| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия?

Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2010, 20:25 #1
Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия?
9161728639
 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207

Накосячили. Отметка опирания балки оказалась на 75мм выше расчетной. Пол поднять невозможно. Думаю уменьшить высоту деревянной балки в зоне опирания. Балка 100/200 сосна. Вопрос простой: что Вы об этом думаете?

Последний раз редактировалось 9161728639, 30.10.2010 в 00:52.
Просмотров: 3621
 
Непрочитано 02.09.2010, 20:59
1 | #2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


А что, выпилить кирпич в месте опирания деревяной балки никак? Болгаркой вжик и все, вот тебе нишка для балки.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 21:08
#3
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Да болгарка на стройке имеется и применяется -)) Но здесь целый десяток обстоятельств препятствующих этому решению.
1. таких мест около 100 штук.
2. в некоторых местах встерчаются перемычки
3. для крепления балок установлены закладные в кладку металлические полоски на "неправильной отметке". Отпилить их можно, но новые не поставить.
4. пилить очень неудобно чисто геометрически - трудно подлесть, в нишку глубиной 130 и шириной 140. Диск у болгарки круглый.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 21:28
1 | #4
Samar

тупой пользователь ПК с 1984г.
 
Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
<phrase 1=


9161728639, Если считать, то по расчету ваши балки не проходили и без пиления (по зыбкости), если конечно у вас там доска не лежит 40-50мм
Если нагрузка в помещении будет небольшой, то ниче страшного, сойдет и так - по перекрытию можно же и не ходить, правильно? не навека же строим? и никто не узнает, что там подпилено.
А если серьезно, то надо переделать
1. Прорезать кирпич (разобрать, продолбить), гидроизоляцию не забыть.
2. В случае если будете уменьшать сечение, можно сделать местное усиление концов балок металлическими накладками, либо зигзагобразный стульчик тоже из металла.
P.S. Вырез дурацкий, концентратор напряжений от запила - раз, гнить будет - два.
Samar вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 21:40
1 | #5
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Считать подрезку на поперечную силу. Если не проходит - усилить стальными накладками
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 22:30
1 | #6
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Да ладно человека пугать. Судя по всему нагрузка не большая, ничего этим балкам не будет. Стандартный стык в углу - балка срезается наполовину.

Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
3. для крепления балок установлены закладные в кладку металлические полоски на "неправильной отметке". Отпилить их можно, но новые не поставить.
А вот этот момент я не понял...А как же гидроизоляция? Я бы просто положил...
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 22:30
#7
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
усилить стальными накладками
Брус сырой. Милиметров на 5 сечение может усохнуть. как накладка будет работать?
Цитата:
доска не лежит 40-50мм
прирог сверху включает в себя доску 50 поперек и вдоль 30.
Цитата:
закладные в кладку металлические полоски
закладные "Т" образной формы из полосы толщиной 4 мм. Верх буквы Т закладывается в кладку, а в нижний хвосик снизу закручивается два глухаря. Я этот узел взял из книжки Конструктивные детали жилых и гражданских зданий" 1949г

Последний раз редактировалось 9161728639, 02.09.2010 в 22:43.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 23:14
#8
generait

Архитектор
 
Регистрация: 22.01.2010
Москва
Сообщений: 80


Треснет балка горизонтально по месту распила. Нижняя часть работать не будет. Тоесть после выреза получилось сечение 100/125 а не 100/200 как было по проекту.
generait вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 00:10
#9
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
Треснет балка горизонтально по месту распила
Может быть если выпил завершить под углом 45 градусов концентрация напряжения уменьшится горизонтальной трещины не произойдет?

Последний раз редактировалось 9161728639, 30.10.2010 в 00:52.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 00:26
#10
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
Брус сырой.
"Сырой" - ПОНЯТИЕ, а не ТЕРМИН в нормативной документации - поэтому не подлежит применению и обсуждению.
Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
как накладка будет работать?
Правильно установленная (под 45 град) и закрепленная (болтами, нагелями) - на растяжение

Последний раз редактировалось Allaz, 03.09.2010 в 09:42. Причина: Описка
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 09:36
#11
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
Правильно установленная (пот 45 град) и закрепленная (болтами, нагелями) - на растяжение
"на растяжение" это в верхней зоне? Не понял предложения.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 10:19
#12
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 104
Размер:	14.4 Кб
ID:	44708  
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 10:44
#13
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207



гениально
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 14:30
#14
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Я все-таки мнения что тут изобретается велосипед, даже в 100 местах немножко поработать болгаркой и зубилом не такой объем работы чтобы долго обсуждать, взяли и сделали. Еще можно сбивать весь слой кладки, тоже работа не трудная. Хотя использование сырого пиломатериала навевывает на мысли что в этом объекте можно и не напрягаться, пусть лошадь думает, у нее голова больше ... те пусть сами талибаны принимают решение и продолжают гнать квадратные метры.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 19:59
#15
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
пусть лошадь думает, у нее голова больше ...
я бы еще добавил, что здесь хвост лошадью вертит. Вобщем решил пол поднять. Невозможное оказалось проще очевидного. Спасибо всем кто поучаствовал.
Заствить разобрать ошибку мое любимое развлечение, но нынче проект дороже. Чтобы было понятно публикую кусок.

Последний раз редактировалось 9161728639, 30.10.2010 в 00:52.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 22:55
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


один чёрт. я в этих деталеровочных чертежах ни шиша не понял.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 23:17
#17
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Ха! так я про что... Сделано - и лучше не трогать.
9161728639 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания деревянной балки перекрытия Жека СКДМ Деревянные конструкции 2 19.04.2010 14:55
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08