Непрочитано 25.06.2020, 15:47 #1
Подстропильная ферма. Приложение нагрузки вне узлов.
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Всем доброго дня! Запроектировал подстропильную ферму. Стропильные фермы опираются на подстропильную вне узлов верхнего пояса. Решил поставить доп. раскосы. Пересчитал, подобрал сечения, проверил узлы. Вроде всё проходит. Смущает нормальная приварка дополнительных раскосов к основным раскосам и нижнему поясу, т.е. смогут ли сделать ферму на заводе? Вопрос - оставить так или изменить решетку, чтобы основными раскосами приходить в узлы верхнего пояса, где опираются стропильные фермы?

Вложения
Тип файла: pdf 2020.06.25 КМ-ПФ-41.pdf (214.2 Кб, 207 просмотров)

Просмотров: 2224
 
Непрочитано 25.06.2020, 15:53
| 1 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Не, не приварят. Проще стропильные фермы передвинуть. Хотелось бы посмотреть полностью эту БСК.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 16:06
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


может вот эти дополнительные раскосы сделать из двух уголков, например. и приварить их снаружи поясов подстропилки (к стенкам трубы). будут делать угловые швы. очень просто получится
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 18:32
#4
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Что мешает вместо подстропилки на 12м сделать сварную, высокую балку?
ЧТо мешает сделать не сварную балку, а широкополочный двутавр?

Последний раз редактировалось Старый лицедей, 25.06.2020 в 18:38.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 20:58
#5
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253


Нормальное решение, ничего переделывать не надо! На заводе без проблем изготовят такую ферму. Я бы еще посоветовал проверить ферму на внеузловые нагрузки без устройства дополнительных раскосов. Это тоже нормальное конструктивное решение без дополнительных заморочек. Думаю, что все должно пройти - усилия у вас мизерные, а верхний пояс достаточно мощный.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 21:29
#6
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Я бы еще посоветовал проверить ферму на внеузловые нагрузки без устройства дополнительных раскосов. Это тоже нормальное конструктивное решение без дополнительных заморочек. Думаю, что все должно пройти - усилия у вас мизерные, а верхний пояс достаточно мощный.
Как мизерные нагрузки? Судя по опорным реакциям, там внеузловая нагрузка = 30т. Вперед проверять верхний пояс! (Результат: полная задница).
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 22:45
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
из двух уголков
или из двух швеллеров.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 01:15
#8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963


Почему изначально не сделайте раскосы от узлов опирания ферм? Не очень хорошо получится в правой части, там придется второй раскос (рядом с опорным) делать вертикальным, но это лучше, чем так.

Смущают опорные пластины под фермы толщиной всего лишь 20мм. Как считали? И смущают фланцы из стали С245. Обычно все в таких фермах из С345.

Очень сомнительно, что пройдут узлы (особенно сварка и особенно с таким соотношением профилей 200 и 140) опорного раскоса без дополнительных фасонок при Q почти 50 тонн
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2020, 12:31
#9
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Всем спасибо за ответы. Опорные пластины не считал (киньте ф-лу в СНиП, если не сложно). Всего таких ферм 2. Переделал решетку. Высоту фермы можно развить вниз для снижения усилий. Все равно правая часть выглядит стремно. Реакции от стропильных по 35т. Жду критики по решетке. Или действительно, чтобы не было гемора с правой частью сделать сварную балку?
Вложения
Тип файла: pdf 2020.06.26 КМ-Model.pdf (57.1 Кб, 69 просмотров)
topotun вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 13:04
#10
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Всем спасибо за ответы. Опорные пластины не считал (киньте ф-лу в СНиП, если не сложно). Всего таких ферм 2. Переделал решетку. Высоту фермы можно развить вниз для снижения усилий. Все равно правая часть выглядит стремно. Реакции от стропильных по 35т. Жду критики по решетке. Или действительно, чтобы не было гемора с правой частью сделать сварную балку?
Если 2 фермы всего в проекте, то всем будет проще купить 60Ш1(С345) - предварительно проходит - и приварить десяток фасонин на производстве. Опорные узлы у балок придется продумать тщательнее. Смотрите по расходу металла на проект, балка тяжелее будет однозначно.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2020, 13:32
#11
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Да не у нас не повезут такой сортамент. Мы вне России находимся. Проще сварную сделать. Расход - не проблема.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 13:36
#12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Да не у нас не повезут такой сортамент. Мы вне России находимся. Проще сварную сделать. Расход - не проблема.
Тык сделайте сварную, взяв за основу 60Ш1 (ну или который пройдет, для балки еще деформации надо проверить). В принципе, это вообще на стадии КМД могут сделать.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 13:45
#13
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Жду критики по решетке.
Инженерам часто свойственно мнение "решение должно быть красивым". И оно часто весьма правильно.
Но асимметричные нагрузки могут порождать асимметричные фермы. Они выглядят нелогично, некрасиво. Прежде всего потому, что они рассчитаны только на одну задачу. В них нет универсальности. Поставь их в другое место под другое расположение нагрузок и они будут смотреться нелепо, а то и опасно.
Но именно под эту задачу - почему бы и нет, если все расчёты проходят. Ничего заведомо смертельного на вскидку не вижу. Вопрос лишь в оптимизации - может, при другом расположение раскосов удастся скинуть несколько килограмм, но это без расчётов тяжело определить. Или при замене на упомянутую балку.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подстропильная ферма. Приложение нагрузки вне узлов.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. Andrey.K Расчетные программы 4 12.04.2016 11:42
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
Приложение касательной нагрузки - SURF153 fasol ANSYS 11 18.05.2012 19:45
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24