13.07.2019, 00:31 | #1 | |
Подключение устройства с обратной полярностью
Регистрация: 08.04.2016
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 4547
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Что то муторно написано, обычная полярность, обратная полярность. Вы лучше схемку нарисуйте и видно будет что и как.
Если источники питания и нагрузки гальванически не связаны, то ничего страшного не произойдет, а если связаны, то тут уже надо смотреть
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2016
Сообщений: 16
|
Связь с ДГУ есть через заземление, которое подключается к корпусу металлического кузова, с которым физически соприкасаются все коммут. шкафы (отделка помещения из металл. листов) и тогда нужно изолировать само изделие м-573 или еще преобразователь в 48В и сам шкаф?
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Eartus
И что в этой схеме особенного. Обычная IT система постоянного тока, где открытые проводящие части электроустановки заземлены, а нейтраль источника питания изолирована от земли, шина РЕ не связана с цепями напряжения, рис.1.7.4 ПУЭ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
Нет, внутри самого изделия М-573 связи нет (на схеме неправильно отобразил), это из моих познаний, что бы получить отрицательное напряжение нужно положительный "+" присоединить к корпусу (земле) (возможно ошибаюсь, поправьте если что) Цитата:
Еще загрузил руководство (какое есть) по преобразователю DC/DC 24В в 48В, возможно там можно найти что то полезное. |
|||
|
||||
какая цель соединять плюс или минус постоянки гальванически развязанной с сетью с землей?
наоборот, например в системах опертока делают контроль изоляции к земле по обоим полюсам
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 08.04.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
По DX-500, нашел фрагмент схемы, там на входе стоит преобразователь Traco Power TEP200-4818 WIRCMF от которого к корпусу устройства идут 2 клеммы "+" и "-" (но в руководстве сейчас нашел требование, что + должен быть заземлен). По М-572 есть просто требование по напряжению и распиновка контактов разъёма питания. П.с. фото с телефона пока не смог загрузить, загружу чуть позже Последний раз редактировалось Eartus, 15.07.2019 в 10:35. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Я думаю, что:
1. Цепи (по выходу) гальванически не связаны. Более наглядный пример из сетей 0.4 кВ. Вокруг нас установлено огромное количество трансформаторов 10/0.4 кВ, которые получают питание от одной и тоже подстанции и они друг на друга не влияют (хоть с заземлением, хоть без). 2. Если вдруг цепи гальванически связаны (бывают без трансформаторные преобразователи), то корпус (как правило "минус") у них и так общий. Если переживаете, то просто поставьте по выходу 1 диод. P/S: в системе TNS минус заземляется даже на постоянном токе (см. ПУЭ) у всех источников и взаимного влияния нет. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Как это сети 0.4 кВ с трансформаторами 6(10)/0.4 кВ гальванически не связаны, ноль то у всех трансформаторов сидит на земле. Если трансформаторы с разными группами соединений за параллелить то мало не покажется
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Не согласен.
Трансформаторы гальванически не связаны, даже если ноль сидит на земле. Для гальванической связи, (которая будет иметь влияние) нужно минимум два вывода. А причем здесь мало не покажется при параллельном соединении трансформаторов с разными группами соединений... Тут из-за разных групп соединений у трансформаторов получается разное внутреннее сопротивление со всеми вытекающими... Но это совсем другая тема. У него постоянка 24В и 48 В. "Схема" в сообщении №3. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технология устройства монолитного ригеля | Bress | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 24.05.2022 14:16 |
Требуется инженер (конструктор) для составления отчета по обоснованию устройства мансарды, СПб | ЛеонидK | Поиск исполнителей | 0 | 08.07.2017 14:46 |
Вопрос о необходимости устройства снегозадержателей на крыше | Tatiana Arh | Архитектура | 55 | 22.02.2016 14:45 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
AutoCAD MEP 2010 Панели, устройства, подключение | Alexandr_Kovalevskiy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 22.04.2011 15:36 |