| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
Спасибо за ответ!
Хотят поставить компрессорную установку, в которую входят маслосборник, фильтр, ресивер (500л) воздушный, осушитель. Производительность 1650 л/мин, мощность 11 кВт. диаметр трубы с СВ 20 мм. Вопрос в том, что потянет ли компрессор если максимальный расход на группу потребителей 1744 л/мин. Работает оборудование периодически и не все работает одновременно. Как закольцевать если оборудование расположено в разных помещениях и необходимо разное давление от 5-8 бар. и необходимо ли ставить манометр перед потребителем (станком)? Последний раз редактировалось N2504, 05.12.2019 в 08:13. |
|||
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Лично я кольцо делаю всегда, а от кольца при необходимости делаю отводы, это гарантирует мне отсутствие провалов на концах магистрали. Диаметр трубы как получился 20 мм? Даже без расчета из опыта могу сказать, что 11 кВт комперссор ниже 40 мм. диаметра не переварит. Погугли методику где считают половину длины кольца и все повороты эквивалируют на какие то доп метры и по таблице подбирают диаметр. Рассчет на 10 минут, а результат всегда работоспособен. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
Цитата:
Последний раз редактировалось N2504, 04.12.2019 в 08:45. |
|||
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
https://promair.pro/info/interesnye-...a_pnevmoliniy/ Вот, например, почитай. Но я тебе сразу говорю, что таким рассчетом я пользовался в продажной конторе, которая монтировала и запускала эти системы, для проекта статься в интернете не прокатит) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Потому что оцинковка постоянно провисает, соединительные детали сифонят, приходится делать "гусей", разуклонку, компенсаторы и молиться, чтобы монтажники были с прямыми руками и сварщика имели человеческого. Если уж клиент нищеброд, то лучше пластик. Кстати видел оцинковку, которая оцинкована только снаружи)) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
я не пойму, если смотреть по эквивалентной трубе, но значения указаны 1500 л/мин, 2000 л/мин. Имеется ввиду, до 1500 л/мин, до 2000 л/мин?
https://artmalyar.ru/oborudovanie/pr...linii.html#i-8 |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66
|
Подтверждаю. Почти все системы воздухоснабжения, что встречал - из обычной чёрной стали. Даже на высокое давление (220, 350 бар), там, правда, бесшовные трубы применялись. Несколько раз видел разводку низкого давления (до 6-7 бар) из напорных водопроводных труб ПНД с соединениями на сварке. Ни алюминия, ни нержавейки ни разу не встречал.
|
|||
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Черные трубы не обладают антикорозийными свойствами и срок службы их краток, монтаж сложен и выгода сомнительна. ----- добавлено через 44 сек. ----- Лично у меня никто не жаловался) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
Цитата:
Вы имеете ввиду, если это стадия П, то разводку на общем на плане. А обвязку трубопроводов компрессора необязательно прикладывать. Подскажите, на каком расстоянии по магистральной линии устанавливается запорная арматура? На каком расстоянии от пола устанавливается пневмомагистраль? 2м? 3м? Последний раз редактировалось N2504, 10.12.2019 в 11:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
ПБ 03-585-03 распостраняет свое действие на только на
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сброс конденсата от компрессора сжатого воздуха | aleks_key | Технологические решения (ТХ) | 6 | 24.08.2015 21:21 |
Ищу нормативно-справочную литературу по проектированию и эксплуатации трубопроводов сжатого воздуха. | Михаил П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2014 12:19 |
Компоновка батареи баллонов сжатого воздуха | grozd62 | Технологические решения (ТХ) | 13 | 18.09.2014 06:27 |
прокладка трубопроводов сжатого воздуха по производственным помещениям | vilord | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2011 01:58 |
Ищу литературу по местным сопротивлениям в трубопроводах сжатого воздуха | Eugene_pirat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.06.2008 14:55 |