13.08.2013, 07:54 | #1 | |
Правильно ли нарисовали окрывание дверей в сторону коридора ?
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 3128
|
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 8
|
В данном случае ситуация приемлема.
Ширина минимального пути эвакуации 1 м. При открывании дверей с одной стороны, ширина коридора будет - 1(м)+0,5(ширины полотна двери). При открывании дверей с двух сторон - 1(м)+1(ширины полотна двери). Учитывая, что, это общежитие, в комнатах будет менее 15 чел. Следовательно, двери можно открывать внутрь помещений. Такое было в старых (советских) нормах. Вряд ли, в современных нормах РФ это требование изменилось. Во всяком случае, в украинских это требование сохранено. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Про направление открывание дверей:
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.; в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне. ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м. Это из СП 1,13130,2009 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
В какую сторону идет открывание дверей. | Анелка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 21.12.2015 21:14 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |