| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение лифта если в доме один ввод

Подключение лифта если в доме один ввод

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2010, 20:33 #1
Подключение лифта если в доме один ввод
Yuliya1204
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14

Столкнулась с проблемой по поводу подключения лифта. В доме кап.ремонт,в 3х подъездах по 5 этажей, в одном 7.....там по проекту должен был быть лифт, но решили установить его только 30 лет спустя..... В доме один ввод к ВРУ, каким образом можно подключить лифт, резерва же не будет.......подскажите пожалуйста...очень надо! заранее спасибо за ответ))
Просмотров: 17984
 
Непрочитано 25.03.2010, 22:22
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Yuliya1204 Посмотреть сообщение
В доме один ввод к ВРУ, каким образом можно подключить лифт, резерва же не будет
И в чем проблема.
Если по мощности проходит, перегрузки по току на вводе ВРУ не будет, то проблем не должно быть. Подключайте лифт к резервному фидеру и все дела.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 22:39
#3
Yuliya1204


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14


просто от распред.панели ВРУ вести магистраль на ВРУ-лифтовое, так?
Yuliya1204 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 22:24
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Конечно, от распред.панели ВРУ вести кабель на ВРУ-лифтовое. Естественно эта линия должна быть защищена автоматом или предохранителями.
Единственное, необжодимо смотреть, что бы не было перегрузки по току питающей линии на вводе ВРУ.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 09:45
#5
Yuliya1204


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14


Cпасибо)))) там на дом нагрузка небольшая, всего 46 квартир.
Yuliya1204 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 09:35
#6
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Если в проекте лифт был предусмотрен, значит ВРУ сделано с учетом лифта. Но проверить все равно не помешает.
В ВРУ ставится электросчетчик на лифт, автомат (если это все отсутствует) и дальше тянется кабель на ВРУ лифта.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 11:07
#7
Yuliya1204


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14


А зачем еще один счетчик в ВРУ? я тяну от распред.панели кабель (через автомат) и устанавливаю отдельное ВРУ на лифт, с счетчиком.
Yuliya1204 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 13:50
#8
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Yuliya1204 Посмотреть сообщение
устанавливаю отдельное ВРУ на лифт, с счетчиком.
ВРУ лифтовое где ставить будете?
Если в электрощитовой, то разницы в каком из шкафов ставить счетчик нет.
Если в машинном помещении, то там счетчик ставить нельзя => счетчик д.б. в электрощитовой.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 16:30
#9
Yuliya1204


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14


ВРУ на лифт в щитовой...
Yuliya1204 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2010, 16:43
#10
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474


Проблема-то не в этом, а в том что нет второго ввода, а согласно СП-31-110-2003 лифты являются потребителями 1 категории. А сам дом такой этажности - 2 категории. А при кап. ремонте сетевая организация не заставляет менять ВРУ и делать второй ввод в здание? Если нет, то конечно подключай от существующего, но надо иметь ввиду, что экспертиза может вспомнить по 1 категорию. (как вариант, может быть ВРУ лифта подключить с верхних зажимов ВРУ дома, чтобы по крайней мере срабатывание защиты во ВРУ не тянуло за собой отключение лифта, но это так, мысли вслух).
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 00:34
#11
Yuliya1204


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14


вот вы точно правы по поводу СП, но ведь другого выхода нет....
Yuliya1204 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 01:20
#12
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


можно ИБП поставить например
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 19:09
#13
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


В современных лифтах предусматривается автономное питание от аккумуляторных батарей питаясь от которых лифт опускается до посадочного этажа и открывает двери...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 07:53
#14
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474


Yuliya1204, выход всегда есть! Точнее 2 выхода. Вот, например, два уже предложено. Третий выход предложу я - запитать весь дом еще одной линией. (правда это более сложно, но тоже вариант). Тогда и категорийность всего дома будет соблюдена.
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 17:00
#15
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


тема старовата (прошел по ссылке из подобной), но всё же отмечу, что 7этажная секция ДОЛЖНАБЫТЬ запитана по 2 кат. (опять же СП), соотв. и ВРУ лифтов с АВР тогда ставим.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 21:54
#16
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Если 2 кат. (по СП) тогда зачем АВР как для 1 кат., достаточно двух вводов с ручным переключением.
А у Yuliya1204 всего 1 ввод, куда ему деваться
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 22:12
#17
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


вводов действительно достаточно 2х, но лифты надо питать по первой --> АВР
totaren вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 09:51
#18
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
вводов действительно достаточно 2х, но лифты надо питать по первой --> АВР
А ссылку можно, откуда это следует?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 09:57
#19
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


СП31-110-2003 таблица 5.1
лифты жилых домов - 1кат
жилые дома выше 5эт - 2 кат.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 12:46
#20
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Выходит что согласно СП31-110-2003 таблица 5.1 лифты (и еще ряд потребителей) жилых домов не зависимо от этажности должны быть запираны по 1 кат. надежности электроснабжения, т.е. иметь 2 ввода с АВР.
Квартиры жилого дома должны быть запитаны по 2 или 3 кат. в зависимости от этажности.
Но у Yuliya1204 всего 1 ввод, как ему быть, куда деваться.
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение лифта если в доме один ввод

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51