| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Учет нагрузок по СП 371 при расчете горизонтальной опалубки

Учет нагрузок по СП 371 при расчете горизонтальной опалубки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2023, 04:54 #1
Учет нагрузок по СП 371 при расчете горизонтальной опалубки
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,286

Добрый день. Считаю прочность несъемной опалубки для бетонирования монолитно-ребристого перекрытия, плит 200 мм, балка 300х600мм. По СП 371 учитываю нагрузки с коэффициентами надежности:
1. вес бетона Х 1,2
2. вес опалубки х1,1
3. 250 кг/м.кв (весь людей и оборудования) х1,2
4. дополнительная динамическая нагрузка 800 кг/м.кв. Х1,3

Вопрос по 4 пункту. Нужно ли по всей площади учитывать эту динамическую дополнительную нагрузку или эта нагрузка должа учитываться только локально для расчета каждой отдельной балки (вывалили кучу бетона) ?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 785
 
Непрочитано 19.09.2023, 13:02
| 1 #2
Сергей Юрьевич

Проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,603


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Вопрос по 4 пункту. Нужно ли по всей площади учитывать эту динамическую дополнительную нагрузку или эта нагрузка должа учитываться только локально для расчета каждой отдельной балки (вывалили кучу бетона) ?
Чтобы спать спокойно - на всю площадь принять.
Не такая уж это и "куча" - всего-то треть кубометра бетонной смеси на квадрат.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2023, 14:05
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,244


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Нужно ли по всей площади учитывать эту динамическую дополнительную нагрузку
Нужно на всю площадь. Засунули вибратор, а они разные бывают. И пошло стучать по арматуре, опалубке, хотя и нельзя это делать. Даже если правильно делать, все равно булькает смесь.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Учет нагрузок по СП 371 при расчете горизонтальной опалубки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
Как назначить коэффициенты сочетаний временных нагрузок в зависимости от степени влияния по СП 20.13330 в таблице РСУ ЛИРА-САПР 2016 R5 (некоммерческая) ГОСТ&ОПОКА Лира / Лира-САПР 9 08.09.2021 17:47
Обсуждение: Варианты ввода ж.б. перекрытия с пользованием несъемной опалубки по профлисту с учетом его жесткости в горизонтальной плоскости в расчетной схеме стального каркаса Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 13 19.04.2021 09:01
Сбор и задание волновых нагрузок на береговое здание в водохранилище , СП 38.13330.2018 igor.cam Конструкции зданий и сооружений 6 24.01.2021 21:35
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер Кейт Расчетные программы 19 03.09.2018 12:39