Непрочитано 10.03.2007, 17:18 #1
Проектированию оснований фундаментов и сооружений, в услови
Тамбов
 
Проектирование
 
Тамбов
Регистрация: 10.03.2007
Сообщений: 5

Проектированию оснований фундаментов и сооружений, в условиях плотной
городской застройки

Актуальная проблема.
Можно узнать ваше мнение. Если не жалко поделитесь опытом.
Чертежами, …

Проектирую пристройку нового 10 этажного здания к существующему.
Ну конечно гребенки фундаментным плитам строители не сделали.
Разрабатываю вариант. Постараюсь скорее выложить.
Просмотров: 3369
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2007, 17:22
#2
Тамбов

Проектирование
 
Регистрация: 10.03.2007
Тамбов
Сообщений: 5


Рассматриваются пока два вариянта.
1. Консольные фундаменты и ложная стенка.
2. Перекладка фундаментов. (плит).
Тамбов вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2007, 17:30
#3
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Вариант свайного фундамента?Или комбинированного плита (по сваям)?
FRANC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2007, 17:41
#4
Тамбов

Проектирование
 
Регистрация: 10.03.2007
Тамбов
Сообщений: 5


Здесь вариант только ленточного. Про остальные варианты знаю. Рассматривались с заказчиком. Не проходит. Дело в том что первое здание 9 этажей кирпич проектировалось как первая очередь строительства в 2001 году. Вторую очередь, не знаю что там не поделили заказчик и проектировщик, но пришли ко мне. Грунты более чем благоприятные и убедить заказчика на другой вариант проблематично. Набивные сваи дорого, а плита, да там лента более 65% практически фундамент плитный. Да и просто сваи бить не будут, рядом дом с проблемами при забивки свай (другая стройка) трещать начал.
Тамбов вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2007, 17:52
#5
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Тамбов
Здесь вариант только ленточного. Про остальные варианты знаю. Рассматривались с заказчиком. Не проходит. Дело в том что первое здание 9 этажей кирпич проектировалось как первая очередь строительства в 2001 году. Вторую очередь, не знаю что там не поделили заказчик и проектировщик, но пришли ко мне. Грунты более чем благоприятные и убедить заказчика на другой вариант проблематично. Набивные сваи дорого, а плита, да там лента более 65% практически фундамент плитный. Да и просто сваи бить не будут, рядом дом с проблемами при забивки свай (другая стройка) трещать начал.
Думаю, без трещин в стенах 9-этажки не обойдется. На моих глазах проектировали 6-этажный пристрой к 6-этажному дому 1954 года. Грунты - нормальные. Шпунтовая стенка на глубину 12 м (строители сделали только на 6м). И трещины - были. Судебное разбирательство.

А здесь - 10 этажей возле 9.

P.s. Если только коробчатый монолитный фундамент попробовать сделать...
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2007, 00:21
#6
Тамбов

Проектирование
 
Регистрация: 10.03.2007
Тамбов
Сообщений: 5


Валера И
P.s. Если только коробчатый монолитный фундамент попробовать сделать...
Это как.
Тамбов вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2007, 08:49
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вообще то если планируется две очереди строительства, то здание разбивается на отсеки температурно-усадочными швами.
И ни какой гребенки в этом случае не требуется, т.к. будет явная разность осадок. По этому следует следующий отсек проектировать отдельно от предыдущего.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2007, 05:21
#8
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Тамбов
Валера И
P.s. Если только коробчатый монолитный фундамент попробовать сделать...
Это как.
Коробчатый фундамент - это фундамент повышенной жесткости.

http://www.ais.by/content/view/407/120/
http://retro.samnet.ru/skyscrapers/m...scrapers_2.htm
[ATTACH]1173666433.jpg[/ATTACH]
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2007, 08:37
#9
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


Не знаю пригодится или нет, но есть рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве...
Я думаю можно и вам там что-то почерпнуть полезное
loft вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2007, 08:42
#10
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


На самом деле такое проектирование не из легких...трещит все что можно...
Две вещи на которые нужно обратитьь особое внимание - это устройство ограждения котлована с учетом влияния существующего здания и мониторинг за состоянием и ограждения и здания в процессе всего строительства.
Требуйте детального обследования существующего здания и пусть они вам дают рекомендации.