22.11.2012, 05:08 | #1 | |
Пожарная сигнализация кузнечного цеха.
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 7726
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Пожарными.
<...> Ты уверен в правильности ссылки? /kpblc/
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.11.2012 в 07:33. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Извещатели пламенные и дымовые. Расстановку, кстати, можно выполнить и на подвесных тросах, о допустимости такого применения сказано в ФЗ-123. По функциональности у вас производственное здание, а по взрывобезопасности надо таблицу смотреть все в томже 123-м, на память не помню... Кстати, с извещателями у вас будет не самая большая проблема. Проблема с огнетушашим веществом у вас по серьезнее будет. Керосин на воде всплывает А, следовательно, вам либо пеной тушить, либо порошком. Я бы порошок выбрал.
Последний раз редактировалось Palomnic, 23.11.2012 в 01:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83
|
Извещатели пламени не подойдут, так как в цехе имеется открытой пламя из печи, раскаленные детали. Дымовые извещатели тоже не подойдут - из печей выделяется дым из печи в малом количестве. Остаются тепловые извещатели. Можно ли их разместить на Н=11м?
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Вы правы, извещатели пламени в цех не пойдут, но пойдут на склады с горючкой ГСМ Извещатели пламени по-любому самые быстрые, а потому и самые эффективные.
По-поводу выделения из печи дыма, очень это как-то странно... а как же там народ работает?! оО Ладно, не суть... да, согласен, тепловые хороший выбор. Также http://www.sgoes.ru/catalog/_sec8.html предлагают газоанализаторные (газовые), хотя это, конечно, дорого, но с другой стороны сможете еще и отслеживать ПДК воздуха в цехе По-поводу расстановки датчиков сюда: http://www.eternis-m.ru/docs/SP_5-13130-2009.pdf п.13.2 выбор извещателей п.13.3 размещение извещателей Тепловые извещатели, следуюя пункту п.13.6 и табл. 13.5, нельзя размещать выше 9м и то, если не указано более жесткое ограничение в паспорте от производителя. Последний раз редактировалось Palomnic, 23.11.2012 в 08:31. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Ерунду мЕлите господа. Хоть печки и на керосине, категория ПВПБ должна быть "Г", если кроме раскаленного металла в цехе нет пожарной нагрузки. Почитайте хоть СП соответствующий сначала. Только с вашим опытом, я бы к проектированию пожарной безопасности таких объектов даже близко не подходил. Обычно здания категории Г не защищаются АПС.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Даже спорить не очень охота. Там все намного сложнее. Сначала считается категория цеха по НПБ 105-03 (плюс пособие к нему) либо по полудействующему СП 12.13130.2009, потом смотрятся таблицы 2 и 3 НПБ 110-03 "ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ".
Пока с вышеперечисленными документами не ознакомитесь, лучше даже вопросов не задавайте. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Абсолютно. Категория по пожарной опасности находится в проектной или эксплуатационной документации. И если человек проектирующий объект ее не видел, то помочь в нее заглянуть могут ясновидящие. Но отнюдь не инженеры, которые работают с точными данными. А то что ясновидящие по ссылке занимаются ясновиденьем любьви, то думаю за соответствующую мзду они легко перейдут на ясновиденье по кузнечному цеху.
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пожарная сигнализация в пространстве между подвесным потолком и перекрытиями | eVgen59 | Электроснабжение | 3 | 28.09.2011 13:25 |
Пожарная сигнализация в пом. с камином | Sotorus | Инженерные сети | 3 | 15.09.2010 13:38 |
Пожарная сигнализация | djon3103 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.08.2010 13:07 |
Пожарная сигнализация в спортзале | mr_ivan | Инженерные сети | 21 | 25.11.2008 09:09 |