Стыковка арматуры в колоннах разных диаметров
Shawn36
 
инженер
 
Воронеж
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 32

Доброго времени суток. Подскажите нормативный документ и пункт, в котором указано, что стыковать продольную арматуру в колоннах с разными диаметрами(разность более 2-х диаметров) нельзя. Например, идет снизу 36 арматура, далее в колонне требуется 18 арматура, разность диаметров по сортаменту 6, то есть нельзя, а можно только 28. Не могу вспомнить нормативный документ
Просмотров: 2692
 
Непрочитано 27.10.2021, 11:11
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 11:14
#3
Shawn36

инженер
 
Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно.
То есть нет такого пункта ни в каких СП и прочих нормах?
Shawn36 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 11:26
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Shawn36 Посмотреть сообщение
То есть нет такого пункта ни в каких СП и прочих нормах?
я вот что-то подобное помню, ... поэтому приходилось переходить например с д25 на д16 через этаж. Пособия уже просмотрели?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 11:34
#5
Shawn36

инженер
 
Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я вот что-то подобное помню, ... поэтому приходилось переходить например с д25 на д16 через этаж. Пособия уже просмотрели?
Да, искал в руководстве по конструированию бетонных и жб констр... 1978 г. там есть п. 3.67 про стыки, но про разность в 2 диаметра нет ничего.
искал еще в СП63, СП52-103-2007.
Shawn36 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 11:37
| 1 #6
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


если соединение на сварке то по ГОСТ 14098-2014 , переход с 36 на 18 по даному ГОСТу допускается.

Последний раз редактировалось dallaev, 27.10.2021 в 11:42.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 12:52
| 2 #7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Shawn36, то, о чем пишете - странное, не логичное требование. Для него даже трудно придумать объяснение. Но если найдёте такое в тексте, обязательно дайте ссылку, интересно..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 14:16
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Shawn36, то, о чем пишете - странное, не логичное требование.
Почему не логичное? Как по мне, для перехода на иные диаметры нужны дополнительные расчёты, т.к. сцепление с бетоном будет отличаться при одинаковых и при разных диаметрах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимоуну5к.JPG
Просмотров: 82
Размер:	21.7 Кб
ID:	242133  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 16:37
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Как по мне, для перехода на иные диаметры нужны дополнительные расчёты
какие расчеты? для определения длины перехлеста большого диаметра с маленьким?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 16:57
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
какие расчеты?
По определению длины нахлёста.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 16:59
#11
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


имхо конечно, но требование, если оно есть, вполне логичное - это какие должны быть усилия, чтобы с 36 диаметра до 18 уменьшиться в пределах колонны разумного сечения и разумной длины., хотя по правилам правильного конструирования это должно произойти на длине перехлеста стержней. В таком случае, резкое уменьшение потребной арматуры, нужно сечение бетонное увеличивать, или можно игнорить его как всплеск, по типу всплесков армирования перекрытий.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 17:59
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Подумал что в Тихонове есть... старом или новом.... но чего-то не нашел....
Где-то оно есть, но по книгам выискивать не хочется.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 19:55
| 1 #13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
это какие должны быть усилия, чтобы с 36 диаметра до 18 уменьшиться в пределах колонны разумного сечения и разумной длины
Легко. 1 этаж высотой 6 метров с 36 диаметром, 2 этаж высотой 3 метра с 18 диаметром. Почему бы нет?
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
По определению длины нахлёста.
Чем обычная формула плоха в данном случае?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 21:02
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Чем обычная формула плоха в данном случае?
Плоха тем, что скорее всего не соответствует условиям.
Может быть в Европах что-то есть на эту тему...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 22:19
#15
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


"Отношение диаметров d2/d1 стыкуемых ванной сваркой стержней может быть принято в пределах 0.5 - 1.0"
Это из Виноградова Г.Г. 1973 год. "Конструирование ж.б. элементов пром. зданий." Стыки отдельных стержней.
Пробежался по книге.
Может, поможет... (не железобетонщик)

Последний раз редактировалось Kaha251184, 27.10.2021 в 22:25.
Kaha251184 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыковка арматуры в колоннах разных диаметров

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Делать ли стыки арматуры в разных сечениях, если стыки сварные? MaryS Железобетонные конструкции 12 20.12.2020 20:18
Стыковка арматуры при сейсмике Yuzer Железобетонные конструкции 11 21.12.2013 19:26
Стыковка вертикальной арматуры в диафрагмах жесткости в нахелст или накладками? dextron3 Железобетонные конструкции 6 07.07.2010 18:22
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.08.2008 09:58