| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирание плиты перекрытия на тавр.

Опирание плиты перекрытия на тавр.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.04.2008, 22:30 #1
Опирание плиты перекрытия на тавр.
VladL
 
студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92

Ув. форумчане,подскажите,пожалуйста,возможно ли пролет между кирпичной кладкой перекрыть тавром, а на его пояса положить плиты перекрытия?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 427
Размер:	23.6 Кб
ID:	5981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 398
Размер:	17.9 Кб
ID:	5982  

Просмотров: 5327
 
Непрочитано 30.04.2008, 23:32
#2
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Можно, только глупо. Какой пролет тавровой балки?
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2008, 00:01
#3
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Тавр сварной из листовой стали?
Не проще ли между плитами предусмотреть прокатный двутавр с приваренным снизу листом для обеспечения конструктивной глубины опирания плит?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2008, 01:31
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VladL Посмотреть сообщение
Ув. форумчане,подскажите,пожалуйста,возможно ли пролет между кирпичной кладкой перекрыть тавром, а на его пояса положить плиты перекрытия?
В принципе - возможно, но данных маловато.
Судя по картинке - пролет не более 1,8м, так что в жилом доме тавр(при расчете) может и пройти
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 11:57
#5
VladL

студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92


Semvad, ЛИС, пролет довольно большой - 9м.
Вот только я чуть-чуть не пойму, как его подобрать, т.е. чем будет отличатся от подбора, к примеру, обычного двутавра?
Pete, очень интересно,я даже не задумывался об этом...
VladL вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2008, 18:40
#6
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


VladL,
Разумнее положить 9 метровые ж/б плиты поперек пролета, а еще разумнее заменить ваш тавр на ж/б балку и на нее положить плиты поперек.

А так у вас будет безумное сечение тавра.

Как считать тавровую балку см. СНиП.

п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My
п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My
Semvad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 21:58
#7
VladL

студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92


Ув. Semvad, спасибо огромное. Буду разбираться.
VladL вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2008, 22:10
#8
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


VladL, рад помочь
Semvad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 11:37
#9
VladL

студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92


Ув. форумчане. Ситуация следующая:
Пролет балки 3м.
Нагрузка 30кН/м
Необходимо жесткое сопряжение с колонной. Колонна 200х200 коробочка из швеллеров.
Результат в архиве. Можно ли данный узел считать жестким???
Какой шаг ребер жесткости по балке принимать?
Вложения
Тип файла: rar tavr.rar (202.9 Кб, 127 просмотров)
VladL вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 12:19
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


В своей практике такой вариант применяю всегда, когда присутствует архитектурное требование - потолок. Учитывая, что тавр проблематичен при закупках на рынке, применяю составное сечение из двух уголков ранополочных №160...200 свареных прерывистым швом по перу и обушку. Ребра жёсткости толщ. 6мм, шагом равным ширине плит перекрытия. Глубина опирания на стены кирпичные, такого составного сечения, 25-30см. через опорную подушку (погасить негатив скола и смятия). Расчитать такое составное сечение особого труда не составляет.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 12:26
#11
VladL

студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92


С этим я разобрался...у меня опирание на колонну...вопрос, как сделать жесткий узел.
VladL вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 14:13
#12
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Свое видение. Выполняю именно так. Небходим конечно расчет. На картинке не оговорена сварка. Опорный уголок - обязательно подлежит обрезка полки, согласно нормалей.
Только я не понял одного - колонна у Вас?
Вложения
Тип файла: pdf 555.pdf (71.4 Кб, 172 просмотров)
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 14:26
#13
VladL

студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92


Колонна 200х200 из швеллеров. Швеллер гнутый.
Тавр сварной нижний пояс 250х10. Стенка 290х8
Получается нижний пояс шире чем колонна. На рисунке похоже на шарнирный узел. Или я не прав?
VladL вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 14:47
#14
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Потерпите. Подправлю. Узел жесткий. Откажитесь от тавра, настоятельно рекомендую - найти проблема. Выполните расчет. На мой взгляд колонну выполнить из 2х швеллеров по ГОСТ 8240-89 или квадратной трубы 180х10. Гнутым недоверяю.
Вложения
Тип файла: pdf 555.pdf (72.7 Кб, 169 просмотров)

Последний раз редактировалось Регистр, 07.11.2009 в 15:10.
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирание плиты перекрытия на тавр.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19