| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой правильный защитный слой у плиты перекрытия подземного этажа?

Какой правильный защитный слой у плиты перекрытия подземного этажа?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2020, 19:46
Какой правильный защитный слой у плиты перекрытия подземного этажа?
888_Sokolova
 
Регистрация: 08.02.2020
Сообщений: 4

В СП написано, что в грунте при отсутствии защитных мероприятий минимум 40 и в фундаменте. А гидроизоляция это не защитное мероприятие? И как быть с плитой подземного этажа? 30 - нормально?
Просмотров: 6929
 
Непрочитано 20.07.2020, 11:53
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нагреется, отвалится,
почему она должна отвалиться от нагрева? ну снизится ее расчетное сопротивление от нагрева, так ведь она совсем небольшую нагрузку держит.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 12:53
1 | #22
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Т.е. защитный слой исходя из того, что после пожара в 3 часа спокойно эксплуатировать здание дальше?
В том же СТО 36554501-006-2006 п. 12.4 гласит «При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150 мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм.» и находится он в разделе 12, который называется «Конструктивные требования, обеспечивающие огнесохранность железобетонных конструкций».

Cам СТО, при этом, называется «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций». Определение понятия огнесохранности дано во втором абзаце п. 4.11:
«За огнесохранность железобетонной конструкции принимают такое ее состояние, при котором остаточная прочность или необратимые деформации обеспечивают надежную работу после стандартного пожара. Расчет огнесохранности железобетонной конструкции после пожара ведется при расчетных нагрузках и расчетных сопротивлениях бетона и арматуры после огневого воздействия», т.е. имеется ввиду полная эксплуатационная пригодность после пожара.
А необходимость обеспечения огнесохранности назначается в первом абзаце этого же пункта - «При проектировании многофункциональных высотных зданий, комплексов и сооружений, относящихся к первому ответственному уровню надежности ...».
То есть необходимость «спокойно эксплуатировать здание дальше» есть только для описанных сооружений 1-го уровня ответственности.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Формально выходит, меня могут попробовать обязать считать на 180 минут, но я по нормативам буду считать только на постоянные и длительные нагрузки. Нагрузка от пожарным машин туда не входит. Сюр какой-то.
Из СП 296.1325800.2017:
Цитата:
9.1 В расчетах зданий и сооружений при проектных аварийных расчетных ситуациях необходимо учитывать нагрузки от пожарного автотранспорта согласно техническим данным транспортных средств и в соответствии с заданием на проектирование.
Указанные нагрузки следует учитывать в особом сочетании.
Из СП 20.13330.2016:
Цитата:
4.3 Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.
В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных
и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 13:59
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
почему она должна отвалиться от нагрева?
- от нагрева и отвалится, написали же:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
должен иметь армирование в виде противооткольной сетки из стержней диаметром 2-3 мм с ячейками не более 50 мм, что будет способствовать предотвращению взрыво-образного разрушения бетона.
- т. е. отваливается даже со взрывом (как шиферная кровля).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 14:53
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Конструктивные требования, обеспечивающие огнесохранность железобетонных конструкций
с огнесохранностью все понятно. обсуждается предел огнестойкости плиты 180 мин. Думаю, с защитным слоем менее 50 мм, такой предел не набрать.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
т. е. отваливается даже со взрывом (как шиферная кровля).
не понимаю, к чем клоните - что с сеткой, что без нее, защитный слой бетона будет отваливаться в одно и то же время?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 15:19
#25
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с огнесохранностью все понятно. обсуждается предел огнестойкости плиты 180 мин. Думаю, с защитным слоем менее 50 мм, такой предел не набрать.
От напряжений, конечно, зависит. Но вполне может быть. Последний на памяти расчёт плиты 250 мм на огнестойкость (плита паркинга, R150) в части потери несущей способности был при з.с. 40 мм. Кисп был равен ~0,8.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 15:55
#26
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Offtop: Прям как в анекдоте с медведем. Вижу горит подземный паркинг - поеду кататься по нему на пожарной машине!
Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
В том же СТО
Спасибо за развернутый ответ. СП новее и по нему выходит я должен огнестойкость проверять при нагрузках в том числе и пожарными машинами.
В позапрошлом году такое же перекрытие, но с ф16. А в этом с ф20. А в позапрошлом с ф16...
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 16:16
1 | #27
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В позапрошлом году такое же перекрытие, но с ф16. А в этом с ф20. А в позапрошлом с ф16...
В различных документах и до этого было подобное упоминание:
Цитата:
ТСН 31-332-2006
8.3.2 Нагрузки на технические этажи, помещения для складов материалов, автостоянок, а также нагрузки от инженерного оборудования следует принимать по технологическим заданиям
Значения равномерно-распределенных временных нагрузок (при отсутствии технологического задания) следует принимать
<...>
г) на конструкции стилобатов от пожарной машины не менее 30 кПа (3000 кгс/м2), в виде нагрузок — особая;

СП 20.13330.2011
5.6 К особым Ps нагрузкам следует относить сейсмические и аварийные воздействия.
К аварийным воздействиям относятся:
<...>
г) нагрузки, обусловленные пожаром;
(конечно вопрос, насколько нахождение ПМ на перекрытии обусловлено пожаром)
но всегда упоминалось, что решение принимается или по НТД или «по технологическим заданиям» или указано «в задании на проектирование», т.е. если предусмотрены другие возможности по тушению пожара, а также предусмотрено не допущение транспорта на плиту, то такого расчёта можно избежать.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 20:46
#28
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
В различных документах и до этого было подобное упоминание
но не было
Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Из СП 296.1325800.2017:
и можно было считать огнестокость по:
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В СТО 36554501-006-2006 "4.9 За нормативную нагрузку принимают непродолжительное действие постоянных и временных длительных нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке у = 1 (СНиП 2.01.07),
которые существенно влияют на напряженное состояние железобетонной конструкции при пожаре. В тех случаях, когда нельзя установить значение усилий от нормативной нагрузки, разрешается принимать их равными 0,7 от расчетных. Расчетная схема приложения нормативной нагрузки должна соответствовать проекту" - опять же никакой кратковременной.
только на постоянные и длительные. куда пожарная не входит.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 21:34
1 | #29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
только на постоянные и длительные. куда пожарная не входит.
Poreth, так Leporello об этом и говорит:
Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
г) на конструкции стилобатов от пожарной машины не менее 30 кПа (3000 кгс/м2), в виде нагрузок — особая;
это означает, что прочность плиты считаем на особую нагрузку, а огнестойкость только на длительные.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой правильный защитный слой у плиты перекрытия подземного этажа?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в принятии решения об усилении либо реконструкции плиты перекрытия DrBerD Железобетонные конструкции 131 15.05.2023 14:16
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 Arcivanz Железобетонные конструкции 0 03.12.2019 16:04
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 Solovyev Alexandr Железобетонные конструкции 2 02.06.2017 22:20
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. crono Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 13:29
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35