| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция теплых полов по грунту относительно цоколя

Конструкция теплых полов по грунту относительно цоколя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2020, 10:53 #1
Конструкция теплых полов по грунту относительно цоколя
santiaga
 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 10

День добрый!
Есть дом, который строится. Строительство скромное, моими силами. Стены возведены (пирог: ФБС-> 4 кирпича->горизонтальная гидроизоляция-> кирпичная стена). Сейчас я планирую сделать полы по грунту. По идее, горизонтальная гидроизоляция должна находиться ниже бетонной армированной стяжки (первая картинка).
Но из-за довольно большого объема обратной засыпки (да и высоту терять не очень хочется), я начал задумываться о варианте №2. Все равно делать некую гидроизоляцию основания, быть может её возможно завести на стены, с запасом до горизонтальной изоляции кирпичной стены? Или это плохая идея?
Буду очень благодарен за советы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1.jpg
Просмотров: 132
Размер:	63.1 Кб
ID:	228190  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж2.jpg
Просмотров: 132
Размер:	54.2 Кб
ID:	228191  

Просмотров: 1761
 
Непрочитано 16.07.2020, 16:29
#2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Гидроизоляция в стенах - отсечная, против "подсоса" стеной влаги из бетона фундаментов. ГИ под плитой пола делается при высоком уровне грунтовых вод и возможном капиллярном подсосе до конструкции пола, для песков это 300мм толщины.
Полиэтиленовая пленка - не гидроизоляция.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 15:31
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Гидроизоляция в стенах - отсечная, против "подсоса" стеной влаги из бетона фундаментов.
и поэтому ее надо опустить ниже, на границу бетон-кирпич
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Полиэтиленовая пленка - не гидроизоляция.
но лучше, чем ничего, тем более в 2 слоя
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 20:04
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


кирпич в грунт опускали пол века назад, за неимением лучшего, и потому что кирпича тогда в ссср было хоть консервируй, но кирпич так долго не продержится.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
олиэтиленовая пленка - не гидроизоляция.
но лучше, чем ничего, тем более в 2 слоя
нет. не лучше. она здесь полезна только для выполнения бетонной плиты пола, что б в песок молоко не уходило, а гидроизоляцией не является, потому что вода затечет между пленкой и плитой как ни крути.

желательно бетон W6 плотности по водонепроницаемости использовать
под плиту пола уложить пеноплекс 100мм, иначе пол все время будет холодный и очень неприятная будет температура в доме - внизу очень холодно, наверху душно
пленка для заливки по утеплителю
а гидроизоляцию, если хочется наверняка, надо сверху на плиту класть, оклеечную лучше всего.
потом стяжку и покрытие
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-07-20_20-02-47.png
Просмотров: 41
Размер:	942.2 Кб
ID:	228432  
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 21:08
1 | 1 #5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Полиэтиленовая пленка - не гидроизоляция.
При высоком УГВ, конечно, нет. Но при низком УГВ от капиллярного подсоса - вполне себе.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 21:28
#6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
потому что вода затечет между пленкой и плитой как ни крути.
откуда вода в полах по грунту - она же выше уровня земли

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
под плиту пола уложить пеноплекс 100мм, иначе пол все время будет холодный и очень неприятная будет температура в доме - внизу очень холодно, наверху душно пленка для заливки по утеплителю
неверный вывод. и про холодный пол и про вверху душно
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 22:52
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
неверный вывод. и про холодный пол и про вверху душно
а ты, я смотрю, самый умный тут

перечишь дяде, приводи доказательства
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 03:13
#8
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


В чем вопрос то? ГИ нужно делать на границе фбс-кладка, и делать качественно из двух слоев рубероида. Заводить на стену как на втором рисунке - ерунда. По периметру стяжки проложить ЭППС 10мм, под стяжку ЭППС 80-100мм.
mix231 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция теплых полов по грунту относительно цоколя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Ищу методику для расчета бетонных полов по грунту lll.EvGen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.03.2012 16:40
Чем обоснована такая конструкция пола по грунту в производственном цехе? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 13 05.08.2011 11:24
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25