В общем я таки доехал до участка на выходных и побурил ручным буром 3 отверстия в разных концах. Ситуация примерно одинаковая везде. Первый метр чернозем, очень сухой. Дальше на 1.5 метрах уже не понятно что, грязный песок, иногда с кучосками глины, немного влажный на ощупь, но воды там нет. Дальше на 1.7 метра уже более влажный песок, но опять же не вода. Промо совсем сыро начинается на 2 метрах, а на 2.2 уже практически вода. И в колодце померял рулеткой, вода там стоит от поверхности на 2 метрах, все сходится. Получается вода на момент лета на глубине 2 метров скапливается, значит не так все страшно? Или то что пескок на 1.5 метрах влажный тоже плохо?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
Всем привет, апну тему.
Ну вот я наконец и определился с проектом, который буду реализовывать(куплен архитектурный раздел): http://dom-morozov.by/proekty-domov/...ma/080-19.html Также сделал геологию(две скважины), полный файл отчета(pdf), также скриншоты отдельных страниц, наиболее интересных на мой не профессиональный взгляд, если лень смотреть полный отчет: https://yadi.sk/d/WaiE4YO1UIJFSA Что можете сказать по геологии? Отличается ли она от той, что я выкладывал в начале темы? Планирую ленточный фундамент с глубиной заложения ниже точки промерзания, как рассчитать необходимую ширину фундамента? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Также полное видео бурения 2ой скважины, если это чем-то поможет https://yadi.sk/d/GG6ED0M3jLA1kw |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Геология неплохая. Большая прослойка почвенно-растительного слоя (ИГЭ-1), ее нужно фундаментами пройти или заменить. ИГЭ-2 - песок средней крупности с хорошими характеристиками, непучинистый.
Цитата:
Нужно определить давление под подошвой фундамента и расчетное сопротивление грунта. Давление должно быть меньше расчетного сопротивления. Давление определяется через сбор нагрузок. Собираете нагрузку на метр погонный каждой ленты, делите на ширину подошвы - это и будет давление. Для каждого участка ленты - свое давление. Расчетное сопротивление определяется по формуле 5.7 из СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" Если p>R - увеличиваете ширину подошвы. В идеале еще нужно проверять разницу осадок, но врядли у вас она будет существенной. Достаточно будет того, если вы шириной подошвы выровняете давление по участкам лент с разной нагрузкой. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
Цитата:
Цитата:
Что это означает на практике? И как это учесть? Повыше цоколь? У меня тоже зацепился глаз за эту фразу в отчете, что значит потенциально подтопляем? Чем? Дождями/талыми водами или чем? Про новоднения я в наших краях не слышал, до ближайших рек 5 и 7 км - не близко как мне кажется ----- добавлено через ~9 мин. ----- Еще такой момент, у меня плодородный слой 1-1.2 метра, изначально планировал полы по грунту, но почитав в интернете, многие категорически заявляют, что плодородный слой под полом по грунту нужно срезать ВЕСЬ и замещать другим. Но это огромный объем по м3 как вывоза грунта, так и привоза нового - сумма внушительная я прикинул. Рассматриваю вариант не трогать грунт под полом, а сверху по ленте залить плиту армированную 10-15см, но тогда нагрузка от пола ляжет на фундамент, опять же надо понимать несущую способность ИГЭ-2 |
|||
|
||||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В целях удешевления можно рассматривать мелкозаглубленный фундамент. На глубину 0.5 метра лента, а ниже, до глубины 1.3 - подушка из среднего песка или другого непучинистого грунта. Надежность такого фундамента будет пониже, ведь придется уплотнять всю эту насыпь, но по деньгам может дешевле выйдет, по хорошему посчитать бы надо. Если для вас опалубка на 1.3 выходит дороговато - сэкономьте на арматуре, которую вы собирались делать. Это же просто выкинутые деньги, а так потратите их на опалубку. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||||
|
||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А что можете сказать по поводу того, что есть товарищи, которые утверждают, что если вокруг ленты пазухи засыпать песком, то это приведет к тому, что туда вся вода будет литься и подмывать фундамент, потому что воде песок легче пройти, чем другой грунт. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Кстати, а что если для экономии на опалубке лить ленту в несколько этапов? Так и опалубку легче возводить. Скажется ли это на прочности фундамента, если он залит не в один этап? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
Что касается надежности, то тут вопрос в качестве работ. Если вы не уверены, что сможете нормально уплотнить грунт основания под полы - тогда он может существенно оседать. Хотя это и не очень страшно, потому что между полами и стенами устраиваются деформационные зазоры. При плохом уплотнении все существенные осадки выберутся в первые год-два, а дальше стабилизируются и внутренней отделке ничего угрожать не будет (ну, если не брать в расчет какие-то грубые нарушения технологии). Плита же от этого страхует. Это надежное основание для полов, перегородок и пр. Однако она дороже сама по себе и нагружает фундаменты, делая дороже и их. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Практически не скажется. Швы рабочие только нормально сделать и все. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
Цитата:
Цитата:
Если взять все мои данные и посчитать фундамент, все технические решения по полам, кровле и т.д. в общем сделать полный технический расчет проекта, сколько это будет стоить? Есть ли те, кому интересно за это взяться? Понятное дело, интересуют предложения только от конструкторов, кто этим занимается имеет профильное образование и опыт |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
Сделали мне расчет проекта дома. На скринах фундамент, что можете сказать? Покритикуйте в общем
Если что, выпуски арматуры - это под монолитную плиту пола, которая будет лежать на фундаменте. https://yadi.sk/d/wV_NVE4iJBh8kA |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
ну покритиковать я люблю...
1. бетон не бывает W150, наверное F150? W? 2. продольная всего д8. 12шт. На площадь 150х40см требуется минимум 2*0,001*150*40=12см2, по факту всего 0.503*12=6.04см2. 3. непонятно зачем такая высота ребер.... 4. как армируются углы 5. как учтен перехлест 6. есть ли кручение, поперечка расчетная? нужны ли хомуты... стоять наверное будет |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
1. Зачем армируется ленточный фундамент? При такой высоте ленты армирование - деньги на ветер. 2. Зачем на ленту опирается плита пола? Ну, в принципе так можно делать, но более разумным представляется классический вариант пола по грунту. 3. Если отталкиваться от варианта плиты пола с опиранием на фундамент - не нужно делать никаких выпусков из ленты в плиту, а саму плиту лучше делать потолще, чем 150 мм. 4. Подошва всех участков ленты - 400 мм. Но нагрузка-то неравномерная. Где-то ширина подошвы будет больше, где-то меньше - это с целью выравнивания давления на основания и минимизации разности осадок. 5. Указание о возможности возведения ленты в опалубке из грунта - вредное. Не надо так делать. 6. Как вы вообще будете закапывать ленту на проектную отметку при вашем высоком уровне грунтовых вод - непонятно. 7. Учитывая предыдущие замечания могу предположить, что ленточный фундамент не считался, глубина заложения назначена от балды. Резюме - проект низкого качества. Возможны проблемы с его реализацией, повышенные финансовые вложения, надежность не гарантирована. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
Тоже обратил внимание, вероятнее всего опечатка
Цитата:
О каких ребрах речь? Не понятно, буду задавать вопросы при встрече. |
|||
|
|||||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Не оптимистично И что делать? |
||||||
|
||||
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66
|
Один пишет про кручение, другой по ненадобность армирования..... Вам сейчас насоветуют здесь. Я вам скажу одно, что если вы будете от проектировщика к проектировщику бегать с одним проектом, то каждый из них в предыдущем найдет к чему придраться.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
Тоже верное замечание. У меня уже мозг кипит, вроде, наука точная, а мнение и подход к решению задачи у всех проектировщиков разный ))
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите начинающему инженеру определиться с выбором CAD системы для машиностроения. | aMaT0p | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 16.03.2018 14:29 |
Помогите с выбором фундамента для каркасника | svk0104 | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2013 19:49 |
Помогите определиться с типом фундамента для металлокаркаса | filinkir | Основания и фундаменты | 3 | 14.07.2013 11:50 |
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. | Jean Pauls | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2010 15:14 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |