Защита длинной ВЛИ-0,4 от токов КЗ.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.09.2010, 08:49 #1
Защита длинной ВЛИ-0,4 от токов КЗ.
Theodor
 
Петрозаводск
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 323

Коллеги! Есть проблемка...

ВЛИ-0,4 кВ. Длина 780 метров, нагрузка 57А, при сечении 95 мм2 ток КЗ(1) в конце 410А.
Мучаюсь с подбором защиты. Очень удачно напрашивается автомат на 63 ампера с характеристикой В, но нашел только модульное исполнение. Не очень хочется загонять 95 сечение в ВА47-29.

Может есть автоматический выключатель на необходимые мне параметры, но с приличным для монтажа габаритом (в пределах разумных цен) для установки в небольшую ТП, или мне принципиально менять концепцию.

Надеюсь на Вас!
Просмотров: 4797
 
Непрочитано 29.09.2010, 09:11
#2
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Посмотрите Курские автоматы ВА21-29В
Вложения
Тип файла: rar catalogue.va21-29.1.rar (773.2 Кб, 163 просмотров)
mak# вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2010, 09:30
#3
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
в пределах разумных цен
А бесплатно, у нас только птички поют.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2010, 12:01
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Не очень хочется загонять 95 сечение в ВА47-29.
поставь переходной клеммник, если уж ничего лучше на найти
kifa вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 07:46
#5
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


У меня так было, я ставил рядом с автоматом (который в ящике управления освещением на отх. линии) щит силовой в котором были колодки клемные фирмы EKF, чтобы получилась система:
автомат - кабель 4х25 - колодки клемные - кабель 4х120 и до мачт далеко далекоооо.....
yapOn вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 20:08
#6
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


а ВА88-32 -33... никак...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 05:55
#7
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


Вот имеется табличка с каталога автоматов ВА88-32,33 _ IEK
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум.jpg
Просмотров: 121
Размер:	85.8 Кб
ID:	46646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум2.jpg
Просмотров: 88
Размер:	64.9 Кб
ID:	46647  

Последний раз редактировалось yapOn, 15.10.2010 в 06:02.
yapOn вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 11:13
#8
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну может из этих чонить подойдет...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 16:40
#9
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


ВА88-32 подойдет, только электромагнитный расцепитель не сработает, а выключит тепловая защита за 2-5 сек.
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 08:23
#10
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


секционировать линию надо
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 09:16
#11
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от нико777 Посмотреть сообщение
ВА88-32 подойдет, только электромагнитный расцепитель не сработает, а выключит тепловая защита за 2-5 сек.
Согласно данным из табл. данных что выше я выложил по IEK
ток уставки электромагнитного расцепителя равен (In х 10), т.е. если автомат выбран на In=63А, то получается ток электромагнитного расцепителя будет 630А (т.е. ток при котором сработает электромагнитный расцепитель? другими словами это ток при к.з.?)

Последний раз редактировалось yapOn, 22.10.2010 в 09:29.
yapOn вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 13:36
#12
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


yapOn, да
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Защита длинной ВЛИ-0,4 от токов КЗ.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защита от токов КЗ xDionis Инженерные сети 2 04.05.2010 16:25
Защита от блуждающих токов тен Инженерные сети 3 29.04.2008 11:03