27.07.2016, 05:39 | #1 | |
Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену.
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996
|
||
Просмотров: 9002
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Axe-d, думаю ответ "зацеплять" или нет зависит от того, что требуется выполнить: передачу усилия с арматурного стержня на стержень или просто заанкерить стержень, чтобы его не вырвало.
А п.2.38 разрез 1-1 из "Руководства по конструированию Б и ЖБК из тяжелого бетона" 1978г. не то?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Про рисунок - вроде бы то, но как бы рисунок абстрактный - не привязанный к ситуации. В том же руководстве нет ни одной картинки по применению подобного способа анкеровки на конкретных широко рассмотренных конструкциях и нет никаких данных для расчета длины анкеровки петлей. Жесткого сопряжения плиты и стены руководство вообще не предлагает, но в другой литературе рисуют обычно а) анкеровку отгибом, б) анкеровку двукратным отгибом - называют, его, его "крюком" или "петлей", но рассматривают по "правилам" сцепления прямого стержня - и по большему счету все. ----- добавлено через 55 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 27.07.2016 в 09:57. |
||||
|
||||
Сложно сделать арматурные выпуски?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Цитата:
Не совсем понимаю предложенную альтернативу. Отгибы в плиту совсем не отменяют стыковку арматуры стен. То есть можно, конечно, без этого, но в том ведь дело, что я хочу уйти от армирования плиты отгибами, которые надо бетонировать в стене.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Offtop: Axe-d, maks-ufa, хватит себе и другим взрывать мозг, можно же просто побольше слов использовать для объяснения ))
Тут, видимо, речь о том, что арматура плиты будет заанкерена в стену, а у арматуры стены анкеровки еще нет (пока нет вышележащей стены), поэтому момент не воспринимается, правильно? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Арматура то есть, а бетона (т.е. самой стены с отметки верха перекрытия ) еще нет и узел не работает на расчетную нагрузку.
|
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Да нет же. Посмотрите саму серию многопустот. плит-там расчетная схема обычная, два шарнира, три связи. А узлы опирания в сейсмич. районах -это опирание плиты на кирпич. стену и обвязка ее сейсмопоясом, в который заводятся и загибаются выпуска плиты. Можно посмотреть эти узлы для наглядности,чтобы понятнее было.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны | sergei78 | Железобетонные конструкции | 51 | 11.04.2015 07:36 |
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? | rvp | Железобетонные конструкции | 110 | 01.04.2015 11:29 |
Анкеровка и перехлёст арматуры | NikSun_Spb | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2014 22:14 |
Анкеровка арматуры "скошенного" в плане края плиты | молодой человек | Железобетонные конструкции | 13 | 28.05.2014 10:27 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |