| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить опирание пустотных плит на кирпич?

Как усилить опирание пустотных плит на кирпич?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2016, 12:56 #1
Как усилить опирание пустотных плит на кирпич?
serezha_valeri
 
технадзор
 
Москва
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 25

Добрый день!
Подрядчик монтирует пустотные плиты перекрытия (надстройка 2-х этажей на 5-этажное здание) на 2 ряда кирпича ложковым рядом. Кирпич опирается на перемычку 120мм, между 2 перемычками местами идут отверстия для шахт шириной 120мм. Из-за этого невозможно выполнить нормальную перевязку и положить плиту на тычковый ряд.
Узел слабый и неустойчивый. Смонтировано несколько плит.
Какие варианты для усиления узла?
С другой стороны будет монолитная плита, возможно по монолитной балке.
Я предлагаю сразу выполнить монолитный пояс, на который опирать плиты, но сроки не позволяют.
Есть еще варианты:
1. На кирпич сверху положить швеллер 14П буквой П на раствор, на швеллер - плиту (на раствор). Затем приварить арматуру к швеллерам для придания устойчивости.
2. В уже смонтированных местах приложить уголок 200, затянуть его шпилькой через кирпич и заанкериться в монолитном поясе, плите.

Проекта совершенно никакого нет. Заказчик бешеный (его поджимают штрафы и сроки)
Подрядчик торопится, старается, но зная, что узел г...но - все равно монтирует плиты. (халатность?)
Проектировщики - ноль. Безответственные ребята - голову в песок, месяц ждем проекта, они ждут монтажа, чтоб потом нарисовать как сделали.
Вот такие исходные данные. Выкручивайся теперь, принимай работы. Я технадзор. Хоть увольняйся.

Спасибо за участие.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1726.JPG
Просмотров: 441
Размер:	202.4 Кб
ID:	168795  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1728.JPG
Просмотров: 372
Размер:	215.1 Кб
ID:	168796  

__________________
La originalidad es la vuelta a los orígenes.

Последний раз редактировалось serezha_valeri, 14.04.2016 в 13:10.
Просмотров: 3962
 
Непрочитано 14.04.2016, 13:30
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если нельзя перевязать положить арматуру в швы. Металл лишний расход
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 13:37
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну так пусть выбивает кирпичи через один и кладет нормальные тычковые ряды. потом выбивайте остальные ложковые и снова кладет новые тычковые.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 13:40
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тычки перекроют отверстия для шахт, правда не понятно зачем они там
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 13:43
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от serezha_valeri Посмотреть сообщение
Я технадзор
а при чем здесь заказчик, подрядчик, проектировщик, если вы технадзор?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 14:06
#6
serezha_valeri

технадзор
 
Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а при чем здесь заказчик, подрядчик, проектировщик, если вы технадзор?
При том, что я работаю на заказчика. Мне принимать эти работы. Описал ситуацию. Такое сейчас к сожалению сплошь и рядом на стройке.
__________________
La originalidad es la vuelta a los orígenes.
serezha_valeri вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 14:09
#7
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Зачем шахты такого сечения делать в толще стены?
Надо отдельную квадратного сечения по идее.
Балки непонятно какие самопальными хомутами стянуты.

PS. Между плитами явно будет зазор, который непонятно как закрыть с целью обеспечения общей жесткости здания (единый диск перекрытия).
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 14.04.2016 в 14:17.
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 15:40
#8
serezha_valeri

технадзор
 
Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Зачем шахты такого сечения делать в толще стены?
Надо отдельную квадратного сечения по идее.
Балки непонятно какие самопальными хомутами стянуты.
Шахты идут в здании с 1 по 5 этаж, вентиляция санузлов. Мы их не можем не продлить и закрыть. В здании гостиница. Хомуты - действительно - самопальные. Верно замечено.
__________________
La originalidad es la vuelta a los orígenes.
serezha_valeri вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 15:51
1 | #9
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Под плиты поставить разгружающую временную раму. Кирпич выбить и заменить на монолитный пояс.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 16:28
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вес пустотки 2,8 т, с учетом временной нагрузки и полов 3,8 т. Напряжения в кладке 1,9/1,5х0,12=10т/м2=1,0 кг/см2.Кирпич М75 на нулевом растворе 5 кг/м2.Для обеспечения пространственной работы соединить петли смежных плит через стенку арматурой на сварке
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 18:53
#11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


А что значит "Узел слабый и неустойчивый."? Что может произойти? Кирпич развалится? Врядли, он прочный. Можно посчитать. Перемычка сломается? Ну она должна быть рассчитана на действующую нагрузку. Кирпич свалится вбок? Каким образом?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 19:25 Возможные варианты усиления
#12
jsmaks

CAE Building Constructions
 
Регистрация: 22.05.2007
Samara
Сообщений: 14


Из фотографий, очевидно, что принятое (строителями/проектировщиками/заказчиком) технические решения противоречат многим требованиям действующих норм (ГОСТ 27751-2014, СП15.13330.2012 и др.) и не отвечают требованиям безопасности, изложенным в техническом регламенте (ФЗ РФ №384).
Касаясь лишь требований СП15.13330.2012, явные недостатки конструкции - это отсутствие под ж/б балками-ригелями опорных бетонных подушек (толщиной не менее 150 мм, армированных двумя рядами сеток), отсутствие конструктивного армирования кирпичных столбов, недопустимое опирание ж/б плит, отсутствие диска жесткости, спорная конструкция бандажей-хомутов и их шаг.
Впереди появятся новые проблемы со взаимной анкеровкой ж/б плит, коррозией металла и т.д.
Исправление создавшейся ситуации в любом случае потребует материальных затрат.
Какие затраты устроят заказчика-застройщика нам неизвестно, но это должен быть его осознанный выбор.

Вариант №1, на мой взгляд, наиболее простой, поскольку монтаж ещё только идет и есть возможность оперативно исправить ситуацию, чтобы потом всем спать спокойно.
Это демонтаж конструкций (плит/балок) и устройство как предлагалось здесь кем-то монолитного решения с необходимыми для Вас вентиляционными проемами.
Возможно и сборно-монолитное исполнение, в котором Ваши ж/б балки останутся, но поверх них Вы сделаете вместо двух рядов кирпичных подкладок нормальный монолитный пояс с отверстиями для вентиляции, объединяющий сборные ж/б балки в единую П-образную (корытообразную) жесткую конструкцию. Связь монолитного бетона и сборного бетона реализуете с помощью арматурных анкеров и двух арматурных сеток.

Вариант №2 (очень материалоемкий, но без мокрых процессов) без демонтажа существующих конструкций.
Это вариант основывается на том, что все кирпичные столбы заключаются в обойму из стального проката (например, из уголков не менее 100х100х10 мм на соединительных планках сечением 150х10 мм с шагом 400 мм).
При этом полки уголков, лежащие в плоскости стен, выводите до отметки опирания ж/б плит и к ним сбоку (встык) привариваете стальные листы-фасонки.
К другим полкам вертикальных уголков обоймы (перпендикулярным плоскости стены) привариваете в опорных сечениях столба уголковые коротыши. Технология устройства обоймы традиционная.
Затем, к указанным листовым фасонкам, а также к вашим прямоугольным бандажам-хомутам (с боков) подводите вплотную, устанавливаете враспор к ж/б плитам опорные (горизонтальные) уголки, после чего привариваете их (к фасонкам/хомутам-бандажам).
По длине уголки и листовые фасонки, расположенные с противоположных сторон стены, объединяете шпильками-тяжами диаметром 20 мм (например, из арматуры класса А-240) с обязательной антикоррозионной защитой.
Шаг шпилек-тяжей принимаете не более 400 мм.
Возможный размер опорных уголков (лучше неравнополочных) 200х125х11 мм.
Для создания жесткого диска перекрытия используете анкеры, пропущенные через ж/б плиты и опорные полки уголков.
__________________
Польза Прочность Красота
jsmaks вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 20:01
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Прежде чем усилять нужно проверить расчетом кладку на смятие и столбы на сжатие.
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 21:09
#14
John7929


 
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от jsmaks Посмотреть сообщение
Касаясь лишь требований СП15.13330.2012, явные недостатки конструкции - это отсутствие под ж/б балками-ригелями опорных бетонных подушек (толщиной не менее 150 мм, армированных двумя рядами сеток), отсутствие конструктивного армирования кирпичных столбов, недопустимое опирание ж/б плит, отсутствие диска жесткости, спорная конструкция бандажей-хомутов и их шаг.
А в каком пункте указанного СП регламентируется необходимость!!!! установки опорных бетонных подушек? И в чем выражается недопустимость опирания ж/б плит?
John7929 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 21:15
#15
John7929


 
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 8


jsmaks, а где в СП15.13330.2012 указана необходимость установки опорных бетонных подушек (толщиной не менее 150 мм, армированных двумя рядами сеток)?
John7929 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 22:15
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


П 9.41 если требуется по расчету
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить опирание пустотных плит на кирпич?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Опирание плит на стену из кирпича и монолитного пенобетона! inzhener-anechka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.11.2012 11:15
Продольные трещины пустотных плит перекрытий Regby Конструкции зданий и сооружений 23 26.11.2010 12:00
Опирание пустотных плит X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 19.10.2006 11:26