инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Julianna
Всё правильно пишете. Одно только то, что продольная арматура не имеет надлежащей анкеровки, определяет необходимость усиления. После решения этого, вопрос продавливания эффективнее всего решить именно постановкой доп. Поперечной арматуры. Разве штамп в производство работ не означает, что строители приняли эту документацию.? Есть ли при такой приёмке требование её проверки? |
|||
|
||||
Цитата:
Благодаря этому условию, когда лень считать можно просто сравнить N и Nb,ult. При Nb,ult>0.75N и армировании, превышающем по НС Nb,ult, узел пройдет при любом М
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Выдалбливать не хочу всю зону.Слишком опасно мне кажется. Где гарантия как потом новый и старый бетон свяжут? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: An2, теперь и штамп в производство работ мало что значит. Если такие бумаги вообще есть. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Offtop: если бы строили в японии, то перегородки из бумаги наверное все могли бы исправить
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
An2, хорошо, допустим приму такой тип усиления плит на продавливание. Но не получится ли такого, что этими алмазными коронками "разрежут" и продольное армирование?
Как этого избежать? Или свести к минимуму? Это вообще дорогое удовольствие? Вы про стяжные болты? С каким шагом обычно ставятся? Наверное не по конструктивным требованиям норм (s=ho/3)? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Объём усиления приличный. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Шаг можете принять ho/2
Верхнюю растянутую арматуру резать нельзя. Выявляйте её магнитным методом, локальными вскрытиями на удалённом расстоянии. Но также не менее важно в этом случае усилить плиту на изгиб! Без этого усиление только на продавливание будет недостаточно. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Капитель требуется если дефицит прочности без поперечного армирование более 2 раз. В других случаях по трудоемкости и материалоемкости установка поперечного армирования эффективнее.
Как я понимаю это жилье и иметь в квартире массивную капитель вряд-ли кто-то захочет. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
А вдруг при незначительном увеличении сечения колонны плита будет способна воспринять поперечную силу только бетоном? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
|
||||
Согласен: продавливание - хрупкое разрушение, как правило при таком характере разрушения запасы составляют 40-60%, в отличии от пластическго, где запасы - 15-20%
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
То есть хотите сказать,что если расчетами мы не можем подтвердить, что усилять допустим не нужно, то проводим испытания? Нельзя же просто оставить все как есть "закрыв" на это глаза? Хотя кажется, что так и будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Так и не поняла , нормами запрещено принимать шаг поперечных стержней более ho/2?
|
|||