| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 13.10.2019
Сообщений: 34
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
2. Не проще срезать? ----- добавлено через ~2 мин. ----- ТочнА? У меня рука не дрогнет. )) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Может маяки? Но зачем такой длины.... Если нужно сделать выпуск то в плиту 300 проще и надёжнее стальную арматуру на химии.
----- добавлено через ~2 мин. ----- ... арматура равномерно лежала? Без зон усиления ( добора )? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2019
Сообщений: 34
|
Цитата:
----- добавлено через 29 сек. ----- Судя по фото - все равномерно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
vadim.spb, если нужны анкера, судя по исполнению они либо не нужны, либо где-то ошибка.
Это к проектировщикам. А если есть нужда - то да, видимо это самый простой вариант. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Может надопорная арматура в ракурс не попала, ну я в общем ничему не удивлюсь. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2019
Сообщений: 34
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2019
Сообщений: 34
|
Цитата:
Если все ровно спилено (с), то также д.б. типовые решения. Ничего, кроме бурения арматурного анкера вместо стеклопластикого, я не вижу. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2019
Сообщений: 34
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
vadim.spb, ну тогда наверняка сложно ответить.
Смотрите, какие стержни и с каким шагом в нижней и верхней стене. ... Толщина стен 150 маловата, хотя бы даже технологически, уже сложно запихнуть глубинный вибратор. Не говоря уже о моментах от перекрытия толщиной 300. Вполне может быть надо проверить проект, а затем внести изменения. Очень много сомнительных решений, и их непросто обосновать. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Может быть шарнирное опирание. Как на кирпичную стенку. Пролет небольшой.
И тогда и выпуски не совсем обязательны. См картинку. И по толщине. 250мм кирпич с R 2МПа для двухэтажки норм, а 150мм бетона R 11МПа нет? Без общей картины судить о правильности/неправильности сложно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Poreth, я про то, что это технологически тяжело монолитить стену толщиной меньше 160мм, с армированием в два ряда, в вертикальном положении.
... Шарнирное опирание монолита на монолит? Довольно смело, как и композитная арматура. Ладно бы с целью какой то экономии, |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. | W985 | Архитектура | 5 | 24.02.2015 16:26 |
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие | Romick | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2014 16:08 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |