Непрочитано 13.08.2010, 15:03 #1
Общая шахта для выбросов дымоудаления и естественной вентиляции
Niko79
 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27

Здравствуйте!
У нас на объекте в одну шахту подсоединили воздуховоды выбросов системы дымоудаления и естественной вентиляции, при этом поставили противопожарные клапана на обе системы, которые в случае включения вентилятора дымоудаления отсекают систему естественной вентиляции. На системе дымоудаления противопожарный клапан также стоит в нормально закрытом состоянии. Допускается ли такое, чтобы в одну шахту врезались воздуховод выброса дымоудаления и естественной вентиляции? И есть ли у кого-нибудь ссылки на нормативные документы по этому поводу? Буду очень признателен
Просмотров: 11968
 
Непрочитано 13.08.2010, 16:49
1 | #2
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


СП7.13130.2009 пункт 7.17
Stich123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 17:27 Общая шахта для выбросов дымоудаления и естественной вентиляции
#3
Niko79


 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27


Спасибо за ссылку.
Как я понял прямых запретов или разрешений в СП на то, что так можно делать или нельзя- нет! Всё зависит от позиции пожарника.
Niko79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 10:55
#4
Niko79


 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27


Пункт 7.17 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований 7.1-7.16
Niko79 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 12:08
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Всё зависит от позиции пожарника.
Все зависит от грамотности, в том числе при задавании вопроса.
Например, что означает
Цитата:
в одну шахту подсоединили воздуховоды
?
Что такое "шахта" в данном случае? Один считает "шахтой" какую-то ограждающую конструкцию, в которой проложены отдельные воздуховоды. Например, дымоудаления и вентиляции.

А другой "шахтой" назвает какой-то сборный воздуховод.

Что такое "подсоединили" в данном случае? И как? Что значит "врезались"?

Решение зависит, в первую очередь от схем систем, схем прокладки воздуховодов, их конструкции, плотности, огнестойкости, организации выбросов в атмосферу.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 14:01
#6
Niko79


 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27


Шахта в строительном исполнении (кирпичная кладка) для выбросов систем вентиляции в атмосферу, ранее в неё уходили выбросы от естественной вентиляции, но затем подсоединили воздуховод выброса дымоудаления
Niko79 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 17:03
#7
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


Сечение шахты для д/у может быть значительно больше чем для естественной вытяжки
Stich123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 10:18
#8
Niko79


 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27


Шахта 600х1200, воздуховод дымоудаления 700х700
Niko79 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 18:36
#9
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Здравствуйте. Решил не создавать похожей темы, так как здесь речь пойдет тоже о шахте выброса.

Вот только мне как конструктору нужно запроектировать эту шахту на покрытии, высотой 2.5 м, сечением 1100x1600, в м/к, обшить листовым металлом, перекрыть сверху им же и предусмотреть в верхней части шахты решетки типа жалюзи. Я сам инженер-конструктор по м/к, таких вещей как жалюзи никогда не делал, может есть какие-то типовые решения по этим жалюзи? Или просто включать свою фантазию и согласовывать с людьми из ОВ?
размеры сеток будут где-то 1700x800 и 1200x800, буду признателен за любую информацию.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 09:18
#10
nalex_812

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2009
CПб
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
...буду признателен за любую информацию.
Есть вот такая жалюзийная решетка.
Может пригодится...
Вложения
Тип файла: pdf (1).pdf (45.0 Кб, 512 просмотров)
nalex_812 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 13:24
#11
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Цитата:
Есть вот такая жалюзийная решетка.
Может пригодится...
Спасибо, хоя я эту шахту уже собрался выдавать, получилась чуть потяжелее, но для опыта пригодится.
beholder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Общая шахта для выбросов дымоудаления и естественной вентиляции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
проблема «опрокидывания» систем естественной вентиляции многоэтажных зданий ahtuba_lsk Инженерные сети 2 13.05.2010 15:49
подключение вытяжки с сохранением естественной вентиляции DAF Прочее. Архитектура и строительство 8 01.02.2010 15:52
Лицензия на проектирование электроснабжения систем вентиляции и дымоудаления yangol Электроснабжение 2 21.01.2010 09:18
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции Zuk Программирование 28 31.05.2007 19:12