Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
П.1:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Sanechek,
например я могу поставить вместо круглой колонны двутавр 30Ш1 с ориентацией полок в поперечном направлении (по предельной гибкости проходит). А в продольном напрвлении гибкость двутавра будет большой. Придеться ставить связи. И много я сэкономлю? 30Ш1 весит примерно также как 325-ая труба. Пока не считал. Если не изменяеет память, пример расчета есть в МДС по анкерам.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
Sarman У вас будет колонна с моментами в двух плоскостях. Труба для такой ситуации самый подходящий вариант, но нужно правильно посчитать опорный узел (определить напряжения под плитой).
просто уменьшая количество элементов в каркасе вы усложняете узлы. |
|||
|
||||
Цитата:
Высота этажа 3,6м. Двутавр – 392 мм Плита - 220 мм Конструкция пола – 80 мм 3600-392-220-80= 2908 мм. Добавь сюда конструкцию подвесного потолка и не забудь еще, что будет система вентиляции. Воздуховоды будут проходить между двутавром и подвесным потолком. Какая будет высота помещения??? Нужно делать высоту этажа 4,2 м. р.s. Архитекторы как всегда на высоте.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
||||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Sarman, выложите исходные данные, я посчитаю это дело в Роботе и сравним результаты?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А вот мне от Вас хотелось услышать следующее:
Часть 1. Разговаривают А и Б. А говорит, что связи в безсвязевой системе не нужны. Б говорит, что полно аварий из-за связей (без уточнения - в каких системах) и что в безсвязевой системе не обеспечена неизменяемость (на самом деле обеспечена). А говорит, что все обеспечено, и нормы не требуют. И тут подходит В и заявляет: товарищ А, я лично понимаю нормы так, что связи требуются всуе и повсеместно!Товарищу А приходится разъяснять В суть норм. Часть 2. Тогда В молча переходит к обсуждению рациональности безсвязевых систем в принципе, и получив от А потверждение нерациональности, заключает: "Вот это я и хотел услышать". Вопрос такой: А что мог бы сказать В по итогам разговора по первой части?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
По первой части...
Спасибо, вы умеете доходчиво объяснять. Не знал про такие системы вообще. Буду теперь внедрять. По второй части... Вы как я понимаю, были за этот безсвязевой каркас, а я был против. Но в конце, нашей второй части, я получил подтверждение о нерациональности. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Но вот Viqa на своих объектах успешно внедряет (п.21).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Нет. Моменты небольшие, порядка 3,5 тхм.
В дела архитекторов не вмешиваюсь. Боюсь сбить их творческие идеи. Цитата:
Полы- 100кг/м2 (расч.). Перегородки кирпичные 100кг/м2 (расч.). Остальные данные в посте №1. Вот начал плиты раскладывать, получаются монолитные участки. В эти участки кладу швеллера 24П. (см. вложение) Вроде нормально получается. Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Именно так Большинство здесь высказавшихся проявило полное непонимание работы конструкций и самого понятия геометрической неизменяемости сооружений. Предложенное решение принципиально абсолютно нормальное. Скорее всего в конкретном случае и на фундаментах проигрыша не будет - поперечный размер, принятый конструктивно, вполне пройдет по расчету на Му=1,5 тм (если брать ветер для 3-го района). Да и на анкера такое решение не повлияет вовсе, так как разноска их одинакова по обем осям и определяющим будет ветер в поперечном направлении.
P.S. А у экспертизы (по крайней мере в моем лице) если и возникнут вопросы, то только к "поборникам" связей |
||||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
А для чего нужны ВС?
Для передачи значительных горизонтальных усилий (не от ветра же) и температурных воздействий на связевые фундаменты при шарнирном решении баз колонн в плоскости связей для протяженных зданий... Цитата:
Плюс уход от кручения балок продольных рам и минимума опирания 9-м панелей сдвижкой колонн каркаса на 200мм. В местах прохода сквозных колонн через перекрытие (покрытие) и пропуска инженерных коммуникаций (вентиляции) вынуждены предусмотреть монолитные участки (в т. ч. и в качестве распорок). Жесткость (по- и пере-)крытия обеспечивается... P.S. Интересно, а как будут решены лестничные клетки... Раньше (первая половина XX века) они рассматривались проектировщиками в качестве ядра жесткости
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
СТОП!
Расчетная длинна не верна, заниженна. В вашем случае нужно ее считать как для одноступенчатых коллон по приложению 6 СНиПII-23-81*. И расчетная длинна для нижней части колонны будет равна где то 2.5...2.8 в зависимости от соотношения продольных сил в верхней и нижней части, а для верхней 3. И еще: каким образом обеспечиваете общую устойчивость балок? Думаю неплозо бы было прикрепить плиты к балкам с помощью шпилек, каждуб плиту двумя шпильками, продольные швы между плитами будут замоноличенны, какой никакой а жесткий диск. Расчетной длинны коллон это не уменьшит, но все таки надежности добавит. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.08.2010 в 12:49. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вовремя. Если считать колонну, не считая ее нераскрепленной на уровне диафрагм (а бесвязевость это и предполагает), на верт. усилия, приложенные в середине и на конце, то мю для нижней части 3, верхней - 4. Эти 4 СНиПом оганичены 3-мя.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Ж/Б каркас без вертикальных связей? | Курмышанец | Расчетные программы | 42 | 30.11.2007 06:26 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |