| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.11.2015, 11:47 | 1 | | #1 |
Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 52361
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Опорный момент воспринимается верхней и нижней полкой двутавра. На этом рисунке верхняя полка ничего не воспринимает. Жесткий узел по-другому конструируется
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Для реализации жесткого узла т.е. для передачи момента в колонну и нейтрализации поворота опорного сечения необходимо выполнить ряд конструктивных мероприятий которые давно разработаны отцами и дедами за долго до моего рождения. Классически рамные узлы по всем методическим пособиям предполагают наличие передачи отрывающего усилия с верхнего пояса и прижимающего по нижнему при условии что нагрузка приложена сверху балки. У Вас швы монтажные только по нижнему поясу в месте примыкания к опорному столику, а усилие с верхнего пояса отрывающее уходит в никуда, при дальнейшем развитии событий нужно поставить ответные ребра в колонну и с целью включить в работу оба пояса и распределить через ответные ребра попадающие усилия - т.е. размазать узловой момент полноценно по требуемому участку колонны. Проще говоря - поставьте ответные ребра в колонну, накиньте накладку и после этого можем подискутировать дальше. К тому же налицо снижение высоты в приопорном сечении где зачастую ставят наоборот вут снижающие напряжение в ригеле от опорного момента.....
----- добавлено через ~2 мин. ----- Балка коробчатого сечения.... ё-маё.... по очертаниям она явно под шарнирное опирание заточена.... Чую - есть загадка. Не проходит чтоли что-то? Так по другому посмотрите на расчетную схему....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Во дают! А вы что, картинку видите?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
А почему балка-коробка? Она из плоскости не развязана?
А почему консоль такая? Могет лучше сделать обычную консоль с ламелями, хз, как они называются, такие наклонные ребра. Последний раз редактировалось 100k, 09.11.2015 в 12:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
для балки, однозначно шарнир.
может быть имелось ввиду, что для идеального шарнира с одной стороны должна быть скользящая опора. И следовательно, в колонне возможен дополнительный момент от распора нижнего пояса балки? P.S. хотя с другой стороны, он пойдет колонне только на пользу, уменьшая момент от эксцентриситета... Последний раз редактировалось ronn, 09.11.2015 в 13:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
изучайте всем коллективом http://dwg.ru/dnl/2852 пример рамного узла, то о чем доходчиво пояснил ФАХВЕРК |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Есть подозрение что зажали автора по высоте стальной балки, сосчитана она была впритык по высоте, потом, как всегда, увеличились нагрузки, и балка стала не проходить.... ну а из коллектива взял кто-то и жахнул - "А ты зарамь её , братец...." Ну и автор тоже жахнул.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) | gosho | Металлические конструкции | 14 | 25.02.2016 11:19 |
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС | ksenia.cul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.07.2014 12:12 |
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны | sareth | Металлические конструкции | 2 | 19.03.2014 18:14 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |