Непрочитано 17.11.2014, 13:34 #1
Хомуты в балке, как же их размещать правильно?
Dr.Smiley
 
Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110

На самом деле вопрос несколько бредовый прозвучал от моего коллеги "по цеху" по техническому надзору. Я же скромно веду авторский надзор.
Так вот суть того вопроса: в балке (не сварной) хомуты мы привыкли показывать как некую закорючку по контуру и где-то в углу у этой самая закорючки перегибается ее концы через продольную арматуру ну и что-то типа обматывается вокруг последней. Ну а тех надзор задал вопрос мол на чертеже в сечении указан перегиб слева вверху, вот и все хомуты должны быть так сделаны в натуре, т.е. перегибы концов должны быть слева вверху и все тут. Если не устраивает такая дилемма, то пиши примечание везде по этому поводу. Я же мысленно покрутив пальцем у виска, сказал что логичнее располагать перегибы хомутов в шахматном порядке, что бы расположить равномерно массу арматуры вдоль балки (хоть и не много там наберется, но к примеру если шаг хомутов был бы 100мм или вообще 50, то там был бы тогда полный абзац). На что он возразил докажи документом.

вот и сижу мучаюсь где же сие чудо описано хоть каким-нибудь боком?
ни кто не встречал случайно?
Просмотров: 21800
 
Непрочитано 17.11.2014, 13:59
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Размещать в шахматном порядке - грамотно.
Раньше было в старых советских нормах, сейчас - не смог найти.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 14:09
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Не докажите, это лишь рекомендация.Offtop: Если, конечно, рекомендация - это не закон...
В проекте такие весчи пишите.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 14:16
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


А пусть он покажет где написано обратное.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 14:22
#5
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А пусть он покажет где написано обратное.
ну как же где)) в проекте же нарисовано слева. значит так и есть)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не докажите, это лишь рекомендация.Offtop: Если, конечно, рекомендация - это не закон...
В проекте такие весчи пишите.
да я бы и рад написать, но хотелось бы все таки ткнуть носом в литературу и многозначительно палец указательный к верху задрать)
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 14:25
#6
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Ничего себе, страсти какие...
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 15:45
1 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
но хотелось бы все таки ткнуть носом в литературу и многозначительно палец указательный к верху задрать)
Offtop: Ека как...
Вложения
Тип файла: rar Doc1.rar (1.51 Мб, 495 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 16:00
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Ставьте незамкнутые хомуты и таких вопросов будет меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хомуты.jpg
Просмотров: 2302
Размер:	186.8 Кб
ID:	138863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: хомуты2.jpg
Просмотров: 1826
Размер:	189.9 Кб
ID:	138864  Нажмите на изображение для увеличения
Название: хомуты3.jpg
Просмотров: 1556
Размер:	177.1 Кб
ID:	138865  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 17:17
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
ну как же где)) в проекте же нарисовано слева. значит так и есть)
Ну так и надо делать по проекту. Или согласовать с проектировщиками изменения

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Ставьте незамкнутые хомуты и таких вопросов будет меньше.
Не поможет - не по проекту!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 17:38
#10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не поможет - не по проекту!
На будущее.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2014, 09:23
#11
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Ставьте незамкнутые хомуты и таких вопросов будет меньше.
не согласен с Вами. тут тоже есть свои нюансы. к примеру в отдельных балках(не связанных перекрытием) или в крайних балках монолитно-ребристого перекрытия возникают момент кручения, и в таких случаях нужно ставить уже замкнутые хомуты. ну а т.к. в большинстве проектов таких балок много, то и смысла не вижу ставить два типа хомутов. для строителей чем меньше позиций тем проще.

p.s. с замкнутыми хомутами целостность каркаса легче сохранить. при разомкнутых нужно делать доп скрутки чтобы каркас балки не развалился при подъеме его и установки в опалубку



а еще в старой книжечке нашел такую запись

Закрытые хомуты рекомендуется перевязывать вразбежку, чтобы стыки смежных хомутов не приходились на одном стержне. (Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона, 1978г стр 115

Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 18.11.2014 в 09:40.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 11:16
#12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
не согласен с Вами. тут тоже есть свои нюансы. к примеру в отдельных балках(не связанных перекрытием) или в крайних балках монолитно-ребристого перекрытия возникают момент кручения, и в таких случаях нужно ставить уже замкнутые хомуты. ну а т.к. в большинстве проектов таких балок много, то и смысла не вижу ставить два типа хомутов. для строителей чем меньше позиций тем проще.

p.s. с замкнутыми хомутами целостность каркаса легче сохранить. при разомкнутых нужно делать доп скрутки чтобы каркас балки не развалился при подъеме его и установки в опалубку
Так и я с вами не согласен.
В данной ситуации речь идет не об отдельной балке, а в составе монолитного перекрытия.
И в крайних балках "мнолитно-ребристого" перекрытия с кручением не обязательно ставить замкнутые хомуты - там вполне справляется арматура самой плиты при правильной анкеровке.
Как раз таки случаев, где есть необходимость в замкнутых хомутах, по жизни не так и много (сейсмика и крутящие моменты в крайних балках при больших пролетах разве что). Просто подавляющее большинство проектировщиков не хотят задумываться о том что можно сделать по другому(проще) - лепят как на картинке в учебнике 1 раз увидели.

З.Ы. даже с незамкнутыми каркасами целостность каркаса сохраняется хорошо - проверено временем. И никаких "скруток" не надо.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 03:58
#13
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Ставьте незамкнутые хомуты и таких вопросов будет меньше.
Данное руководство = соответсвует нашему?
IVS вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 07:08
1 | #14
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
И в крайних балках "мнолитно-ребристого" перекрытия с кручением не обязательно ставить замкнутые хомуты - там вполне справляется арматура самой плиты при правильной анкеровке.
Так-то оно так. Только по мне так это "строить дом и экономить на гвоздях". Стоимость этой части хомута - копейки. Зато надежность повышается значительно. На проектные воздействия конечно выдержит и так (незамкнутый хомут), но на непроектные - не повредит - выигрыш в разы превышает стоимость. Между прочим для кручения по еврокоду хомут рекомендуется не просто замкнутый, с "крышкой", т.е. верхняя часть замыкается на разных стержнях.
Был у меня случай - не выдержала опалубка и перекрытие со свежеуложенным бетоном рухнуло. При этом перекрытие повисло на арматуре (прогиб составил около 3м), т.е. по сути арматура сработала как ванты и рабочие мягко скатились по образовавшейся горке вниз - шок конечно, но никто не пострадал. Вот это и есть не проектные воздействия. И если на одну чашу весов положить верхнюю часть хомута, а на другую способность сопротивляться таким воздействиям, я не всегда, но чаще всего выбираю эту способность.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Хомуты.png
Просмотров: 1201
Размер:	16.7 Кб
ID:	138941  
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 07:09
1 | #15
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643


В п. 3.109 Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) все есть:

В вязаных каркасах средних балок монолитных ребристых перекрытий, в том числе многопролетных неразрезных, монолитно связанных поверху плитой по всей длине при временных нагрузках на перекрытие 3 тс/м2 и меньше рекомендуется ставить открытые хомуты. Закрытые хомуты ставятся в отдельных (не связанных монолитно с плитой) балках прямоугольного или таврового сечения, в крайних балках монолитных ребристых перекрытий, в балках с расчетной сжатой арматурой, а также в средних балках монолитных ребристых перекрытий, рассчитанных на временную нагрузку более 3 тс/м2.

При этом закрытые хомуты рекомендуется перевязывать вразбежку, чтобы стыки смежных хомутов не приходились на одном стержне.


Там еще много чего интересного.
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 08:38
#16
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110


я тоже считаю что лучше пере бдеть чем не до бдеть.

все просто на самом деле, для выполнения бетонных работ по проекту (который сделан исключительно по "идеальному" расчету и с соблюдением всех норм) нужны такие же идеальные исполнители, кого у нас в стране к сожалению нет. Потому и вводим так называемые "коэффициент спокойного сна" ну а хомуты не исключение.

могу пример из личной практики привести: "лягушки" "П" образные каркасы для плит по нормативной литературе предусматриваются из гладкой арм. диаметром 8, работяги же сами стараются согласовать на другой диаметр 10 и уже АIII. т.к. гладкая арматура гнется под весом рабочих. вот и с балками тоже лучше уж сделать надежно, чем правильно)

Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 19.11.2014 в 14:54.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 00:25
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Миниатюры
- чем а1) от б) отличается?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
для кручения по еврокоду хомут рекомендуется не просто замкнутый
- по еврокоду в балках ребристого перекрытия крутящие моменты в балках не учитываются (если это не балка консольной плиты).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 08:02
#18
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- чем а1) от б) отличается?
углом загиба хомута. На рисунке Б он близок к 90 градусам (что и показано на схеме). Так не стоит делать. На 1а - 135 градусов, так нормально.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- по еврокоду в балках ребристого перекрытия крутящие моменты в балках не учитываются (если это не балка консольной плиты).
Потому и не учитываются, что конструктивными мероприятиями их влияние сводится к минимуму.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 11:16
#19
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Цитата:
И в крайних балках "мнолитно-ребристого" перекрытия с кручением не обязательно ставить замкнутые хомуты - там вполне справляется арматура самой плиты при правильной анкеровк
Поясните пжлст. А то кручу тут, кручу. а не хочу.
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 13:12
#20
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
При этом закрытые хомуты рекомендуется перевязывать вразбежку, чтобы стыки смежных хомутов не приходились на одном стержне.
по-моему, это относится к хомутам в одном шаге, а не к соседним.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Хомуты в балке, как же их размещать правильно?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
как правильно учитывать податливость узлов в неразрезной балке? Chicco Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2011 12:04