| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.05.2019, 21:11 | #1 | |
Расстояние от окрасочной камеры до оборудования
Регистрация: 15.05.2019
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 5149
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Первое - проезды вокруг камеры, подвоз материалов для окрашивания.
Второе - надо смотреть расчет на категорию пожарной опасности. Чтобы не повышать категорию всего здания из-за слишком тесного расположения. Третье - смотреть из возможностей установки АПТ. Насколько близко ставить другое оборудование, чтобы не уничтожить его в случае чего. Скорее всего, чтобы не повышать категорию здания, придется разрабатывать СТУ. Там в качестве компенсирующих мероприятий могут быть указаны разрывы технологические, вроде, 8 метров. ЛУчше это все обсуждать с технологами, которые категорию считают, либо с конторой, которая СТУ делает. Там все не просто. Да и сильно изменились нормы с тех пор, как я этой темы касался. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2019
Сообщений: 8
|
рассмотрите проходы чисто для технологии: обслудживание камеры, монтаж ее, загрузка/разгрузка. Есть ОНТП на окрасочные цеха, там еще посмотрите размеры, должны быть.
Если камера герметична, то обязательно запросите подтверждающие материалы у производителя (это поможет при расчете категории) помещения как и наличие газоанализаторов в камере и др. систем, предотвращающих утечку взрывоопасных газов/пылей |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Плохо смотрел.
Цитата:
Все остальные проходы - по пункту 5.2 ОНТП. Насколько эти ОНТП применимы сейчас - спрашивать у Димона, он юрыст, он знает. |
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90
|
Цитата:
Статус: Не определен законодательством То есть, вам их обязательное исполнение вменить не особо могут. А вы, чтобы обосновать принятые решения вполне можете на них сослаться. Единственный вариант, когда это может не прокатить - если кто-то найдет другие нормы с более четким статусом и более жесткими требованиями. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? | anton_s | Металлические конструкции | 1 | 01.04.2019 12:29 |
Обоснование безопасности машин и оборудования | Timah | Машиностроение | 20 | 08.12.2016 04:52 |
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? | Mikhail | Архитектура | 5 | 01.04.2011 09:36 |
Сметная стоимость оборудования | Валериан | Прочее. Отраслевые разделы | 78 | 31.03.2011 15:28 |