Знакомый установил у себя в квартиру УЗО. Пару лет оно служило верой и правдой, реагируя на утечки тока в тостере .
Совсем недавно при попытке вытащить китайский светильник из розетки, тот развалился в руках и он коснулся внутренней проводки. В результате его довольно сильно ударило током. Узо не сработало.

Главный вопрос, который меня также волнует: какая причина того, что УЗО не сработало? У меня предположение, что УЗО может быть не тех параметров, которые предназначены для бытовых нужд.
Каким должно быть УЗО, чтобы спокойно можно было смотреть, как дети играются невдалеке от розетки? И вообще, насколько УЗО может гарантировано заменить пластмассовые затычки в розетки?

Фото прилагается

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: УЗО.jpg
Просмотров: 466
Размер:	80.8 Кб
ID:	39292  

Просмотров: 15258
 
Непрочитано 20.05.2010, 10:06
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Когда делал электрику в своей квартире, то тоже хотел поставить УЗО, однако отказался от этой идеи т.к. УЗО работает только при наличии полноценного заземления. В случае, если вместо заземления выполнено зануление, то УЗО бесполезно.
 
 
Непрочитано 20.05.2010, 13:28
#3
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Когда делал электрику в своей квартире мне советовали: не брать ИЭК
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 13:47
#4
Волк Ларсен


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 10


Возможно, что Ваш знакомый, когда у него в руках развалился светильник, коснулся одновременно фазного и нулевого провода. В этом случае ток повреждения протекал между фазным и нулевым проводом через вашего знакомого, а утечки на землю или замыкания на защитный проводник не произошло (УЗО ведь реагирует именно на утечки, т.е. на небаланс токов в фазе и нуле). В данном случае Ваш знакомый выступил в роли "электрической нагрузки" для цепи - весь ток "вышедший" из фазного провода прошел через знакомого и "ушел" в нулевой провод. УЗО в таком случае и не должно было сработать.

p.s. Регулярно проверяйте работоспособность УЗО кнопкой ТЕСТ.
Волк Ларсен вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 06:30
#5
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


УЗО не надо...

Найдите в щите группу, идущую к розетке, расположеной невдалеке от играющих детей без затычки...
Отсоедините провода, закоротите и заземлите. Повесьте соответствующие плакаты...
"Не включать. Играются дети!" и "Заземлено"
То же целесообразно сделать и со стороны розетки, которая поблизости от играющих детей без затычки...

...и можно будет спокойно смотреть...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 09:43
#6
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
УЗО не надо...

Найдите в щите группу, идущую к розетке, расположеной невдалеке от играющих детей без затычки...
Отсоедините провода, закоротите и заземлите. Повесьте соответствующие плакаты...
"Не включать. Играются дети!" и "Заземлено"
То же целесообразно сделать и со стороны розетки, которая поблизости от играющих детей без затычки...

...и можно будет спокойно смотреть...
ооООО, глубоко, но, ИМХО, совсем не о том)))

Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
Возможно, что Ваш знакомый, когда у него в руках развалился светильник, коснулся одновременно фазного и нулевого провода. В этом случае ток повреждения протекал между фазным и нулевым проводом через вашего знакомого, а утечки на землю или замыкания на защитный проводник не произошло (УЗО ведь реагирует именно на утечки, т.е. на небаланс токов в фазе и нуле). В данном случае Ваш знакомый выступил в роли "электрической нагрузки" для цепи - весь ток "вышедший" из фазного провода прошел через знакомого и "ушел" в нулевой провод. УЗО в таком случае и не должно было сработать.

p.s. Регулярно проверяйте работоспособность УЗО кнопкой ТЕСТ.
+1
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 11:27
#7
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Спасибо участникам обсуждения.
Ситуация ясна.
Вывод: для защиты детей от поражения током через розетку ничего более совершенного, чем затычки еще не придумали. Все гениальное - просто
Romka вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 12:00
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


На кухне, на уровне рук полуторогодовалого ребенка, стоящего на угловом диване, есть розетка, в которую вставлен штепсель от шнура удлинителя, к которому подключены холодильник, телевизор, печка и прочая. Всякий раз ребенок непременно и весело выдергивал штепсель, отчего все кругом сбрасывалось и пищало.
Прикрутил штепсель винтом к розетке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 12:47
#9
Волк Ларсен


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Спасибо участникам обсуждения.
Ситуация ясна.
Вывод: для защиты детей от поражения током через розетку ничего более совершенного, чем затычки еще не придумали. Все гениальное - просто
Розетки и затычки в данном случае не причем. Виноват светильник низкого качества, который развалился в руках.
Волк Ларсен вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 10:55
#10
Shaun


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 3


УЗО есть с механическим реле и есть с электронным. Для дома лучше выбирать с механическим, хоть он и дороже, т.к. электронное реле ведёт себя очень непредсказуемо.
Shaun вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 17:04
#11
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
УЗО работает только при наличии полноценного заземления.
Неправильно. Узо работает всегда, кроме случая (пост4). В квартире без заземления именно оно сработает при прохождении через человека 10-30мА, а иначе будете ждать когда сработает 16А автомат.
Димма вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 19:14
#12
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Димма Посмотреть сообщение
Неправильно. Узо работает всегда, кроме случая (пост4). В квартире без заземления именно оно сработает при прохождении через человека 10-30мА, а иначе будете ждать когда сработает 16А автомат.
только если ток этот будет "утекать" из цепи фаза-ноль.
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 19:30
#13
Consul

Страна Дураков
 
Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Сообщений: 98


Еще не забывайте личностную непереносимость токов.Зависит от сопротивления тела,в-общем.Кого-то бьет чуть не смертельно от батарейки Крона,а кто-то 220 пальцами берет,и щиплет только.Сам видел-прикольный аттракцион...
Consul вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 20:56
#14
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Главный вопрос, который меня также волнует: какая причина того, что УЗО не сработало?
Основная причина того, что не сработало УЗО называется "Скупой платит дважды". Если вы покупаете дешевую китайскую поделку, то не стоит рассчитывать что она будет работать как заявлено. Хотите чтобы оно работало, купите нормальное импортное реле у официального дилера (уточнение: китайские и российские поделки за "нормальное" и "импортное" не катят).

Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Каким должно быть УЗО, чтобы спокойно можно было смотреть, как дети играются невдалеке от розетки? И вообще, насколько УЗО может гарантировано заменить пластмассовые затычки в розетки?
Никаким не должно быть. Не забывайте, что УЗО срабатывает не когда вы коснулись проводника под напряжением, а когда вы уже получили определенную дозу тока. То есть УЗО всего лишь не дает вам возможность получить смертельную дозу. Поэтому лучшая защита не УЗО а невозможность коснуться проводника.
Кстати не забывайте, что у детей сопротивление кожи и способность к "выживанию" меньше чем у взрослого человека.


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
В результате его довольно сильно ударило током.
"Довольно сильно" очень расплывчатое понятие. За то время пока его не отбросило, он мог не успеть набрать количество миллиампер достаточное для срабатывания реле. Или его "приковало"?


Цитата:
Сообщение от privodnik
только если ток этот будет "утекать" из цепи фаза-ноль.
А он будет утекать по любому. При условии что вы не стоите на резиновом коврике. Вопрос только в том, что какой ток будет проходить через вас по цепи фаза-ноль, когда проходящий через вас ток по цепи фаза-земля достигнет 30mA. Но уж лучше такая подстраховка чем 16А автомат...

Последний раз редактировалось Main Urod, 25.05.2010 в 21:03.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 21:34
#15
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
А он будет утекать по любому. При условии что вы не стоите на резиновом коврике
я, конечно, не исследовал этот вопрос, но почему-то думаю, что стоя на обычном ламинате(и всяких других напольных покрытиях чаще всего применяемых в жилых помещениях) утечки на землю не будет.
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 21:46
#16
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
Хотите чтобы оно работало, купите нормальное импортное реле у официального дилера
Фото выложил для того, чтобы специалисты оценили его функциональные качества. Кстати, уже один негативный отзыв по этому УЗО был.

Приветствуется реклама по УЗО, которые стоит купить.
Буду благодарен, если спецы дадут рашифровку популярным языком необходимых параметров УЗО.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 22:15
#17
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
, конечно, не исследовал этот вопрос, но почему-то думаю, что стоя на обычном ламинате(и всяких других напольных покрытиях чаще всего применяемых в жилых помещениях) утечки на землю не будет.
А кто мешает исследовать? Тем более, что это так просто: встаешь на этот ламинат и касаешься пальчиком фазы. <...> Без мата! /kpblc/ током, значит утечка есть, ну а нет, значит нет. Только на всякий случай поставь кого нибудь у автомата...
И вообще:
Цитата:
Классификация помещений по опасности поражения током:
2.Помещения с повышенной опасностью:
Для которых выполняется хотя бы одно из требований:
-сырость, относительная влажность 75%;
-высокая температура более 30 градусов;
-токопроводящая пыль.
Странно, оказывается не все от пола зависит?

Цитата:
Сообщение от Romka
Приветствуется реклама по УЗО, которые стоит купить.
Буду благодарен, если спецы дадут рашифровку популярным языком необходимых параметров УЗО.
А при чем тут реклама? Любая нормальная фирма: АББ, Шнайдер Электрик, Легранд.
По поводу параметров:
Ток утечки НЕ БОЛЕЕ 30mA. Лучше бы меньше, но тогда возникает вероятность срабатывания при некачественной изоляции бытовых приборов.
Номинальны ток не меньше чем у стоящего перед ним автомата. Лучше
чуть больше. Но 40А как на фотке это перебор.
Ну и характеристику лучше не АС а А. Хотя это для дома не принципиально. В нем вряд-ли появится постоянное напряжение а стоят Ашки дороже.

Ну и самое главное: УЗО, в отличии от автомата надо грамотно подключить. Слишком много возможностей подключить его так, что оно работать не будет. Так что лучше сначала почитайте соответствующую главу ПУЭ

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.05.2010 в 00:59.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 22:56
#18
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
А кто мешает исследовать? Тем более, что это так просто: встаешь на этот ламинат и касаешься пальчиком фазы. <...> Без мата! /kpblc/ током, значит утечка есть, ну а нет, значит нет. Только на всякий случай поставь кого нибудь у автомата...
напомнил мне ветку непомнюкакого форума-давно натыкался/читал-так там электрики(и практики, и теоретики и всякие-всякие) на многих страницах спорили: <...> Без мата! /kpblc/ ли человека, если он гвоздь* воткнет в розетку(фазу) будучи полностью изолированным от окружсреды...но даже на пике страстей не нашлось ни одного желающего(ни с той, ни с другой стороны баррикады) подтвердить свое мнение экспериментально...
так что для "исследовать" поищи дурака другого...

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.05.2010 в 00:59.
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 23:45
#19
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Вообще убивает током при 220 при попадании в определенную фазу "кардиограммы" сердца, вероятность такого попадания невелика, поэтому часто бьет током и даже парализует и человека можно вытащить он при ожогах будет цел, но если при прикосновении попадет в ту точку то мгновенная смерть от асинхронизации и остановки сердца.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 10:02
#20
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Вот как выглядит твой пост с подписью
Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
.... но если при прикосновении попадет в ту точку то мгновенная смерть от асинхронизации и остановки сердца. Все получится!
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Польза от УЗО? Защита детей от поражения электротоком

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с УЗО Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 14 21.10.2007 20:33