| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.04.2016, 12:56 | #1 | |
Как усилить опирание пустотных плит на кирпич?
технадзор
Москва
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 3962
|
|
||||
технадзор Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25
|
При том, что я работаю на заказчика. Мне принимать эти работы. Описал ситуацию. Такое сейчас к сожалению сплошь и рядом на стройке.
__________________
La originalidad es la vuelta a los orígenes. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Зачем шахты такого сечения делать в толще стены?
Надо отдельную квадратного сечения по идее. Балки непонятно какие самопальными хомутами стянуты. PS. Между плитами явно будет зазор, который непонятно как закрыть с целью обеспечения общей жесткости здания (единый диск перекрытия).
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 14.04.2016 в 14:17. |
|||
|
||||
технадзор Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25
|
Шахты идут в здании с 1 по 5 этаж, вентиляция санузлов. Мы их не можем не продлить и закрыть. В здании гостиница. Хомуты - действительно - самопальные. Верно замечено.
__________________
La originalidad es la vuelta a los orígenes. |
|||
|
||||
Под плиты поставить разгружающую временную раму. Кирпич выбить и заменить на монолитный пояс.
|
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Вес пустотки 2,8 т, с учетом временной нагрузки и полов 3,8 т. Напряжения в кладке 1,9/1,5х0,12=10т/м2=1,0 кг/см2.Кирпич М75 на нулевом растворе 5 кг/м2.Для обеспечения пространственной работы соединить петли смежных плит через стенку арматурой на сварке
|
|||
|
||||
CAE Building Constructions Регистрация: 22.05.2007
Samara
Сообщений: 14
|
Из фотографий, очевидно, что принятое (строителями/проектировщиками/заказчиком) технические решения противоречат многим требованиям действующих норм (ГОСТ 27751-2014, СП15.13330.2012 и др.) и не отвечают требованиям безопасности, изложенным в техническом регламенте (ФЗ РФ №384).
Касаясь лишь требований СП15.13330.2012, явные недостатки конструкции - это отсутствие под ж/б балками-ригелями опорных бетонных подушек (толщиной не менее 150 мм, армированных двумя рядами сеток), отсутствие конструктивного армирования кирпичных столбов, недопустимое опирание ж/б плит, отсутствие диска жесткости, спорная конструкция бандажей-хомутов и их шаг. Впереди появятся новые проблемы со взаимной анкеровкой ж/б плит, коррозией металла и т.д. Исправление создавшейся ситуации в любом случае потребует материальных затрат. Какие затраты устроят заказчика-застройщика нам неизвестно, но это должен быть его осознанный выбор. Вариант №1, на мой взгляд, наиболее простой, поскольку монтаж ещё только идет и есть возможность оперативно исправить ситуацию, чтобы потом всем спать спокойно. Это демонтаж конструкций (плит/балок) и устройство как предлагалось здесь кем-то монолитного решения с необходимыми для Вас вентиляционными проемами. Возможно и сборно-монолитное исполнение, в котором Ваши ж/б балки останутся, но поверх них Вы сделаете вместо двух рядов кирпичных подкладок нормальный монолитный пояс с отверстиями для вентиляции, объединяющий сборные ж/б балки в единую П-образную (корытообразную) жесткую конструкцию. Связь монолитного бетона и сборного бетона реализуете с помощью арматурных анкеров и двух арматурных сеток. Вариант №2 (очень материалоемкий, но без мокрых процессов) без демонтажа существующих конструкций. Это вариант основывается на том, что все кирпичные столбы заключаются в обойму из стального проката (например, из уголков не менее 100х100х10 мм на соединительных планках сечением 150х10 мм с шагом 400 мм). При этом полки уголков, лежащие в плоскости стен, выводите до отметки опирания ж/б плит и к ним сбоку (встык) привариваете стальные листы-фасонки. К другим полкам вертикальных уголков обоймы (перпендикулярным плоскости стены) привариваете в опорных сечениях столба уголковые коротыши. Технология устройства обоймы традиционная. Затем, к указанным листовым фасонкам, а также к вашим прямоугольным бандажам-хомутам (с боков) подводите вплотную, устанавливаете враспор к ж/б плитам опорные (горизонтальные) уголки, после чего привариваете их (к фасонкам/хомутам-бандажам). По длине уголки и листовые фасонки, расположенные с противоположных сторон стены, объединяете шпильками-тяжами диаметром 20 мм (например, из арматуры класса А-240) с обязательной антикоррозионной защитой. Шаг шпилек-тяжей принимаете не более 400 мм. Возможный размер опорных уголков (лучше неравнополочных) 200х125х11 мм. Для создания жесткого диска перекрытия используете анкеры, пропущенные через ж/б плиты и опорные полки уголков.
__________________
Польза Прочность Красота |
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опирание пустотных плит | olix | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 20.10.2017 14:01 |
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |
Опирание плит на стену из кирпича и монолитного пенобетона! | inzhener-anechka | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.11.2012 11:15 |
Продольные трещины пустотных плит перекрытий | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 26.11.2010 12:00 |
Опирание пустотных плит | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.10.2006 11:26 |