Непрочитано 03.10.2019, 15:14 | 1 #1
Буронабивные сваи d400мм, подрядчик промахнулся с осями, помогите найти выход, и рассчитать нагрузки.
drmtw
 
Регистрация: 03.10.2019
Сообщений: 4

Находимся в Новгородской обл., г. Валдай
Склад 30х9 и высота 3 метра по стенам из ЛСТК обшитый сэндвич панелями ПИР стены 80мм и кровля 120мм,
Техника внутри только рохля будет ездить до 1.5 тонны весом не более. вообще планируем внутри держать вес примерно 20тонн

Отправляю Вам эскизы фасадов , узлов, и нагрузки на фундамент.
Площадка у нас отсыпана П Г С в прошлом году около 70см , грунтовые воды вообще близкие говорят в нашем краю. под П Г С белая глина + суглинок. Делали пробное бурение около 3 метра. есть местами идет как супесь ( черный грунт с песком) а так в основном пластичная глина, даже от бура не легко было ее отряхнуть, как пластилин.

Строители предложили свайный фундамент, диаметр свай 400 армирование арматурой 8 ка (7 прутов), высота 1.2 метра, сверху на сваю уже связываем с тумбой 50х50, и армирование с 12-й арматуры, верх тумбы находиться вровень с землей, на неё уже ставим закладную деталь (пятку под колонну) , после сборки металла, делаем цоколь 200 высота и 400 ширина, цоколь служит для примыкание сэндвича и заливка всех пяток на 200мм высотой, на чертежах в узле видно примыкание сэндвича к цоколю.

Выдержит ли такой фундамент согласно нагрузкам мой склад?

Далее еще интересней, оси разметили на площадке, сваи уже залили , и строители промахнулись от оси на 20-25 см , сваи ушли чуть наружу все, и хотят сейчас по дополнительной сваи залить прям друг другу, и сверху поставить тумбу 65х65 и обе сваи связать , в тумбе будет арматура 12, правильно ли они делают? или это нарушение ставить 2 сваи прям друг к другу, сваи заливали в рубероид. (рубашку) там на одном фото видно отклонение свай. Помогите рассчитать так же нагрузку на одну сваю. Геологии нет на участке.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PnHTqMMf-Lg.jpg
Просмотров: 248
Размер:	273.8 Кб
ID:	218494  Нажмите на изображение для увеличения
Название: к.jpg
Просмотров: 257
Размер:	141.4 Кб
ID:	218495  

Вложения
Тип файла: pdf нагрузки на фундамент.pdf (135.2 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: pdf узел.pdf (145.0 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: pdf Фасады.pdf (1,005.2 Кб, 77 просмотров)

Просмотров: 2835
 
Непрочитано 03.10.2019, 18:50
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


drmtw, вам в раздел исполнители. Склад судя по сваям может быть аварийным.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 08:25
#3
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


какие, нафик, исполнители? тут нарушено практически все, что можно было нарушить - от диаметра арматуры в сваях до исполнения самих свай и предлагаемого "решения" проблемы. если есть договорные отношения с этими "строителями" - вам прямая дорога в суд. если нет - грузить в багажник и вивозить в ближайший лесок на воспитательные мероприятия
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 08:50
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Почему-то любая подобная тема начинается с "геологии нет". Дальше "Проекта нет" и "Строители - тыщу раз так делали!"
По описанию там напрашивается или лента, или плита...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 09:17
#5
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Сочувствую. Что тут еще скажешь. Экономия не экономной вышла. Если бы строители предложили залить плиту, то было бы всё иначе. Раз тут понакопано уже, то можно попробовать столбики эти выкопать и сделать обычные столбчатые фундаменты, но лучше бы не наобум делать, а по результатам изысканий. К осадкам и кренам очень уж эти фундаменты неравнодушны.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 09:41
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,371


А что советует контора со сложным названием ООО "Стиллер"- у которой Вы купили чертежи или Вы чертежи фундаментов у них не покупали?
У Вас грунты пучинистые. И это не свая, а столбик. Как в посту 5, выдергивайте, они легко вылезут при помощи автокрана.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 11:21
#7
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Если нет геологии, то нет и условий для расчета. А значит, фундамент никак не посчитать.
Lombardin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 12:01
#8
drmtw


 
Регистрация: 03.10.2019
Сообщений: 4


подрядчик уверяет что все хорошо, там на олдну опору приходиться с таким фундаментам 10тонн, и во вертикали есть требование на буронабивные сваи ? если они не строго по вертикали пробурили , бурили бобкетом, видно что низ сваи смещен, какой допуск на это ? есть ли где это написано в Снип? и что скажите по их решению забить рядом дубль и обвязать все в едино ?
drmtw вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 12:10
#9
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Таки что делали: буровые сваи, заливали столбики 1.2м или забивали сваи?
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 12:11
#10
drmtw


 
Регистрация: 03.10.2019
Сообщений: 4


заливали буронабивные сваи
drmtw вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 12:31
#11
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


drmtw
про морозное пучение подрядчик ничего не говорил?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 12:32
#12
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


То есть сначала заливали буровые сваи, а теперь предлагают рядом забить одну сваю? Может вам привлечь кого-нибудь со стороны для осуществления строительного контроля?
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 12:34
#13
drmtw


 
Регистрация: 03.10.2019
Сообщений: 4


не, Вы не так меня поняли, пробурить 400 диаметр, и точно такую же залить рядом, и связать это все тумбой 850 длинна, 600 ширина. высота 500
drmtw вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 12:40
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от drmtw Посмотреть сообщение
не, Вы не так меня поняли, пробурить 400 диаметр, и точно такую же залить рядом, и связать это все тумбой 850 длинна, 600 ширина. высота 500
Это Вы не так поняли... То, что на фото, исправлять БЕСПОЛЕЗНО, это не фундаменты.
P.S. У вас в расчётных нагрузках на фундаменты есть моменты и сдвиговые усилия. Эти "столбики" даже если каким-то чудом пройдут на N, в принципе не способны принять M и Q...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 12:48
#15
drmtw


 
Регистрация: 03.10.2019
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Это Вы не так поняли... То, что на фото, исправлять БЕСПОЛЕЗНО, это не фундаменты.
P.S. У вас в расчётных нагрузках на фундаменты есть моменты и сдвиговые усилия. Эти "столбики" даже если каким-то чудом пройдут на N, в принципе не способны принять M и Q...
а почему можете объяснить пожалуйста ?
drmtw вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 12:57
#16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от drmtw Посмотреть сообщение
а почему можете объяснить пожалуйста ?
Наверное потому, что столбик 1,2м в глине воспринять момент 1 Тн*м и Q в 0,6 Тн не способен?.. Единственное чудо, за счёт которого всё это может стоять - если балки под стеновые панели нормально заармируют и зальют совместо с тумбами, это будет подобие ленточного фундамента, но "сваи" к этому никакого отношения иметь не будут...
P.S. И то поперечные балки надо залить...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 13:00
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Может вам привлечь кого-нибудь со стороны для осуществления строительного контроля?
В смысле создать уголовное дело и туда привлечь ? И ТС заодно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи d400мм, подрядчик промахнулся с осями, помогите найти выход, и рассчитать нагрузки.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Буронабивные сваи в крупнообломочных грунтах metalirk Основания и фундаменты 25 20.10.2015 14:48
Помогите разобраться с использованием понижающих коэффициентов для равномерно распределенной нагрузки при определении усилий для фундаментов Маруська Железобетонные конструкции 17 28.07.2015 12:31
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. alex_prm Основания и фундаменты 2 03.10.2014 09:56
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки baryshnikoff Основания и фундаменты 3 19.08.2008 13:12