| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > электропроводка в зоне В-Ia

электропроводка в зоне В-Ia

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2010, 13:51 #1
электропроводка в зоне В-Ia
нико777
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33

В ПУЭ табл 7.3.14 написано: открыто в коробах для небронир. кабелей. А в кабель-каналах можно?
Просмотров: 1997
 
Непрочитано 17.05.2010, 21:34
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


См. ПУЭ п.2.1.10 "Коробом называется ...".
Ваш кабель-канал подпадает под это определение. Если да - то можно.
А в чем необходимость прокладывать в кабель-каналах, почему нельзя в коробах.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 17:06
#3
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А в чем необходимость прокладывать в кабель-каналах, почему нельзя в коробах.
Не понял вопроса, если по определению короб и кабель-канал одно и то же
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 21:36
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Согласно п.2.1.10 ПУЭ "Коробом называется закрытая полая конструкция ... Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей".
Ваш кабель-канал попадает под это определение, т.е. он обеспечивает механическую защиту кабеля также как и короб.
Если да - то кабель-канал можно применять для прокладки и защиты кабелей.
Но возникает вопрос: а почему необходимо прокладывать кабели в кабель-каналах, почему нельзя использовать короба.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 15:54
#5
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Но возникает вопрос: а почему необходимо прокладывать кабели в кабель-каналах, почему нельзя использовать короба.
а марку коробов можешь подсказать
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 21:28
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от нико777 Посмотреть сообщение
а марку коробов можешь подсказать
А может еще и проект сделать
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 12:00
#7
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


ну все равно спасибоо!
нико777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > электропроводка в зоне В-Ia

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стен подвала в зоне разгрузки sattva Конструкции зданий и сооружений 6 02.10.2009 08:13
SCAD. Плита не работающая на растяжение в верхней зоне Карлсон SCAD 49 15.05.2009 10:59
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ Antonio52 Прочее. Отраслевые разделы 16 30.11.2008 21:38
монолитные перекрытия и электропроводка fenix Электроснабжение 22 21.07.2008 11:08