Чем заменены СП 49.13330.2010 и СНиП 3.03.01-87?
ejay777
 
Регистрация: 05.01.2019
Сообщений: 2

Чем заменены СП 49.13330.2010 и СНиП 3.03.01-87? Искал в интернете долгое время, ничего не нашел.
Просмотров: 50386
 
Непрочитано 05.01.2019, 20:30
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


СП 49.13330.2010. Статус - действует.
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
Дата введения в действие - 24.12.2010
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5308898
С чего вы взяли, что он чем то заменен.
СП 70.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 23:42
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Правила по охране труда в строительстве Приказ Минтруда России №336н от 1 июня 2015
http://docs.cntd.ru/document/420281004

Не совсем заменены. Идёт война министерств. Новые СП действуют. Старые СНиПы тоже действовали совсем недавно, сейчас не знаю.
Пока не замечал разницы между новыми СП, старыми СНиП и новыми Правилами. Или замечал, но уже забыл.
Прошу поделиться, если заметите разницу.

Разница должна быть. Это же самое сладкое. Взять СНиП, сделать из него СП, а из СП сделать Правила. Тут никто не удержится от греха.
Даже припоминаю смутно какие-то темы про новый СП. Но подробности надо долго искать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 07:29
| 1 #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это же самое сладкое. Взять СНиП, сделать из него СП, а из СП сделать Правила
Самое сладкое - взять за это большие деньги. Да еще впендюрить туда свой "вклад в науку".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 22:21
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Правила по охране труда в строительстве Приказ Минтруда России №336н от 1 июня 2015
С чего вы взяли, что Правила по охране труда в строительстве заменяют СП 49.13330.2010, Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2019, 16:02
#6
ejay777


 
Регистрация: 05.01.2019
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
СП 49.13330.2010. Статус - действует.
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
Дата введения в действие - 24.12.2010
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5308898
С чего вы взяли, что он чем то заменен.
СП 70.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
Эксперт утверждает

"Исключить ссылки на недействующие документы (СП 49.13330, СНиП 3.03.01-87 и т.д.), заменив действующими."
ejay777 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2019, 22:37
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Ну на счет СНиП 3.03.01-87 понятно, имеется СП 70.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
А СП 49.13330.2010 - действует.
И что значит СП 49.13330 без года и т.д. Может быть эксперт описался, не СП 49.13330, а другой СП
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2019, 11:02
#8
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


СНиП и СП 49 это одно и то же. Правила местами противоречат СП (например, работа на высоте). СП действует, правила тоже.
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2019, 08:42
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Правила местами противоречат СП (например, работа на высоте)
В чем противоречие Правил и СП. Работа на высоте она и есть работа на высоте, а не на уровне земли
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2019, 12:26
1 | #10
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
В чем противоречие Правил и СП. Работа на высоте она и есть работа на высоте, а не на уровне земли
В правилах принимается перепад от 1.8 м. В СП — 1.3 м. Не противоречие?
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2019, 20:06
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
В правилах принимается перепад от 1.8 м. В СП — 1.3 м. Не противоречие?
Где в СП 49.13330.2010 дано определение работы на высоте?
Перепад по высоте 1,3 м и более относится к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов (п.4.9 СП).
А к работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более (Правила по охране труда при работе на высоте).
Никакого противоречия в этом нет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2019, 21:05
#12
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Валериан, ещё раз. Сравниваем:

65. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть оснащены защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями.

6.2.16 Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2м — сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.

P.S. В Правилах по работе на высоте тоже 1.8 м.
А ещё ГОСТ по работам на высоте — 1.3 м.

P.P.S. Ну если вы хотите по определениям, то в действующих нормах и по ним противоречия:

ГОСТ:
4.1 Работами на высоте в строительстве и системе ЖКХ считаются трудовые операции, выполняемые на высоте более 1,3 м от поверхности земли, пола, площадок, междуэтажных перекрытий, покрытий, а также работы, выполняемые в опасных зонах, т.е. ближе чем 2 м от границы перепада по высоте 1,3 м при отсутствии страховочных ограждений или ЗУС.

Правила:
3. К работам на высоте относятся работы, при которых:
...
при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

Последний раз редактировалось тоннельщик, 13.01.2019 в 21:18.
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 10:44
#13
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
В Правилах по работе на высоте тоже 1.8 м.
А ещё ГОСТ по работам на высоте — 1.3 м.
Серьезного противоречия я здесь не вижу.
Во-первых, Правила и СП подготовлены разными ведомствами (Минтруд и Госстрой).
Во-вторых, СП трактует перепад по высоте 1,3 м как опасные производственные факты (п.4.9), а не как работа на высоте.
Понятие работы на высоте дано в Правилах по охране труда при работе на высоте, где сказано, что к работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более.
А вот согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок к специальным работам относятся работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (п.2.6 Правил).
Ни о каких 1,3 или 1,8 м речи в Правилах не идет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 10:49
#14
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Серьезного противоречия я здесь не вижу.
Во-первых, Правила и СП подготовлены разными ведомствами (Минтруд и Госстрой).
Во-вторых, СП трактует перепад по высоте 1,3 м как опасные производственные факты (п.4.9), а не как работа на высоте.
Понятие работы на высоте дано в Правилах по охране труда при работе на высоте, где сказано, что к работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более.
А вот согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок к специальным работам относятся работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (п.2.6 Правил).
Ни о каких 1,3 или 1,8 м речи в Правилах не идет
Вы старательно не читаете или притворяетесь?

СП говорит о необходимости ограждения при разности 1.3 м.
Правила по охране труда требуют ограждение при разности 1.8 м.

Правила по работе на высоте дают определение 1.8 м.
ГОСТ по работе на высоте дает ещё более четкое определение с высотой 1.3 м.

Последний раз редактировалось тоннельщик, 14.01.2019 в 11:07.
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 11:03
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Правила по работе на высоте дают определение 1.8 м.
ГОСТ по работе на высоте дает ещё более четкое определение с высотой 1.3 м.
Ну дак разные ведомства готовили документы поэтому и разные подходы и разные цифры.
В Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок вообще предлагается применять средств защиты от падения с высоты при работе на высоте более 5 м (п.2.6 Правил).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 21:39
1 | #16
kol9l9

Градостроительное проектирование
 
Регистрация: 10.01.2013
Москва
Сообщений: 2


СП 49.13330.2010 не заменяли, действующий.
СНиП12-03-2001 зарегистрирован Росстандартом от 24.12.2010 в качестве СП 49.13330.2010.

СП 49.13330.2010 он же СНиП12-03-2001 - не включен,
в утвержденным ПП РФ от 26.12.2014 N 1521,
перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

СП 49.13330.2010 он же СНиП12-03-2001 - не включен,
в утвержденный Приказом Росстандарта от 4.17.2019 N 831, в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" не относится к нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда, и не является обязательным к исполнению с точки зрения охраны труда.
А подлежит применению на добровольной основе в части, не противоречащей государственным нормативным требованиям охраны труда.

Обязательными к исполнению являются Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н, и Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н.
kol9l9 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 15:31
#17
Linkshunter

проектирование а/дорог
 
Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 376


Цитата:
Сообщение от kol9l9 Посмотреть сообщение
А подлежит применению на добровольной основе в части, не противоречащей государственным нормативным требованиям охраны труда.
в Постановлении Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" упоминаний не нашел.
***
Ищу актуальную НТД которая прямо указывает на необходимость разработки ППР (запрет на производство СМР без утвержденного ППР)
Linkshunter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем заменены СП 49.13330.2010 и СНиП 3.03.01-87?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 24.03.2015 11:45
С чего начать? SIGMA777 Профессии и трудовые отношения 33 11.08.2013 22:10
Помогите определиться что использовать СП 70.13330.2012 к СНиП 3.03.01-87 или СниП 3.03.01-87 Irina7S Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.07.2013 09:08
Какие нормы обязательны для исполнения (СНиП, СП)? SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.10.2009 16:35
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? sanndima Основания и фундаменты 10 29.02.2008 20:37