Непрочитано 19.09.2008, 19:31
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
игорёк
 
проектирование
 
москва
Регистрация: 30.10.2005
Сообщений: 216

Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.

В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.

Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?

Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Просмотров: 486807
 
Непрочитано 18.02.2015, 13:41
#401
diesel-generator

Конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Москва
Сообщений: 63


п. 4.1 СП 14.13330.2014: "Не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушения сооружения
в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента."

В примечаниях к п. 4.1: "При выполнении расчётных и конструктивных требований настоящего СП расчёты на
прогрессирующее обрушение зданий и сооружений не требуются".

Интересно, а как без расчётов на живучесть/прогрессирующее обрушение можно оценить возможность обрушения сооружения
в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента?
diesel-generator вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 15:43
#402
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


А не применяй статически определимые конструкции.

----- добавлено через 48 сек. -----
Чем выше стат. неопределимость - тем лучше.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 15:32
#403
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от diesel-generator Посмотреть сообщение
Интересно, а как без расчётов на живучесть/прогрессирующее обрушение можно оценить возможность обрушения сооружения
в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента?
Ну то есть вы не верите авторам СП 14.13330.2014 ( СНиП II-7-81* Актуализированная редакция (пересмотр))"Строительство в сейсмических районах".
Тогда выполняйте все конструктивные требования и расчет здания на сейсмику, а потом еще и расчет на прогрессирующее обрушение. Никто вам не запрещает делать масло масляное.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 18:27
#404
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Вообще по моему лучшим доказательством того что тема прогрессирующего обрушения надумана является здание Донецкого Аэропорта. Чего только не делали с его каркасом а он стоит, хоть и изуродованный.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 00:49
#405
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ну вот вам.... пожалуйста.... инженерный люд так перепугали и замордовали этой дурью.... что все как олени ломятся считать всё что попало под руку на аварийную ситуацию и прогрессирующее обрушение. Это также надо запостить в Юмор 2015 и БСК. Верх абсурдизма, чиновничьего беспредела и отсутствия инженерных мозгов в высших эшелонах власти.... вдумайтесь в этот бред.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И что примечательно.... здание КПП!!!!!!!! Давайте флагшток и сортир на 2 очка считать на такого рода воздействия....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: юмор.jpg
Просмотров: 450
Размер:	118.8 Кб
ID:	145954  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 01:14
#406
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,035


Здание КПП-не всегда будочка с охранником.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 01:20
#407
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
будочка с охранником
+турникет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 01:26
#408
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,035


На одном из объектов.. давно уже было.. вроде крупный завод.. видел двухэтажный КПП, где были не только "вахтеры", но и дежурная группа, места отдыха для них, оружейная комната и т.д.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 03:27
#409
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Да и КПП может быть на границе, и должно, например, выдержать удар грузового автомобиля или прямое попадание танковым снарядом))
Olegator вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 07:23
#410
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,830


Для одной вч делали подъезд с вилянием, чтобы автомобиль перед воротами разогнать невозможно было, плюс ограничитель въезда типа как на стоянках, только против Уралов и бтр - там конструкция из железобетона с противовесами охрененная была. Неужели и для таких вч стали проектировщиков с улицы брать... А вероятность, что солдаты на своей технике в ворота не впишутся совсем не нулевая.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 08:30
#411
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
и должно, например, выдержать удар грузового автомобиля или прямое попадание танковым снарядом))
А причём здесь "прогрессирующее обрушение". Ты ещё бомбоубежище посчитай на прогрессирующие
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 09:10
#412
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А причём здесь "прогрессирующее обрушение"
Пост 405, миниатура. Дан запрос расчета на аварийную ситуацию. Я и написал, что может вызвать аварийную ситуацию в зданиях подобного типа)), больше шуткой конечно. Согласен, что не надо выполнять расчеты подобного типа на все, что проектируется.
Olegator вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 22:48
#413
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
Согласен, что не надо выполнять расчеты подобного типа на все, что проектируется.
Всего то надо натянуть за уши это самое здание на 1й уровень ответственности. Ну а уж потом...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 23:31
#414
_ivan_


 
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 17


перенес
_ivan_ вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 08:12
#415
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Добрый день. Перечитав все (какие нашел) темы по прогрессирующим так и не нашел точной методики расчетов металлических каркасов. Пока я для себя вывел такие основные моменты:
1) расчет по 1 гпс
2) расчет на длительные и постоянные нагрузка (+кратковременные с понижающим где требуется)
3) геометрическая нелинейность (пока не очень представляю, как это учитывать в ручном расчете)
4) ограничение: рухнуть может один-два соседние пролета, остальное здание должно стоять
5) для того, чтобы показать разрушенную колонну, просто удаляем её из модели (хотя в некоторых примерах, я вроде видел, что колонну оставляют, но значительно снижают модуль упрогости)
6) количество расчетов: убирается одна колонна в середине (из связевого блока?); убирается одна балка/ферма; убирается крайняя колонна
7) характеристики материалов и нагрузки нормативные

что ещё нужно учесть? может у кого-то есть пример на руках или методика по которой необходимо считать? или просто мысли на этот счет?

Последний раз редактировалось GARU, 04.09.2015 в 09:39. Причина: добавил пункт 7
GARU вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 08:51
#416
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Я не металлист, но внесу свою лепту:

- расчет в системе "монтаж" (поэтапное возведение) - возводим здание, затем удаляем какой-либо элемент (причем это может быть не только колонна, но и ригель). В жб наиболее опасным случаем чаще всего является разрушение крайней или угловой колонны.
- характеристики материалов и нагрузки нормативные (именно нормативные).

Offtop: Интересный вопрос, меня тоже интересует, хоть я и КЖ
non-live вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 09:13
2 | #417
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


GARU, non-live, посмотрите это видео, может чем-то вам поможет
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=4JaIICOFoRw
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 09:42
#418
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
- характеристики материалов и нагрузки нормативные (именно нормативные).
принято
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
- расчет в системе "монтаж" (поэтапное возведение) - возводим здание, затем удаляем какой-либо элемент
да это у меня указано п.5 и п.6

выше в этой теме обсуждалось, что просто удалить колонну из модели и внезапное разрушение это не одно и то же. Нужны какие-нибудь коэффициенты динамичности или что-то подобное. Этот момент кто-нибудь может прокомментировать? или как раз расчет в нелинейной постановке учитывает это?
GARU вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 10:06
#419
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
выше в этой теме обсуждалось, что просто удалить колонну из модели и внезапное разрушение это не одно и то же. Нужны какие-нибудь коэффициенты динамичности или что-то подобное. Этот момент кто-нибудь может прокомментировать? или как раз расчет в нелинейной постановке учитывает это?
а мозговую грыжу не заработаете, пытаясь динамику добавить в процесс удаления колонны?
в каком нормативе прописано какая это должна быть динамика и чем она обусловлена? килограммами взрывчатого вещества / ударным воздействием транспортного средства / автогеном в руках охотника за черметом?
Если есть неоднозначность (решаемая по опыту и просто перебором) в том, какую из колонн/ферм/балок "выкидывать" при расчёте на прогрессирующее обрушение, то сколько же вариантов приложения динамического воздействия к этой колонне/ферме/балке придётся перебрать, чтобы найти наихудшее?!
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 10:11
#420
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
в каком нормативе прописано какая это должна быть динамика и чем она обусловлена?
я же говорю, что данная тема обсуждалась, но к единому мнению не пришли. Вот думал, что за последние несколько лет что-то изменилось. Динамика обусловлена тем, что это не просто здание с 5 колоннами проектируется, а проектируется с 6 и одну внезапно убрали.
По поводу выбора элемента, который надо выкидывать вопросов в принципе нет. Самая нагруженная колонна в центре, угловая и элемент покрытия, а там смотреть, что эксперт скажет. Я так себе это представляю
GARU вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 53 01.05.2009 14:35
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08