| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел крепления фермы к ЖБ колонне.

Узел крепления фермы к ЖБ колонне.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2008, 15:43 #1
Узел крепления фермы к ЖБ колонне.
favorite
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2005
Сообщений: 425

Собственно, у меня есть пример узла разрабатывался на нашей фирме других узлов я не нашел к сожалению.
Узел который у меня есть он сложный, хотелось бы услышать ваше мнения. У меня есть кое какие идеи по его упрошению. Просто не хотелось бы велосипед изобретать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7 Ан -1 Ан-3 Ферм по КМ-Model2.jpg
Просмотров: 1739
Размер:	28.4 Кб
ID:	3727  

Просмотров: 13247
 
Непрочитано 26.02.2008, 16:02
#2
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Что то уж очень сложно. А посмотрите в типовых, там по-моему были опирания ферм на ж.б.
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 16:20
#3
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Эх были бы нашел. В справочниках, везде на металл.
Вот выкладываю мой вариант. По моему логичнее
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доработанный.jpg
Просмотров: 1602
Размер:	28.4 Кб
ID:	3737  
favorite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 16:22
#4
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Да чуть не забыл. Просвет между колонной и красной пластиной замонолитчивается.
favorite вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 17:02
#5
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Рекомендую через надколонник двутаврового сечения (например, см. молодечку)
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 17:10
#6
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


А что просто через закладную нельзя?
Michail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 17:33
#7
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


> Румын не понял как ??? и где посмотреть
>Michail дело в том что закладную надо высавить, обсалютно ровно и чтобы она в плоскости была, Это сделать не возможно для этого вводится красная пластина на одетая на 4 анкерных болта. Это позволяет выставить ее по уровню.
2 зеленная пластина (см узел 2) прикрепляется к ферме . Данный узел является податливой связью. Шов между двумя пластинами нужен для того чтобы можно было закрутить гайки и их не прокручивало.
favorite вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 17:47
#8
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Это что какая то особая ферма, на работе лежит серия(не металлист), но только сегодня раставлял закладные и чтобы такие сложности. Завтра кину узелок. Наших металлистов, но они настолько не наворачивают.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 17:48
#9
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


favorite, а фермы приближены к какой нить серии или как? а в смысле опорного узла самой фермы, будет ли опорная стойка или надколонник его называют еще? А шов между двумя зелеными пластинами для того чтобы гайки не прокручивало?? мне не понятно, поясните...
И сколь в мм расстояние между верхом колонны и верхней зеленой пластиной к которой как-то и крепится ферма? IMHO если такой узел рабочим выдать без бутылки они не разберутся..
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 17:53
#10
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Румын имеет ввиду серию на фермы "Молодечно"
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 18:43
#11
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Румын имеет ввиду серию на фермы "Молодечно"
Именно
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 08:59
#12
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Если у кого есть скинте, пример узла. Может действительно я очень усложняю.
> DonMof это 30 метровая ферма из Квадратных профилей Молодечно", у меня просто опыта работы с такими фермами особого нет, Один раз делал ферму и то из уголков. У нас в основном ЖБ. Первый узел просьба не рассматривать смотрите , второй узел . По суте тот же первый ну я его упростил. Зазор нужен для того чтобы можно было контр гайку разместить, так как нижняя часть будет перед установкой фермы замоноличина

На втором узле зазор между 2 пластинами 50 мм.
favorite вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 09:36
#13
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Однозначно через надколонник двутаврового сечения. А чтобы не изобретать велосипед надо посмотреть типовые решения например серия 2.440-2 Узлы покрытий или 1.460.3-14 или 1.460.3-23.98. Есть там и узлы опирания стропильных ферм на железобетонные колонны. Кстати эти серии вроде бы есть в даунлоаде на этом сайте. Надо просто не лениться поискать.
HG вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 20:48
#14
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


favorite, В серии по "молодечке" 1.460.3-14 по самим фермам, а колонны к той же молодечке, HG прав на сайте все есть
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел крепления фермы к ЖБ колонне.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел треугольной фермы AleshKa Конструкции зданий и сооружений 13 06.02.2008 23:46
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени Проектировщица Железобетонные конструкции 1 04.10.2007 08:28
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27