Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17
|
В тему, потому что ты упомянул про фундаментную размером габаритом более 50м
И как сам уже сказал - бывают просчеты. Я в таких случаях стараюсь класс W принимать максимальным. W12 например, так как там наименьшая усадка. А про разговор через годы - не обратил внимания на дату... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Допустим в нормах прослеживается зависимость между классом (прочностью) бетона и минимальным процентом армирования, принимаемым из расчёта контроля температурно-усадочных трещин. Причем чем выше класс бетона, тем больше процент армирования. Отсюда я делаю вывод, что чем выше класс бетона тем сильнее проявляются температурно-усадочные явления. Не обязательно, но всё же зависимость между классом бетона по прочности и маркой по W зачастую прямая, поэтому логичным будет обратное цитате утверждение, или нет? |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Поделитесь опытом, кто-нибудь проектировал на одной фундаментной плите, на естественном основании и стилобат и дом (+16 эт)? Какой порядок армирования? Какой порядок толщин фундаментных плит возникал на грунтах средней прочности?
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
|
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
|
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну парковка там с трёх сторон, а где гарантия что после возведения башни, парковки не дадут крен самой этой башни. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
|
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Судя по всему так и придется сделать. Потанцевать с бубном. Плюс порядок возведения соблюсти. Сначала башню, потом парковку. Посмотреть какую осадку даст парковка и каким-то образом, надо подумать, перекинуть эту осадку на возможный крен. И сравнить его с допуском. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Деформационный шов в монолитном каркасе | Peter | Железобетонные конструкции | 29 | 19.01.2016 11:04 |
Можно ли так устраивать деформационный шов? | Аркутр Эксперт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.12.2008 13:29 |
Деформационный шов | Grishanovich_din | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.09.2008 10:16 |
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) | sbkonstr | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.06.2008 12:37 |