Маслоотвод. Уклон труб.
Zedvik
 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141

Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. Нужно запроектировать маслоотвод для трансформатора. Сам я в этом не разбираюсь. Делаю по примеру.
Маслоотвод из Чугунных труб диаметром 300мм по ТУ 1461-037-50254094-2004.
В местах соединения труб устраиваются канализационные колодцы по серии 3.900.1-14 вып. 1.
Собственно вопрос в том, какой задавать уклон?
длина маслопровода около 30м.

Буду благодарен за информацию.
Просмотров: 12200
 
Непрочитано 25.10.2011, 09:31
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


проектировал, было дело. Сейчас под руками норм нет, но почему-то припоминается про 3%, но лучше уточнить.
Это чего же, на каждой соединительной чашке по колодцу? Я то просто сварил нужную длину из стали и всего делов, ну и подземную емкость для слива масла из аварийного трансформатора.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 09:42
#3
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Спасибо!
колодцы в местах поворота трубопровода и где нужно соединить 3 трубы (т-образное соединение)

в примере уклон задан 0.011, то есть 1.1%.
Как-то мало получается, как мне кажется...

Емкость то есть, она в другом томе идет))
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 10:22
#4
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


могу сказать что дренаж для нефтепроводов делается с уклоном 0.002
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 12:38
#5
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


тут другой прикол - нефтепровод может и постоять недельку для дренажа, а вот когда трансформатор полыхает, желательно чтобы масло в аварийную емкость пошустрее утекало
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 13:26
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


Оно и с минимальным уклоном утечет. Есть норматив по времени опорожнения? - тогда вперед - считать гидравлику.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 13:37
#7
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


engngr, а ежели температура окружающая минусовая, а также не слишком гладкие поверхности труб (лотков)? Это не просто дренаж, а слив, причем расчет должен быть на аварийность слива. О вязкости масла помним?
Автору. Нормы такие, безусловно, есть. Но остальных сведений о масле, трансформаторе и схеме слива тут речи нет. Комплексдок в помощь, если нет паспорта на трансформатор и/или литературы.
Например, ВСН 342-75 взамен МСН 78-65 и СНиП III-33. А также Электротехнический справочник в 2 т., а в первую очередь ПУЭ и ПЭУ!
А поскольку
Цитата:
"Сам я в этом не разбираюсь. Делаю по примеру."
, есть опасность горения (и не только) масла аж вместе с трансом.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 25.10.2011 в 14:06.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 18:40
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


BM60, так я и предлагаю - расчитать. Вязкость при расчете напорки фигурирует; детально расчеты гравитационных сетей не разбирал, но, полагаю, что также должна фигурировать, как и материал трубы.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 20:48
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Вязкость при безнапорке тоже участвует. А шероховатость стенок - тем более.
Вот уж воистину чугун, Д300, L 30 метров. Похоже, напорная система.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 21:18
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
подземную емкость для слива масла из аварийного трансформатора
Не только для слива масла из трансформатора, а также 80 % общего (с учетом 30-минутного запаса) расхода воды от средств пожаротушения (подпункт 8 п.4.2.69 ПУЭ) из расчета орошения площадей маслоприемника и боковых поверхностей трансформатора с интенсивностью 0,2 л/с•м2 в течение 30 мин (подпункт 2).
Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и др. подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом, льдом и т.п.
Маслоотводы должны обеспечивать отвод из маслоприемника масла и воды, применяемой для тушения пожара, автоматическими стационарными устройствами и гидрантами на безопасное в пожарном отношении расстояние от оборудования и сооружений: 50 % масла и полное количество воды должны удаляться не более чем за 0,25 ч.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 22:53
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


Если [аварийный] выпуск, будет под напором, да, верно.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 11:51
#12
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Всем спасибо за ответы.
Буду еще разбираться..
Zedvik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Маслоотвод. Уклон труб.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Крен труб и башен Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 32 30.11.2005 10:14