Непрочитано 28.04.2020, 21:10 #1
Лира САПР 2013 Как правильно задавать пульсацию?
Eкатерина
 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65

Добрый вечер, подскажите пожалуйста я посчитала W=(Wm+Wp)*1.4 теперь я это значение прикладываю к схеме, пишу загружение "ветер", ставлю "неактивно для пульсации" а затем добавляю загружение "пульсация" ставлю"мгновенное" и собираю массы. Или же я должна посчитать как W=Wm*1.4
Просмотров: 2142
 
Непрочитано 29.04.2020, 07:19
1 | #2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
Или же я должна посчитать как W=Wm*1.4
Да. Так.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 07:36
#3
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


В соответствии с СП 20.13330 прикладывать к схеме статическую нагрузку W=(Wm+Wp)*1.4 допускается для зданий, которые удовлетворяют 11.1.8 а,б. Собирать массы и считать спектральным методом требуется для п.11.1.8в, эта методика есть в примере.
Вложения
Тип файла: pdf Example5.pdf (490.9 Кб, 74 просмотров)
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 10:25
#4
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Да. Так.
Спасибо!!!

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
В соответствии с СП 20.13330 прикладывать к схеме статическую нагрузку W=(Wm+Wp)*1.4 допускается для зданий, которые удовлетворяют 11.1.8 а,б. Собирать массы и считать спектральным методом требуется для п.11.1.8в, эта методика есть в примере.
Спасибо!!!А можете в общих чертах рассказать что представляют из себя эти пункты, я посмотрела но опыта у меня мало.это мачты,башни,заборы...и т.д. как по о пунктам распределяются?
Eкатерина вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 11:22
#5
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
это мачты,башни
Вцелом да, когда-то это относилось к высоким и гибким сооружениям, которые могут быть раскачаны порывами ветра. В актуальном СП этого разделения больше нет, пульсационную составляющую нужно учитывать всегда, в т.ч. и для заборов, вопрос по какой формуле. Определяется это вышеуказанными пунктами по той логике, что сооружения с частотами, которые превышают предельную (а это значит, что их период сравнительно мал, и они не гибкие) по табл.11.5 считаются упрощенно по пункту "а", когда появляется хотя бы одна частота меньше предельной - по "б", когда их таких есть много, делают расчет по "в". Отдельно в примечании к пункту "в" выделены сооружения для которых, по мнению авторов, ситуация ясна заранее - их надо считать по "а". Собственные частоты определяются либо в программе по модальному расчету, либо вручную по спец. литературе.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 29.04.2020 в 11:42.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 12:59
#6
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Т.е для моего здания 12х6 и высотой 7м я ветровую нагрузку W=(Wm+Wp)*1.4 прикладываю в загружение "ветер" как "кратковременная" и загружение пульсация не делаю. Но если хочу заморочиться W=Wm*1.4 прикладываю в загружение "ветер" как "не активно для пульсации" и собираю массы для загружение "пульсация".Но это в моем случае,а если бы была,к примеру,башня то только по 2 варианту?
Eкатерина вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 13:20
1 | #7
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
Т.е для моего здания 12х6 и высотой 7м я ветровую нагрузку W=(Wm+Wp)*1.4 прикладываю в загружение "ветер" как "кратковременная" и загружение пульсация не делаю
Вцелом да, даже для стальных подобных зданий.
Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
а если бы была,к примеру,башня то только по 2 варианту?
для башен, как правило, да
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 13:50
#8
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


СПАСИБО!!!Теперь все ясно!!!
Eкатерина вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 14:01
#9
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Пожалуйста
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 14:12
1 | #10
Ratmir


 
Регистрация: 12.09.2005
Барнаул
Сообщений: 77


Данный вопрос я задал тех поддержки ЛИРА-САПР, они ответили
"Вы должны задать только статику ветра. Динамику мы считаем сами при использовании 21 модуля.
К-ты сбора масс у вас должны быть как у 1-го основного, либо как у 2-го основного сочетания. Отсюда и
значения что вы привели ниже. "
Ratmir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 19:22
#11
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Ratmir Посмотреть сообщение
Данный вопрос я задал тех поддержки ЛИРА-САПР, они ответили
"Вы должны задать только статику ветра. Динамику мы считаем сами при использовании 21 модуля.
К-ты сбора масс у вас должны быть как у 1-го основного, либо как у 2-го основного сочетания. Отсюда и
значения что вы привели ниже. "
Спасибо!!!
Eкатерина вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира САПР 2013 Как правильно задавать пульсацию?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Большие значения частот при расчете на пульсационНое ветровое воздействие в ЛИРА САПР 2013 Kurt1994 Лира / Лира-САПР 3 10.08.2017 10:40
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 19.08.2016 19:10