| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необычный металлокаркас АБК без связей

Необычный металлокаркас АБК без связей

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2010, 17:30
Необычный металлокаркас АБК без связей
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте!
Проектирую 2-х этажный металлокаркас АБК. Размеры в плане 24х9. Высота здания 7,5м. Высота этажей 3,6м. Шаг колонн 6м. Пролет 9м. перекрывается пустотными плитами. Ограждения стен- сэндвич панели. По расчету сечения колонн тр. 325х8, балки 40Б1. Базы колонн- жесткие во всех направлениях. Узлы опирания балок на колонны- шарнирные. Связи по колоннам решил не ставить. По расчету вроде бы всё ОК. Но есть сомнения. Посоветоваться не с кем. Все в отпуске. Я за всех тут отдуваюсь.

р.s. Каркас не сам придумал. Архитектура такая.

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1707
Размер:	27.9 Кб
ID:	44281  

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 26.08.2010 в 17:36.
Просмотров: 92790
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 23:25
#41
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сарман, а поверху рамы разве не объединены чем-нибудь? Крыши нет что ли?
Крыша плоская рулонная по плитам покрытия. На счет объединения вроде-как решили с wasilij1973-ем как сделать http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=616582&postcount=31
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 23:25
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
И какие из этих причин имеются в рассматриваемом примере?
П.1:
Цитата:
Каркас не сам придумал. Архитектура такая
А может, другая спецпричина - вломы узлы связей разрисовывать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 23:36
#43
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Sarman Все конечно хорошо. Только скажите мне пожалуйста по какой методике вы считали жесткий опороный узел колонны из труб?
vegas вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 23:37
#44
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
П.1:
А может, другая спецпричина - вломы узлы связей разрисовывать.
Вот это мне и хотелось услышать
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 23:38
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


У меня тут местное время полвторого ночи. Спокойной ночи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 23:40
#46
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
И какие из этих причин имеются в рассматриваемом примере?
Sanechek,
например я могу поставить вместо круглой колонны двутавр 30Ш1 с ориентацией полок в поперечном направлении (по предельной гибкости проходит). А в продольном напрвлении гибкость двутавра будет большой. Придеться ставить связи. И много я сэкономлю? 30Ш1 весит примерно также как 325-ая труба.

Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Sarman Все конечно хорошо. Только скажите мне пожалуйста по какой методике вы считали жесткий опороный узел колонны из труб?
Пока не считал. Если не изменяеет память, пример расчета есть в МДС по анкерам.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 23:53
#47
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Sanechek,
например я могу поставить вместо круглой колонны двутавр 30Ш1 с ориентацией полок в поперечном направлении (по предельной гибкости проходит). А в продольном напрвлении гибкость двутавра будет большой. Придеться ставить связи. И много я сэкономлю? 30Ш1 весит примерно также как 325-ая труба.
На фундаментах сэкономите
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 23:57
#48
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Sarman У вас будет колонна с моментами в двух плоскостях. Труба для такой ситуации самый подходящий вариант, но нужно правильно посчитать опорный узел (определить напряжения под плитой).
просто уменьшая количество элементов в каркасе вы усложняете узлы.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 02:44
#49
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Проектирую 2-х этажный металлокаркас АБК. Размеры в плане 24х9. Высота здания 7,5м. Высота этажей 3,6м. Шаг колонн 6м. Пролет 9м. перекрывается пустотными плитами. Ограждения стен- сэндвич панели. По расчету сечения колонн тр. 325х8, балки 40Б1. Базы колонн- жесткие во всех направлениях. Узлы опирания балок на колонны- шарнирные. Связи по колоннам решил не ставить. По расчету вроде бы всё ОК. Но есть сомнения. Посоветоваться не с кем. Все в отпуске. Я за всех тут отдуваюсь.

р.s. Каркас не сам придумал. Архитектура такая.

Спасибо.
Смущает следующее:
Высота этажа 3,6м.
Двутавр – 392 мм
Плита - 220 мм
Конструкция пола – 80 мм
3600-392-220-80= 2908 мм.
Добавь сюда конструкцию подвесного потолка и не забудь еще, что будет система вентиляции. Воздуховоды будут проходить между двутавром и подвесным потолком.
Какая будет высота помещения???
Нужно делать высоту этажа 4,2 м.
р.s. Архитекторы как всегда на высоте.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 03:23
#50
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от vegas
Sarman Все конечно хорошо. Только скажите мне пожалуйста по какой методике вы считали жесткий опороный узел колонны из труб?

Пока не считал. Если не изменяеет память, пример расчета есть в МДС по анкерам.
Sarman, выложите исходные данные, я посчитаю это дело в Роботе и сравним результаты?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 06:53
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Вот это мне и хотелось услышать
А вот мне от Вас хотелось услышать следующее:
Часть 1. Разговаривают А и Б. А говорит, что связи в безсвязевой системе не нужны. Б говорит, что полно аварий из-за связей (без уточнения - в каких системах) и что в безсвязевой системе не обеспечена неизменяемость (на самом деле обеспечена). А говорит, что все обеспечено, и нормы не требуют. И тут подходит В и заявляет: товарищ А, я лично понимаю нормы так, что связи требуются всуе и повсеместно!Товарищу А приходится разъяснять В суть норм.
Часть 2. Тогда В молча переходит к обсуждению рациональности безсвязевых систем в принципе, и получив от А потверждение нерациональности, заключает: "Вот это я и хотел услышать".
Вопрос такой: А что мог бы сказать В по итогам разговора по первой части?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 10:34
#52
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


По первой части...

Спасибо, вы умеете доходчиво объяснять. Не знал про такие системы вообще. Буду теперь внедрять.

По второй части...

Вы как я понимаю, были за этот безсвязевой каркас, а я был против.
Но в конце, нашей второй части, я получил подтверждение о нерациональности.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 10:48
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
...Вы как я понимаю, были за этот безсвязевой каркас, а я был против. ...
Нет. Я был лишь против введения связей в бессвязевую систему.
Цитата:
Буду теперь внедрять
При этом основной проблемой станут большие перемещения и соответствующий расход на борьбу с ними.
Но вот Viqa на своих объектах успешно внедряет (п.21).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 11:17
#54
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Да так бывает по расчету все нормально.... а глаз режет.. и спать не хочется ))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 11:29
#55
acid


 
Сообщений: n/a


рекомендую для таких систем применить трубобетон - расчетные геометрические характеристики вырастут в разы - уменьшение сечения гарантированно
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 11:30
#56
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
На фундаментах сэкономите
Нет. Моменты небольшие, порядка 3,5 тхм.

Цитата:
Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
р.s. Архитекторы как всегда на высоте.
В дела архитекторов не вмешиваюсь. Боюсь сбить их творческие идеи.

Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Sarman, выложите исходные данные, я посчитаю это дело в Роботе и сравним результаты?
Нормативная ветровая- 30кг/м2. Расч. снеговая- 320кг/м2. Нормативная полезная временная нагрузка на полы 200кг/м2. Собственный вес плит перекрытия 330кг/м2 (расчетный).
Полы- 100кг/м2 (расч.). Перегородки кирпичные 100кг/м2 (расч.). Остальные данные в посте №1.

Вот начал плиты раскладывать, получаются монолитные участки. В эти участки кладу швеллера 24П. (см. вложение) Вроде нормально получается.

Цитата:
Сообщение от acid;
рекомендую для таких систем применить трубобетон - расчетные геометрические характеристики вырастут в разы - уменьшение сечения гарантированно
И можно ещё 10 этажей надстроить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 430
Размер:	53.6 Кб
ID:	44344  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 11:45
#57
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
... Все это - не от компетентности в своем деле...
Именно так Большинство здесь высказавшихся проявило полное непонимание работы конструкций и самого понятия геометрической неизменяемости сооружений. Предложенное решение принципиально абсолютно нормальное. Скорее всего в конкретном случае и на фундаментах проигрыша не будет - поперечный размер, принятый конструктивно, вполне пройдет по расчету на Му=1,5 тм (если брать ветер для 3-го района). Да и на анкера такое решение не повлияет вовсе, так как разноска их одинакова по обем осям и определяющим будет ветер в поперечном направлении.

P.S. А у экспертизы (по крайней мере в моем лице) если и возникнут вопросы, то только к "поборникам" связей
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 12:38
#58
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


А для чего нужны ВС?
Для передачи значительных горизонтальных усилий (не от ветра же) и температурных воздействий на связевые фундаменты при шарнирном решении баз колонн в плоскости связей для протяженных зданий...
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
... Размеры в плане 24х9. Высота здания 7,5м. Высота этажей 3,6м. Шаг колонн 6м. Пролет 9м. перекрывается пустотными плитами. Ограждения стен- сэндвич панели.
Sarman'ом рассматривается жесткое сопряжение колонн с фундаментами в двух плоскостях...
Плюс уход от кручения балок продольных рам и минимума опирания 9-м панелей сдвижкой колонн каркаса на 200мм. В местах прохода сквозных колонн через перекрытие (покрытие) и пропуска инженерных коммуникаций (вентиляции) вынуждены предусмотреть монолитные участки (в т. ч. и в качестве распорок). Жесткость (по- и пере-)крытия обеспечивается...
P.S. Интересно, а как будут решены лестничные клетки... Раньше (первая половина XX века) они рассматривались проектировщиками в качестве ядра жесткости
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 12:42
#59
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
... По гибкости все нормуль. Расчетную длину брал 2хL.
СТОП!
Расчетная длинна не верна, заниженна. В вашем случае нужно ее считать как для одноступенчатых коллон по приложению 6 СНиПII-23-81*. И расчетная длинна для нижней части колонны будет равна где то 2.5...2.8 в зависимости от соотношения продольных сил в верхней и нижней части, а для верхней 3.
И еще: каким образом обеспечиваете общую устойчивость балок?
Думаю неплозо бы было прикрепить плиты к балкам с помощью шпилек, каждуб плиту двумя шпильками, продольные швы между плитами будут замоноличенны, какой никакой а жесткий диск. Расчетной длинны коллон это не уменьшит, но все таки надежности добавит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мю.jpg
Просмотров: 467
Размер:	71.0 Кб
ID:	44348  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.08.2010 в 12:49.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 12:59
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вовремя. Если считать колонну, не считая ее нераскрепленной на уровне диафрагм (а бесвязевость это и предполагает), на верт. усилия, приложенные в середине и на конце, то мю для нижней части 3, верхней - 4. Эти 4 СНиПом оганичены 3-мя.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необычный металлокаркас АБК без связей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13