Здравствуйте! Проектирую коттедж сейсмика 7 баллов - стены кирпичные, перекрытия сборные пустотки, крыша деревянная, фундамент ленточный ростверк монолитный. Вот помню что в кирпичных стенах необходимо делать монолитные сердечники если стена больше 6м длинной или что то наподобии, а вот где про это что написано ни где не могу найти(((((
Подскажите пожалуйста кто что знает про эти сердечники???
Просмотров: 21768
 
Непрочитано 14.05.2010, 19:50
#2
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


В СНКК "Строительство в сейсмических районах ..."
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 20:03
#3
картинка


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
В СНКК "Строительство в сейсмических районах ..."
там нету(((

есть только это
[ code ]3.47. Сейсмостойкость каменных стен здания следует повышать сетками из арматуры, созданием комплексной конструкции, предварительным напряжением кладки или другими экспериментально обоснованными методами.
Вертикальные железобетонные элементы (сердечники) должны соединяться с антисейсмическими поясами.
Железобетонные включения в кладку комплексных конструкций следует устраивать открытыми не менее чем с одной стороны.


[code]

Последний раз редактировалось картинка, 14.05.2010 в 20:24.
картинка вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 21:59
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


картинка
в каком районе строишь? есть еще региональные нормы.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 08:34
#5
картинка


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 38


Строю в Кемеровской области.
картинка вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 11:49
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Для котеджа никаких усилений в 7 бальной зоне не требуется. См. СНиП.
 
 
Непрочитано 16.05.2013, 17:43
#7
Burton001


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 2


А если во Владикавказе??? 8 баллов.
Burton001 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 06:02
#8
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


п. 6.14.13 СП 14.13330.2011
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:41
#9
татьяна пискун


 
Регистрация: 27.10.2020
Сообщений: 3


угловые простенки при сейсмике как усиляются?
татьяна пискун вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 13:25
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


По-разному. От "никак" до "монолитные ж/б сердечники".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:13
#11
татьяна пискун


 
Регистрация: 27.10.2020
Сообщений: 3


кирпичный угловой простенок меньше чем полагается длиной 1500мм(должен быть 1800мм при 9 баллах), вопрос такой с двух концов усилять сердечниками или с одной(которая граничит с проемом). ???
татьяна пискун вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:27
#12
jiranomo

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2016
ташкент
Сообщений: 1


2.130-6с_1, 2.260-3с_1 серии
в глухих стенах каждые 5 метров, в простенках менее 0.9м необходимо ставить сердечник
при ширине проема более 3.5м также обрамлять сердечниками
+ проемы в лестничках клетках тоже обрамляются
jiranomo вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:25
#13
татьяна пискун


 
Регистрация: 27.10.2020
Сообщений: 3


меня интересует конкретно угловой простенок размером менее допустимого.
татьяна пискун вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные сердечники в кирпичной кладке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Распространяются ли напряжения в кирпичной кладке под 45град? pavel118 Каменные и армокаменные конструкции 2 21.10.2009 16:29
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58