Монолит бы консольно выставили. Есть мнение что это все-же пустотки. Но, вам виднее )
P.S Чета я подумал, а это не реконструкция вообще? Стены 510мм, узлы с плитами как-то не точно прочерчены... Лестницу то похоже к существующей стене приклеить хотят. Если все-же реконструкция, то узлы в проекте - гамно. Последний раз редактировалось Alkor527, 22.11.2019 в 12:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38
|
Да. Я похоже это забыл указать. Суть вопроса в этом и была. Здание существует. Надо лестницу построить
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Стенку на смятие надо тогда проверять. А в вашей системе там растяжение больше, момент в 4 раза меньше.