| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.11.2014, 13:34 | #1 | |
Хомуты в балке, как же их размещать правильно?
Инженер-конструктор ПГС
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
||
Просмотров: 21842
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
ну как же где)) в проекте же нарисовано слева. значит так и есть)
----- добавлено через ~1 мин. ----- да я бы и рад написать, но хотелось бы все таки ткнуть носом в литературу и многозначительно палец указательный к верху задрать) |
|||
|
||||
Ставьте незамкнутые хомуты и таких вопросов будет меньше.
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну так и надо делать по проекту. Или согласовать с проектировщиками изменения
Не поможет - не по проекту!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
не согласен с Вами. тут тоже есть свои нюансы. к примеру в отдельных балках(не связанных перекрытием) или в крайних балках монолитно-ребристого перекрытия возникают момент кручения, и в таких случаях нужно ставить уже замкнутые хомуты. ну а т.к. в большинстве проектов таких балок много, то и смысла не вижу ставить два типа хомутов. для строителей чем меньше позиций тем проще.
p.s. с замкнутыми хомутами целостность каркаса легче сохранить. при разомкнутых нужно делать доп скрутки чтобы каркас балки не развалился при подъеме его и установки в опалубку а еще в старой книжечке нашел такую запись Закрытые хомуты рекомендуется перевязывать вразбежку, чтобы стыки смежных хомутов не приходились на одном стержне. (Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона, 1978г стр 115 Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 18.11.2014 в 09:40. |
|||
|
||||
Цитата:
В данной ситуации речь идет не об отдельной балке, а в составе монолитного перекрытия. И в крайних балках "мнолитно-ребристого" перекрытия с кручением не обязательно ставить замкнутые хомуты - там вполне справляется арматура самой плиты при правильной анкеровке. Как раз таки случаев, где есть необходимость в замкнутых хомутах, по жизни не так и много (сейсмика и крутящие моменты в крайних балках при больших пролетах разве что). Просто подавляющее большинство проектировщиков не хотят задумываться о том что можно сделать по другому(проще) - лепят как на картинке в учебнике 1 раз увидели. З.Ы. даже с незамкнутыми каркасами целостность каркаса сохраняется хорошо - проверено временем. И никаких "скруток" не надо. |
||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Был у меня случай - не выдержала опалубка и перекрытие со свежеуложенным бетоном рухнуло. При этом перекрытие повисло на арматуре (прогиб составил около 3м), т.е. по сути арматура сработала как ванты и рабочие мягко скатились по образовавшейся горке вниз - шок конечно, но никто не пострадал. Вот это и есть не проектные воздействия. И если на одну чашу весов положить верхнюю часть хомута, а на другую способность сопротивляться таким воздействиям, я не всегда, но чаще всего выбираю эту способность. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
В п. 3.109 Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) все есть:
В вязаных каркасах средних балок монолитных ребристых перекрытий, в том числе многопролетных неразрезных, монолитно связанных поверху плитой по всей длине при временных нагрузках на перекрытие 3 тс/м2 и меньше рекомендуется ставить открытые хомуты. Закрытые хомуты ставятся в отдельных (не связанных монолитно с плитой) балках прямоугольного или таврового сечения, в крайних балках монолитных ребристых перекрытий, в балках с расчетной сжатой арматурой, а также в средних балках монолитных ребристых перекрытий, рассчитанных на временную нагрузку более 3 тс/м2. При этом закрытые хомуты рекомендуется перевязывать вразбежку, чтобы стыки смежных хомутов не приходились на одном стержне. Там еще много чего интересного. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
я тоже считаю что лучше пере бдеть чем не до бдеть.
все просто на самом деле, для выполнения бетонных работ по проекту (который сделан исключительно по "идеальному" расчету и с соблюдением всех норм) нужны такие же идеальные исполнители, кого у нас в стране к сожалению нет. Потому и вводим так называемые "коэффициент спокойного сна" ну а хомуты не исключение. могу пример из личной практики привести: "лягушки" "П" образные каркасы для плит по нормативной литературе предусматриваются из гладкой арм. диаметром 8, работяги же сами стараются согласовать на другой диаметр 10 и уже АIII. т.к. гладкая арматура гнется под весом рабочих. вот и с балками тоже лучше уж сделать надежно, чем правильно) Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 19.11.2014 в 14:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- чем а1) от б) отличается?
----- добавлено через ~7 мин. ----- - по еврокоду в балках ребристого перекрытия крутящие моменты в балках не учитываются (если это не балка консольной плиты). |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
углом загиба хомута. На рисунке Б он близок к 90 градусам (что и показано на схеме). Так не стоит делать. На 1а - 135 градусов, так нормально.
Потому и не учитываются, что конструктивными мероприятиями их влияние сводится к минимуму. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
Цитата:
__________________
- |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
как правильно учитывать податливость узлов в неразрезной балке? | Chicco | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.02.2011 12:04 |