Непрочитано 02.05.2016, 11:20
Определение догружающего момента для болтового соединения балки
L-vir
 
РукоВводитель
 
Набережные Челны
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 173

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с определением догружающего момента для болтового соединения. В серии 2.440 даны решения для односрезных соединений (одна плоскость среза). В ситуации когда требуется увеличить несущую способность за счёт двухсрезного соединения, появляется вторая группа болтов на примыкаемом элементе. Как в таком случае правильно определить значение момента (точнее значение эксцентреситета) для расчёта болтов? Есть ли разница в данном случае при примыкании к полке колонны (вариант А) или стенке (балке) (вариант Б)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы rev.3.jpg
Просмотров: 801
Размер:	33.9 Кб
ID:	169737  

Просмотров: 41311
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:51
#201
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
как не крути, а накладки должны находиться в равновесии, все силы слева-справа надо уравновешивать
Проблеск надежды
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
момент в левой группе болтов меньше, чем в правой
убит на корню
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Нет, не теоретизирование, а в данном случае конкретная теоретическая предпосылка
Апофеоз веселья
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 12:11
#202
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Пипец...
Кутузов, вообще томеня учили, что инженер должен спорить схемами, рисунками, формулами. Ну, к великим полководцам это не относится. Все - этот рисунок - мой бенефис в этой теме. Накладка эта находитсяв равновесии, но, как надеюсь уже кое-кому станет понятно, что моменты в левой и правой группе болтов могут быть разными, или (как на рисунке
И я еще раз повторяю: это чисто расчетная предпосылка. Реально при работе узла на усилия в болтах будут влиять и углы поворота и факторы, которые можно увидеть только под микроскопом. При конструировании еще раз повторюсь есть смысл ставить болтов столько же, сколько и в правой. Хотя тоже не всегда потому, что это может увеличить плече. Можно, например накладку к второстепенной балке прикрепить высокопрочными болтами, или болтами класса точности А, что должно уменьтшить деформативность. Но на расчет прочности узла это не повлияет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.jpg
Просмотров: 143
Размер:	36.9 Кб
ID:	169968  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.05.2016 в 12:22.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 12:17
#203
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это - вообще-то механизм
Это механизм если на расчётной схеме слева 2 связи,а справа 1. Я про это говорил выше. Для применения срезного соединения (не сдвигоустойчивого и при отсутствии соединения на болтах класса точности "А") слева и справа в расчётной схеме должно быть по две связи.
До сего момента ещё не была нарисована полная расчётная схема.

Последний раз редактировалось BYT, 06.05.2016 в 12:25.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 12:42
#204
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...Можно.
Я имел ввиду поперек стенке. Это исходя из посыла "два типа" - обычно в сериях дается 2 узла примыкания к колонне: в плоскости наибольшей и наименьшей жесткостей.
BYT, Расчетная схема для случая примыкания к жесткой консоли нарисована, даже две. Квадрат означает болтовую группу с ВЫБРАННЫМИ зазорами.
Ну, вот еще понарисовал. Так можно и до каждого болта разрисовать.
В схемах случаи А,B и С - в зависимости от того, которая группа упрется первой. Для расчетов выбрать наихудший по моменту на группу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зхемы.jpg
Просмотров: 351
Размер:	74.6 Кб
ID:	169971  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.05.2016 в 13:26.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 12:58
#205
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот интересно, откуда там горизонтальная сила в 2 раза больше вертикальной? БелАЗ что ли там периодически стукается?
И Ливер молчит, как партизан. Все проблемы из-за этой силы.
ответил в посте #112
Как говорят- от взрывных нагрузок. Не хотел акцентировать на этом, что-бы не цеплялись к кратковременности.

может всё-таки #101, а? Уже за вторую сотню перевалило, а воз и нынче там

Offtop: Эль-вир меня зовут.. та неважно
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 12:58
#206
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Можно. Только правильно рассчитать - делов-то.
кстати, данный узел есть в ТИПОВЫХ узлах во всеми недолюбливаемой скадовской комете.

но по узлу есть ограничения: сечение главной балки (при одной вертик. накладке) в узле стартует с I50Б1, а при двух с 80Б1.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 13:02
#207
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Offtop: извиняюсь, что прерываю спор, но, если вдруг автору нужно проверить/посчитать данный узел, есть возможность сделать это программно. Но тогда останутся скрытыми некоторые моменты, программа даст только готовый ответ и всё. Возможно в теме уже говорили, думаю это итак все знают). Кстати, болты в этой программе считаются не высокопрочными.
не успел
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 13:06
#208
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
в узле стартует с I50Б1, а при двух с 80Б1.
А по пролёту нет ограничений?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 13:20
#209
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А по пролёту нет ограничений?
обычные узлы, нет пролета. Задается только поперечная сила и все.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 13:20
#210
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А по пролёту нет ограничений?
нет, есть ограничение только на поперечную силу в узле. хз откуда у них такой узел - справка ссылается на серии 2.440-2 вып 1 и вып 2. но такого варианта узла в них нет
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 13:25
1 | #211
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
нет, есть ограничение только на поперечную силу в узле. хз откуда у них такой узел - справка ссылается на серии 2.440-2 вып 1 и вып 2. но такого варианта узла в них нет
по моему с какой-то старой серии, видел где-то, но найти не могу. Специально вчера вечером искал, пока не нашел.
по картинке из моего поста выше : 13 GOOD AND BAD DETAILING http://people.fsv.cvut.cz/~wald/CEST..._detailing.pdf стр 119. Книжка CONNECTIONS TO EUROCODE_3

Последний раз редактировалось Chardash, 06.05.2016 в 13:31.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 13:44
#212
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
может всё-таки #101, а? Уже за вторую сотню перевалило, а воз и нынче там
Offtop: Это тебе ещё повезло. Обычно, после третьей страницы про вопрос ТС забывают
А тебе ответ дали в №5.
Можно и как в 101. Только е до центра группы, а не для крайних.
И где-то я давал усилие на болт 191,5 кН.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 13:47
#213
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
... воз и нынче там..
А на посту 204 ответа нет?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1462530356
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 14:12
#214
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
этот рисунок
Таа, этож очередной комикс
Твою точку зрения я понял давно, и повторюсь в ней полно ошибок на уровне здравого смысла. А ты упорно давишь на одни предпосылки и упорно игнорируешь другие. Так нельзя.
1. Накладка - это отдельный элемент. Для того, чтобы она находилась в равновесии все усилия должны в сумме давать ноль. Ты последний, кто этого еще не понял. Бенефис, ага
2. Не нужно путать расчетную схему со стержнями и шарнирами с расчетной схемой узла. В расчетной схеме 1 шарнир. В узле шарниры, ограниченные по времени очень малым промежутком. Потом все жестко упирается, как у Ильнура на картинках.
3. Узел на обычных болтах класса точности В пройдет во времени несколько характерных точек, пока не достигнет равновесия. Это пройзойдет, когда все болты упрутся, а балка повернется на угол, определяемый ее жесткостью на кручение с учетом закреплений или без и крутящим моментом M=Q*e1. Именно для этого момента и надо составлять уравнения и рисовать схемы. В этот момент Q такая же, как и была, изменение e бесконечно мало. Накладка имеет 2 точки приложения сил - центры болтовых групп. А у тебя моменты по краям накладки разные, т.к. ты рассматриваешь момент времени, когда равновесие еще не достигнуто. Это некорректно.
Поэтому я и педложил тебе заменить обычные болты высокопрочными, а балку считать некрутящейся. Т.е. начать рассматривать узел в его равновесном положении... А ты говоришь какая разница, ну тогда я не знаю...

Последний раз редактировалось Кутузов, 06.05.2016 в 14:22.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 14:44
#215
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Ильнур
Вот видишь как плохо без схемы. Здесь кусками какимито всё представлено. И я обсчитался держа в уме.
Правильно ты говориишь - механизм при двух связях с каждой стороны и четырёх шарнирах.
При такой схеме не достаёт 3-ёх связей. Именно они и будут связями от поворота,которые создаются за счёт сдвигоустойчивого соединения или болтов класса точности "А".

Последний раз редактировалось BYT, 06.05.2016 в 14:59.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 14:46
#216
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: я со 2 страницы обсуждения об этом твержу
гейропейцы хоть, конечно, и гейропейцы - но не зря обзываются на этот узел, вон картинки давали выше.. = ))

Offtop: А в комете скадовской много ерунды понарисовано...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 11:07
2 | #217
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
кстати, данный узел есть в
ДС 27-4-2-90 Альбом типовых узлов соединений металлоконструкций несущего каркаса общественных зданий

что интересно:
- альбом разработан моспроектом 2
- есть интересные модификации узлов, которые часто видел в проектах других проектировщиков, но не видел в сериях

в альбоме всего три части http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293771/4293771389.htm
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.jpg
Просмотров: 108
Размер:	378.5 Кб
ID:	171224  

Последний раз редактировалось faysst, 28.05.2016 в 19:59.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 08:06
#218
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


ВОт! Я знал, что где-то это должно быть!
Интересно у них определено плечо. От оси балки до первого ряда группы болтов присоединяемой балки. Таких версий ещё не было
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 09:07
#219
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
...Интересно у них определено плечо. От оси балки до первого ряда группы болтов присоединяемой балки. Таких версий ещё не было
Было. Были ВСЕ варианты - см. схемы выше.
Для первой группы болтов, если идти слева направо, другого и не получится.
Сказано же было, что каждая группа считается на свой ВОЗМОЖНЫЙ предельный момент. Которая группа упрется первой - вещь вероятностная. Поэтому "сканируем" наихудшую ситуацию.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 12:59
#220
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Которая группа упрется первой - вещь вероятностная.
У которой угол поворота больше. Причём здесь вероятность?
BYT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение догружающего момента для болтового соединения балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Определение максимального прогиба балки Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 57 20.05.2011 12:21
Определение серии ж.б. балки ALM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 20:47
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки Stap Железобетонные конструкции 17 14.11.2008 11:43