16.11.2020, 14:36 | #1 | |
Варианты усиления ж/б балки и необходимые расчеты?
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2337
|
|
||||
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7
|
Не, не монтажники... Дому уже 36 лет, а ДСК закрылся в начале 2000 г. Нагрузки то на балку собрали, на прочность проходит. Но надо же как-то это усилить
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
вот здесь посмотрите https://dwg.ru/dnl/4479 к примеру на л.84 подведение разгружающих рам + можно скомбинировать с усилением опорной части балки л.87 установка стяжных хомутов.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Главная проблема узла на рисунке 4 - в том, что вся нагрузка будет передаваться на место балки, изначально не запроектированное в качестве опоры. Это может привести к тому, что балку начнёт срезать там, где поперечной арматуры для этого не заложено. И второе - неясно, как при такой короткой высоте бетонной стоечки и форме нижней решетки обеспечить качественную передачу усилий на обойму из уголков.
ИМХО, единственный гарантированный вариант - это замена балки на стальную конструкцию (или такую же балку, если удастся ещё туда затащить и такие ещё производятся в регионе) Вариант два - домкратить весь пролёт и ремонтировать опорный узел, раздолбить до арматуры, проверить состояние арматуры и соответствие проекту и восстановить высокоадгезионной ремсмесью (это если оно не преднапряжённое на упорах). Сложность в поддомкрачивании. Оно и надо (без него усиление работать не будет), и дорого и сложно, поэтому обычно делают "а давайте мы чё-нить налепим, типа посчитаем совместную работу, пренебрегая тем, что совместной работы по факту не будет, и напишем много-много устрашающих примечаний" Вариант 3 - сделать металлическое обрамление торца балки с опиранием этого обрамления на опорный узел железобетонной конструкции. P.S. Сделать по низу железобетонной балки стальное "корыто", ребра корыта опереть на торчащий кусочек опоры, или опору обшить листами полностью, сделать на этих листах боковые опоры и ребра корыта опереть на них. Или не корыто, а "оплётку", снизу "корытце", сверху нахлобученное "корытце" с пропуском связных пластин через вот эту сероватую нашлёпку над балкой, корытца соединить пластинами. Последний раз редактировалось Komplanar, 16.11.2020 в 17:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7
|
Да, действительно самый рабочий способ. Но запихнуть 2 двутавра по 6,5 м на чердак 9 этажа через люк 1000х1000 не представляется возможным. Даже балки по 3 м - то проблематично
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Похоже трещина прошла мимо стержней поперечной арматуры и включились в работу стержни продольной 36 арматуры.Трещина дальше расти не будет. Надо просчитать узел с учетом с учетом фактической работы бетона и арматуры. Может можно будеи обойтись малой кровью типа накладок из стальных пластин на Hilti
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бункер на перекрытии. Как сопрягаются бункерные балки между собой? | Сет | Металлические конструкции | 8 | 24.07.2018 11:53 |
Можно ли приметить такой вид усиления железобетонной балки? | pgsKh | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 11.05.2018 14:02 |
Как определить профиль усиления металлической балки.. | fyzest | Металлические конструкции | 4 | 10.04.2018 13:00 |
Как определить длинну участка усиления балки | Slavaingener | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 26.06.2013 13:16 |
включение балки усиления в работу | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.01.2008 00:11 |