| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов в здании на 25 этажей с паркингом

Деформационный шов в здании на 25 этажей с паркингом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2009, 16:38
Деформационный шов в здании на 25 этажей с паркингом
Ната14
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62

Сложилась такая ситуация: в здании высотой 25 этажей есть паркинг размером 50х45м. Размер в осях вышележащих этажей 40х42м. Конструктор принял решение вокруг основного здания устроить деформационный шов. С одной стороны решение правильное отделяются разноэтажные части здания, а с другой стороны: тут же отделять нечего!!! Можно ли запроектировать единый фундамент под здание?
Просмотров: 19784
 
Непрочитано 19.03.2016, 15:30
#21
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


В тему, потому что ты упомянул про фундаментную размером габаритом более 50м
И как сам уже сказал - бывают просчеты. Я в таких случаях стараюсь класс W принимать максимальным. W12 например, так как там наименьшая усадка.
А про разговор через годы - не обратил внимания на дату...
Dimitropolos вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:00
#22
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Dimitropolos Посмотреть сообщение
В тему, потому что ты упомянул про фундаментную размером габаритом более 50м
И как сам уже сказал - бывают просчеты. Я в таких случаях стараюсь класс W принимать максимальным. W12 например, так как там наименьшая усадка.
А про разговор через годы - не обратил внимания на дату...
А есть какие-то нормативные, теоретические или экспериментальные источники подтверждающие данное утверждение?
Допустим в нормах прослеживается зависимость между классом (прочностью) бетона и минимальным процентом армирования, принимаемым из расчёта контроля температурно-усадочных трещин. Причем чем выше класс бетона, тем больше процент армирования. Отсюда я делаю вывод, что чем выше класс бетона тем сильнее проявляются температурно-усадочные явления. Не обязательно, но всё же зависимость между классом бетона по прочности и маркой по W зачастую прямая, поэтому логичным будет обратное цитате утверждение, или нет?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2022, 16:15
#23
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Поделитесь опытом, кто-нибудь проектировал на одной фундаментной плите, на естественном основании и стилобат и дом (+16 эт)? Какой порядок армирования? Какой порядок толщин фундаментных плит возникал на грунтах средней прочности?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2022, 23:55
#24
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Поделитесь опытом, кто-нибудь проектировал на одной фундаментной плите, на естественном основании и стилобат и дом (+16 эт)? Какой порядок армирования? Какой порядок толщин фундаментных плит возникал на грунтах средней прочности?
Самый главный вопрос - зачем?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2022, 05:15
| 1 #25
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Самый главный вопрос - зачем?
Крен большой. Парковки уходят в лунку за зданием, горизонтальные перемещения верха парковок +100мм. В торец здания упираются.
А почему вы так категоричны в этом вопросе?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2022, 09:24
| 1 #26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
горизонтальные перемещения верха парковок +100мм. В торец здания упираются.
обычно сначала строят башню, а потом к ней пристраивают всякую мелочь, чтобы эту мелочь не тянуло на дно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2022, 12:19
#27
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Крен большой. Парковки уходят в лунку за зданием, горизонтальные перемещения верха парковок +100мм
Это реальность, или ваши фантазии, основанные на сомнительных расчетных моделях?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2022, 12:54
#28
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Это реальность, или ваши фантазии, основанные на сомнительных расчетных моделях?
Хотелось бы чтоб было второе. Только как понять, что твоя модель именно такая как вот вы сказали. Только не советуете все загрузить в Плаксис или Мидас и с помощью профессиональных геотехников считать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
обычно сначала строят башню, а потом к ней пристраивают всякую мелочь, чтобы эту мелочь не тянуло на дно.
Ну парковка там с трёх сторон, а где гарантия что после возведения башни, парковки не дадут крен самой этой башни.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2022, 13:55
#29
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Какую модель основания используете?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2022, 14:09
#30
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Какую модель основания используете?
Обычные коэффициенты постели. Модель - модифицированный Пастернака. (3-ий метод в лира-сапр)
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2022, 15:11
#31
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


это модель для 1го фундамента, с более менее равномерным нагружением. Систему взаимного влияния ей не взять.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 81
Размер:	167.7 Кб
ID:	249089  
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2022, 16:08
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Ну парковка там с трёх сторон, а где гарантия что после возведения башни, парковки не дадут крен самой этой башни.
посчитайте осадку фундаментов парковки, если это 1-2 этажа, то она будет минимальной, каким образом она сможет наклонить башню?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2022, 17:19
#33
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
это модель для 1го фундамента, с более менее равномерным нагружением. Систему взаимного влияния ей не взять.
Думаете? Как тогда оценить взаимовлияние? Объемниками только? Возвращаемся к Плаксису.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
посчитайте осадку фундаментов парковки, если это 1-2 этажа, то она будет минимальной, каким образом она сможет наклонить башню?
Судя по всему так и придется сделать. Потанцевать с бубном. Плюс порядок возведения соблюсти. Сначала башню, потом парковку. Посмотреть какую осадку даст парковка и каким-то образом, надо подумать, перекинуть эту осадку на возможный крен. И сравнить его с допуском.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2022, 19:09
#34
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Думаете? Как тогда оценить взаимовлияние? Объемниками только? Возвращаемся к Плаксису.
лира умеет 3d

Цитата:
Сначала башню, потом парковку.
не забыть про R
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.jpg
Просмотров: 134
Размер:	298.8 Кб
ID:	249090  
p_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов в здании на 25 этажей с паркингом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов в монолитном каркасе Peter Железобетонные конструкции 29 19.01.2016 11:04
Можно ли так устраивать деформационный шов? Аркутр Эксперт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.12.2008 13:29
Деформационный шов Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 2 19.09.2008 10:16
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) sbkonstr Конструкции зданий и сооружений 8 02.06.2008 12:37
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37