! Подскажите, при сборе нагрузки на плиты..."
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 12:36
#7
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если заливка швов между плитами качественная, то половину нагрузки от перегородок, если нет - то всю, считая эквивалентную нагрузку на плиту.
У меня тогда нагрузка погонная на перемычку 5 тонн на одну сторону, почему по серии нет брусковых перемычек с несущей способностью больше 3,7 т?
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2019, 13:51
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Для массового строительства раньше не требовалось более.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как учесть вес перегородки при расчете перемычки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Plaxis 2d 8.2 Подскажите как задать нагрузку (или учесть её) от фундаментов существующего здания в расчете начальных напряжений? Jhekich Расчетные программы 14 08.02.2021 14:53
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Как учесть в расчете податливость стыков ж.б. элементов (в монолите)? Emc Железобетонные конструкции 8 05.08.2016 16:48
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29