| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Конечно нет, это несовершенство физического стержня, вычислена из осредненных допусков на кривизну стального проката.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
А ты задай искривление больше, примерно 0,1 длины. Вообще вынос мозга получишь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Что-то я сомневаюсь.
Попытки создать КЭ с начальными несовершенствам существуют, но эти КЭ пока не апробированы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 18.11.2019 в 16:52. |
|||
|
||||
Для практического использование таких программ надо, как минимум, чтобы нормы разрешали это вполне недвусмысленным образом. Кроме того придется так или иначе определять расчётные длины, так как такое ограничение вряд ли уберут или хотя бы трансформируют до использования физической длины. Никуда не денутся и расчёты на местную устойчивость стенок и полок. Сама же главное: оценить результат работы такой программы будет весьма затруднительно, если вообще возможно. Смею также напомнить, что вся ответственность за расчёт лежит на проектировщике, и авторы программ ни за что отвечать не будут даже при доказанном наличии именно их ошибок. Очень сомневаюсь, что Технософт готов изменить положение вещей и взять на себя такую ответственность. Так что таким "черным ящиком" без очень высокого уровня соответствующей подготовки будет пользоваться просто опасно.
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Это понятно. Пока таких программ нет. Но это временно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
По поводу доклада Семенова, Баглаева из поста #1803. Интересу ради проверил схему в Stark 2019 Free, Scad 21.1.9.5 Demo, Lira 2013 Free. Все схемы - во вложении.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Насколько я увидел через Ваши выкладки, Ваша формула выведена из тех же предпосылок, что и в СП (пусть без учета влияния деформаций). При этом Вы к выгибу прибавляете начальный. Сейчас Кзу Вы взяли из СКАД. В СКАД Кзу вычисляется из простой формулы Эйлера, при мю=0.5. Отсюда вопрос - как так у Вас совпало, что с таким Кзу (2.05) результат совпадает со СП-шным с фи, взятым для мю=1,63?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
В схемах для Лиры и Старка связи заданы одним элементом по длине, формы потери устойчивости связей игнорируются. Если связи побить, то и тут первые 6 форм будут для связей, и только на 7 дело дойдет до рамы. А в Скаде фокус "не разбивать связи, чтобы не мешались со своими формами" не проходит - срабатывает та самая дополнительная проверка. С одной стороны, Скад прав, предупреждая, что связи теряют устойчивость, с другой - получается ответ не на тот вопрос, который задавал пользователь. Вот этот прикол там и засветился в докладе - без объяснений причин.
Цитата:
Формулы для центрально сжатого стержня - без учета; такой стержень соответствует обычному расчету на устойчивость в программах. Сопроматовские формулы, но переписанные в виде, удобном для расчета "по результатам из программы". Однако, эти формулы позволили увидеть аналогию между гибкостью стержня, и гибкостью сложной системы. Без них я бы не догадался, что гибкость - это корень из "прочность делить на устойчивость". А дальше - внецентренно сжатый стержень, там начальные деформации уже учитываются. И с учетом деформаций получатся в точности формула СП. Поэтому я в примере выше и не считал фи по своей формуле - для центрально сжатого стержня ответ будет такой же. Я посчитал гибкость системы, и взял фи по той же таблице СП. Плюс там два способа расчета:
Цитата:
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.11.2019 в 18:43. |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А при расчете по СП фи взяли для мю=1,63. Так? Если так, каким образом одинаковые результаты?
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Цитата:
Кзу не для элемента, Кзу для схемы - это общий Кзу из расчета на устойчивость. И гибкость - это гибкость схемы в целом. Видимо, конкретно здесь работает в основном изгиб более нагруженной колонны, поэтому гибкость схемы и равна гибкости стержня. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.11.2019 в 19:53. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я "устойчивой прочностью" тоже баловался, много лет назад, вот здесь https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=12 выкладывал один из калькуляторов. Это для меня пройденный этап, я не просил читать ликбез.
Я спросил: Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
И расчет - системы, и Кзу - системы.
Все рассуждения про прочность-устойчивость стержня дальше считаю применимыми к системе. Т.е. кривая устойчивости системы строится по форме потери устойчивости системы, и содержит Кзу, полученный из общего расчета. Кривая прочности строится по максимальному напряжению в каком-то элементе системы. И тогда общий фи - не для отдельного элемента работает, а для системы в целом. А место, напряжения достигли Ry - самый слабый элемент. И его фи совпадает с фи системы. Не совсем понимаю, почему гибкость системы совпадает с гибкостью отдельного стержня. Кажется, они должны немного отличаться. Устойчивость же теряется в основном за счет более слабого стержня, но чуть-чуть и за счет других. Может, если больше знаков учесть, расхождение проявится. А может, они и должны на 100% совпадать. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Обалдеть как все попутано. У Вас же посчитан 1 элемент c N=2000 на него. На систему же исходно 1000+2000+1000. И сечение А для одной стойки. Это система - средняя колонна??? Вы что-то попутали...
Цитата:
Т.е. Вы в итоге просто посчитали одну среднюю. Но с Кзу системы. И получили ~100% cовпадение с расчетом по СП с мю=0,71. Вопрос теперь по-другому: где Вы взяли мю=0,71? Вы пишете, что это расчет для схемы без связей. А мю=0,71 для схемы со связями. Цитата:
Сложность заложена физикой, "бухгалтерской арифметикой" не берется.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Цитата:
Когда рассчитывается на устойчивость одиночный стержень, в нем тоже проверяется только одно сечение с максимальными напряжениями - в середине длины. В системе тот же критерий прочности - Ry в одном сечении, вот он и проверен, в средней колонне. Точно так же можно проверить напряжение в остальных сечениях, и убедиться, что они будут меньше: при тех же деформациях меньше продольная сила. Цитата:
Цитата:
Пост 1832 - расчет со связями. μ=0.71, Кзу=11.4 Оба раза взяты свои Кзу, свои μ и свои φ. Если проверять прочность только в одной точке - расчет будет именно "бухгалтерский". А физическая сложность вынесена в расчет Кзу системы - с ней программа справляется. Когда делается расчет "по мю", тоже никто дифференциальных уравнений не решает, берут фи по таблице, да перемножают несколько чисел - значит, расчет неправильный, потому что простой? По крайней мере, в моих тестах методика не завышает ответ, как делает правило "Эйлер / 1.3" из СП. И не требует никаких сверхсложных расчетов, потому что статический расчет и расчет на устойчивость и так выполняются, остается только несколько строчек посчитать. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да блин я не об этом!
ВЫ говорите: и расчет - системы, и Кзу - системы. Я говорю: у Вас же посчитан 1 элемент Я спрашиваю - почему Вы расчет 1-го элемента называете расчетом системы? Теперь точно получается, что все это - арифметические перестановки. "Фи" Вы берете из СП в обоих случаях. И гибкость Вы так же вычисляете, только из обратного, исходные предпосылки те же. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Т.е. Вы тот же путь проходите. Только через переставленные формулы. Был тут на форуме случай, когда один господин путем обратных перестановок формулы Эйлера получил формулы, из которых получил формулу Эйлера.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Почему проверка M/W<Ry называется расчетом балки? Проверяется только одно сечение из бесконечного множества всех сечений балки! Где бесконечное множество проверок всех остальных сечений в бесконечном множестве томов расчетов?
Только потому, что проверяю центральное сжатие. Для него моя формула с корнями и СП-шная формула дают одинаковые результаты. Нет смысла долго считать по формуле, если можно быстро взять ответ в таблице. Начнет занижать; сейчас она рабоает "точно", а будет "в запас". СП-шная методика переоценивает несущую способность системы в некоторых случаях. Видимо, считается, что эти случаи вылавливаются поэлементной проверкой. Но подозреваю, что бывают системы средней гибкости, теряющие устойчивость не за счет отдельного элемента - для них ответ по СП будет неверным, не в запас. Это проблема Скада - подмена результатов одного расчета результатами другого. Называется "хотели как лучше". Легко ! Чтобы из схемы с учетом начальных несовершенств получить Эйлера, нужно обнулить начальные несовершенства. Тогда искривленная схема совпадает с неискривленной. Тогда напряжения в обеих схемах одинаковы . Значит, коэффициент влияния деформаций равен единице Итого: формула Эйлера - частный случай моей при нулевых несовершенствах. Чтобы доказать это, осталась самая малость - получить наоборот, мою формулу из Эйлеровской. Только не добавляя несовершенств, конечно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |