| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояние между скважинами

Расстояние между скважинами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2010, 12:52 #1
Расстояние между скважинами
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Хотел поинтересоваться как можно определить расстояние между скважинами, и от чего оно зависит, Вкашники говрять что санитарная зона радиус 30 метров, а где это прописано?


заранее благодарен
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 14504
 
Непрочитано 08.05.2010, 14:30
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


СанПиН 2.1.4.027-95
Цитата:
2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Это только зоны охраны, расстояние должен дать гидрогиолог после расчёта воронок водопонижения, есть ещё полезный документ СП 11-108-98 "Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод".
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 18:35
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


KronSerg, спасибо покажу заказчику санпин
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 20:58
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Хотел спросить скважины под высоковольтными проводами можно делать, посредине между опор соблюдая санитарную зону?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 10:51
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Постановление от 26 марта 1984 г. № 255 Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт
Цитата:
4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:
для линий напряжением:
до 20 киловольт 10 метров
35 киловольт 15 метров
110 киловольт 20 метров
150, 220 киловольт 25 метров
330, 500, ±400 киловольт 30 метров
750, ±750 киловольт 40 метров
1150 киловольт 55 метров
Цитата:
предприятием (организацией), в ведении которого находятся линии электропередачи.
11. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;
в)осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях - на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2010, 20:09
#6
pavelP2009

Проектирование
 
Регистрация: 30.01.2009
Питер
Сообщений: 62


KronSerg
Посмотрите, пожалуйста, генплан. Номер 19 - водозаборные скважины, 18-насосная станция 2-го подъема с соответствующими ЗСО 1 пояса.
[img]http://s15.***********/i188/1005/23/d23e5318f230t.jpg[/img]
Как я понимаю 1 зона НС не должна пересекать 1-ю зону скважин. Но в НС присутствуют отходы от очистки воды (хлор, реактивы по обезжелезиванию и удалению марганца, к тому же предполагается удалять радон (в каком точно количестве пока не знаю)) - помещение конечно будет выложено из плитки, канализировано, но так как на чертеже нельзя делать. Что скажете? Как можно организовать ограждения для этого случая?
pavelP2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 20:29
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


pavelP2009, оказывается по нашему снипу 15 метров радиус
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2010, 22:00
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Не охота в воскресенье нормативку открывать, так что без копипаста, в охранных зонах не допускается размещение зданий именно не имеющих отношения к системе водоснабжения, для скважин, очистных и НС2 возможна общая зона.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 10:07
#9
pavelP2009

Проектирование
 
Регистрация: 30.01.2009
Питер
Сообщений: 62


Цитата:
зданий именно не имеющих отношения к системе водоснабжения
Да, я это в СНиПе или СаНПиНе видел, только вот не могу понять - в НС есть хлор и содержатся реагенты - это не будет помехой объединения? Как лучше сделать проект ЗСО, который в СЭС потом нести - сразу с объединенной зоной или там можно узнать как они в таком случае поступают?
pavelP2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 17:21
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Я видел хлораторные вообще в одном здании со скважинной насосной, не стандартный павильон, а приличное зданьеце с операторской, мастерской/слесаркой, складом хлора, собсно хлораторной и в отдельном помещении у наружной стены оголовок скважины. Но лучше всего спросить совета в СЭС до принятия решения, люди бывают разные.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 22:45
#11
pavelP2009

Проектирование
 
Регистрация: 30.01.2009
Питер
Сообщений: 62


Спасибо, можно будет еще обратиться, если будут вопросы?
pavelP2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 23:20
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояние между скважинами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07