Цитата:
Сообщение от vlasctelin
Имеется здание с двухскатной кровлей. Уклон кровли 3град. При расчете по СНиП Нагрузки и воздействия таблица дается для ветровой нагруки на кровлю при уклоне кровли от 0град и больше. А вот в СП для двухскатных покрытий учитываются значения аэродинамических коэффициентов только при уклоне кровли более 15 град. Вопрос: правильно ли будет, если значения аэродинамическмх коэффициентов для кровли я приму по экстраполяции. Или получается, что на кровлю значения ветровых нагрузок не следует учитывать при уклоне кровли менее 15 град
|
Вообще правильно считать так как указано в документе на который вы будете ссылаться.